| * * | Здравствуйте. Подскажите.
Я подготовила акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность согласно методики испытания ВПВ.
не в методики не в ФЗ не где не указано что это должна делать специалезированая организация. Подскажит |
=> | СОГЛАСЕН !! это поизмываться над инспектором. Ничего не поделаешь, такой действующий НПА. | |
| |
|
| | | gvv | 12.09.2017 23:26 | 22 / 875 | Федот-не-тот | 15.09.2017 11:34 | |
| * * | Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков по предложению XV внеочередного съезда ВДПО в соответствии с п. 10 Устава Общества принял на себя полно |
=> | Пучкова отправили в ВДПО, как не справившегося с организацией пожарного добровольческого движения. Выяснилось, что все ДПК оказались на фиговой бумаге. Пре | |
| |
|
| | | 459-85 | 13.09.2017 17:04 | 2 / 639 | Рустам74 | 14.09.2017 8:57 | |
| * * | Добрый день.
Рассматривается возможность ухода от дымоудаления в 2-х этажном блочно-модульном здании общежития длиной 40 м.
Делать в середине здания световые карманы через 15 м нет возможности.
Хотел бы посоветоваться по п. 8.5 СП 7.13130 по вопросу об |
=> | "следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях ..."
Наружные ограждения ЗДАНИЯ - проветривать надо на улицу | |
| |
|
| | | КириллИ001 | 13.09.2017 10:16 | 3 / 744 | КириллИ001 | 13.09.2017 13:00 | |
| * * | Добрый день!
Необходимы ли для отдельного контейнера для хранения ЛВЖ (спирта) какие-нибудь сертификаты, по пожарной безопасности или другие?
У производителя контейнеров сертификатов нет. |
=> | спасибо. запросим | |
| |
|
| | | fermerr | 20.03.2017 16:59 | 64 / 1302 | Новичок | 12.09.2017 11:33 | |
| * *
| здравствуйте , нужна помощь составил инспектор протокол и прислал по почте постановление на сумму 150 тыс руб. нарушение по пункту 77 я не обеспечил очистку объекта от сухой растительности. на днях у меня было загорание сухой растительности площадь 400 кв |
=> | У нас тоже был такой случай - На территории сельского поселения введен противопожарный режим, на землях сельскохозяйственного назначения производился массо | |
| |
|
| | | вот незадача | 07.09.2017 7:32 | 10 / 607 | NO_FATE | 11.09.2017 1:21 | |
| * * | На старое здание в декларации пожарной безопасности по незнанию указали ФЗ-123 и СП. При проверке в предписании указали эти новые нормы. Но здание построено в 1968 г. и понятно под новые нормы не подходит...Насколько в данном случае прав инспектор. На все |
=> | Как указана в СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Установить при этом, что те положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны тр | |
| |
|
| | | Устим Акимыч | 06.09.2017 18:34 | 4 / 710 | Казак уральский | 10.09.2017 13:43 | |
| * * | Доброго времени суток, господа! Кто нибудь может присоветовать оборудование для проверки наружного противопожарного водоснабжения, а еще лучше если в комплексе и для проверки внутреннего. |
=> | Чудак человек,ему помогают бесплатно а он грубит((( | |
| |
|
| | | Maximum01 | 01.09.2017 16:36 | 23 / 646 | Сергей Субачев | 06.09.2017 10:51 | |
| * * | Здравствуйте господа пожарные! В ходе написания программы для расчета категорий возникли следующие вопросы.
[ссылка] методичка №1
[ссылка] методичка №2
На стр. 18 метод. №1 в ф |
=> | Критерии не обозначены, да. Я вообще, смотрю, у технологов очень много таких нормативных документов. Например в гостах по взрывобезопасному электрооборудов | |
| |
|
| | | lvs-eng | 05.09.2017 5:43 | 2 / 739 | Red_line23 | 05.09.2017 8:47 | |
| * * | Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как определяется высота здания и по каким НТД?
Вводная: 3-х секционное здание. В двух секциях высота не более 28 метров. Фундамент общий - техэтаж. Перепадов высот по фасадам нет. Подъезд спецтехники обеспечен. |
=> | Выложите разрез здания с отметками для обсуждения. | |
| |
|
| | | fireMan | 31.08.2017 14:09 | 31 / 2057 | fireMan | 05.09.2017 8:09 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане. Год из года по ВСЕМ пожарам которые поступают в отдел со службы делаем отказные в порядке ст.144-145 УПК РФ. Подскажите как списать пожар в накопительное дело, если допустим в индивидуальном доме при топке печи самим собс |
=> | Сейчас хочу инициировать совещание прокурор, ОНД и лесничество и выложить эти вопросы на обсуждение. Я думаю эти вопросы нужно обсуждать на местах, индивид | |
| |
|
| | | Emercom38 | 13.01.2017 7:34 | 36 / 1117 | Уралмаш | 02.09.2017 10:08 | |
| * * | Добрый день. Согласно указу президента №9 от 12.01.2017 [ссылка] в перечне должностей высшего начальствующего состава ФПС осталось всего по 4 должности из категории начальник РЦ и п |
=> | Ждём с нетерпением сокращения СРЦ. | |
| |
|
| | | 459-85 | 01.09.2017 18:36 | 0 / 646 | | |
| * * | Добрый день.
В новой редакции ППР немного изменена формулировка: "Отдельные контейнеры...допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 шт в группе - здесь всё чётко и ясно, а далее "и на площади не более 800 кв.м.&q |
=> | | |
| |
|
| | | моемчистимстираем | 30.08.2017 13:13 | 7 / 918 | моемчистимстираем | 01.09.2017 11:30 | |
| * *
| Добрый день. Прошу совета, что подразумевается в абзаце 3 п.5.4.16 СП 2-(открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7м.)?
"В наружных стенах лестничных кле |
=> | Можно закрыть ветку | |
| |
|
| | | brewer | 31.08.2017 20:44 | 0 / 640 | | |
| * * | Подскажите как должна работать такая система в жизни, согласно ТЗ на проектирование:
Подача воздуха в лифтовые шахты
Для создания подпора воздуха в шахты лифтов для пассажиров и пожарных подразделений, приточный воздух подается от крышных вентилятор |
=> | | |
| |
|
| | | здесь вам не тут | 23.08.2017 20:23 | 10 / 752 | Бывший сотрудник НТО | 31.08.2017 20:33 | |
| * * | Имеется подземная встроенная автостоянка на 15 м/м. По 154 СП (который согласно перечню 474 от 16 апреля 2014г обеспечивает соответствие ФЗ№123) сказано, что оповещение до 200 машиномест - 3 тип оповещения.
Если смотреть 113.13330.2016, то при вместимос |
=> | Делайте 3-й тип, тогда по СП 154 и по СП 113 все будет хорошо, сделаете 2-й тип будет противоречие СП 154. | |
| |
|
| | | Комарова Елена | 28.08.2017 23:24 | 3 / 1888 | Под именем | 30.08.2017 17:26 | |
| * * | 8.1.29. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми м |
=> | "следует предусматривать с устройствами для крепления к полу"
Формально данная норма содержит требования к наличию креплений к полу, но не обя | |
| |
|
| | | Ronin | 28.08.2017 8:11 | 4 / 591 | Ronin | 30.08.2017 8:13 | |
| * * | Коллеги, что нибудь слышно о судьбе договорных подразделений в 2018 году? А то конец года не за горами, а письма руководителям предприятий с предложением заключить договора на 2018 год все нет. |
=> | Пожаровник, смысл в том что срок действия нынешних договоров истекает в конце года и предприятия могут к началу следующего заключить договора совсем не с д | |
| |
|
| | | Доза | 22.08.2017 8:43 | 100 / 1160 | Админ | 29.08.2017 15:16 | |
| * *
| Какова причина пожара, что.будет по итогам разбора? |
=> | обсуждение ушло от заявленной темы "что слышно о пожаре в Ростове на Дону?"
Ветка закрыта по переполнению . | |
| |
|
| | | ЁшкинКрот | 25.08.2017 5:42 | 4 / 711 | VEARUS | 29.08.2017 10:43 | |
| * * | Очередная инициатива начальника, ссылаясь на введенный режим ЧС организовывать рабочий день в выходной день. Кто что думает, самодурство или соответствие закону? Письменного приказа об организации рабочего дня в сб и вскр пока нет. |
=> | ФЗ-141 от 23.05.2016 допускает привлекать сотрудников при служебной необходимости на сверхурочную работу(естественно по приказу подразделения и предоставле | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 28.08.2017 10:14 | 0 / 600 | | |
| * * | А что слышно по пожару в Красноярске? |
=> | | |
| |
|
| | | Владир | 28.08.2017 7:25 | 0 / 535 | | |
| * * | Уважаемые форумчане.
Нужно ли проводить расчёт пожарного риска для всего здания, если требуется обосновать только несоответствие ширины одного из выходов на улицу. Этот выход используется только для эвакуации части здания. Остальные выхода соответствую |
=> | | |
| |
|
| | | блистер | 26.08.2017 17:28 | 2 / 601 | Асашай | 27.08.2017 9:59 | |
| * * | всем добрый день!
нужна подсказка строится городок здания общественного назначения высота от 2 до 7 этажей. в проекте предусмотрен противопожарный водопровод и предусмотрена насосная станция.Расход воды принят по большему объему одного из зданий 35л/с. |
=> | СП 8
9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема вод | |
| |
|
| | | Не мудрый | 23.08.2017 14:45 | 11 / 764 | Не мудрый | 25.08.2017 16:26 | |
| * * | В 2-х этажном здании половину здания (одно крыло) занимает детский сад и половину здания (другое крыло) начальная школа. Объект принадлежит одному юридическому лицу МАОУ "Начальная школа - детский сад".
Вопросы:
1. Какой класс функциональной п |
=> | Не могу найти письмо МЧС России от 06.05.2016 № 43-2337-19.
Может кто кинет ссылку, пожалуйста.... | |
| |
|
| | | Sssergey | 22.08.2017 7:02 | 2 / 745 | Парапапарам | 24.08.2017 11:10 | |
| * * | Не подскажете это нормально, когда отправляешь дакументы на страховую выплату, в соответствии с перечнем, запрашивают дополнительные справки, заключения и.т.д. Нет, с этим согласен. Запросили и запросили. Собрал, отправил дополнительно. И тут чудесным обр |
=> | Вообще, мне кажется, нарушение со стороны Страховщика. Почитайте пп. 9.5, 9.6 Контракта. [ссылка] | |
| |
|
| | | teskatilpoka | 23.08.2017 11:58 | 0 / 750 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста или дайте совет.
У нас на производстве , с незапамятных времен стояли водно-пенные установки Иванова.
Сейчас они уже не работают и не обслуживаются
Чем можно их заменить сейчас, есть ли современные аналоги.
Пытались хоть как |
=> | | |
| |
|
| | | ded911 | 16.08.2017 10:26 | 3 / 561 | ogpn8 | 18.08.2017 12:31 | |
| * * | Здравствуйте.
Ищу специалиста для выполнения работ по разработке раздела 9 МОПБ.
Кому интересно прошу скинуть резюме в свободной форме на почту ded911@yandex.ru
В настоящий момент есть необходимость в разработке раздела МОПБ для перепланировки по |
=> | Наверное потому,что сейчас ув. ded911 свою почту гигабайтами выгребает | |
| |
|
| | | ogoniok | 15.08.2017 8:37 | 19 / 954 | Алексей_Н | 17.08.2017 14:04 | |
| * * | Между промышленными зданиями установлены изолированные переходы- галереи, которые служат для прохода работников Боковые стены полностью застеклёные, пол и крыша - сэндвич-панели с негорючим утеплителем. Следует ли оборудовать эти переходы пожарной сигнали |
=> | В Германии в застекленных переходах между павильонами ставят дымоудаление и кнопки желтые с надписью RAUCHABZUG рядом с ИПР. | |
| |
|
| | | spartak880113 | 10.08.2017 12:02 | 65 / 2595 | Олег1 | 16.08.2017 10:25 | |
| * * | Добрый день! В настоящий момент я осуществляю приемку образовательных организаций к новому учебному году. В процессе приемки появилась проблема, источники наружного противопожарного водоснабжения, большинства образовательных организаций, находятся на бала |
=> | П. 55 "Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровод | |
| |
|
| | | Ваш брат | 04.08.2017 5:22 | 4 / 740 | Вольный09 | 10.08.2017 20:43 | |
| * * | Вопрос. Как создать проф.союз для контроля амбиций царьков?
[Ув. Ваш брат. У нас не принято капслочить даже в теме = Админ] |
=> | Собираешь трех единомышленников, проводишь собрание, оформляешь протоколом, выбираешь председателя, секретаря и отправляешь протокол в облсовпроф. Там реги | |
| |
|
| | | KseniyaLP | 09.08.2017 17:19 | 0 / 748 | | |
| * * | Добрый день.
Оформляю Акты по испытанию ВПВ. Подскажите. В одном акте можно ли указывать несколько зданий если клапана, стволы, ПР и насос один (одинаковые). Можно ли совместить здания административные с общежитием. |
=> | | |
| |
Список с