Gebba ®

[17.10.2017 9:05:47]
 Коллеги, добрый день! Мучает следующий вопрос: проектом КДК предусмотрено нанесение на несущие и ненесущие деревянные конструкции огнезащитного материала обеспечивающего К0(15).
Огнезащитный материал наносится на клееную деревянную конструкцию ранее обработанную био-влого защитными составами, а так же после нанесения огнезащита перекрывается защитным лаком. Вопрос в том, что Заказчик требует предоставление сертификата обязательной сертификации на всю систему огнезащитного покрытия согласно ст. 149, ст. 150 ФЗ №123. Правомерно ли требование Заказчика о предоставлении сертификата обязательной сертификации на систему огнезащитного покрытия, если добровольный сертификат ему предоставлен?


[17.10.2017 10:19:51]
 Правомерно на основании ч.4 ст. 145 ФЗ-123. Требования к огнезащите в ФЗ-123 имеются, поэтому необходима обязательная сертификация.


[17.10.2017 11:22:05]
 Но почему тогда при обращении в сертификационный центр нам пояснили, что сертификация деревянной конструкции с нанесенной комплексной огнезащитной системой "...." по показателю "Класс пожарной опасности К0(15)" по ГОСТ Р 30403-2012, не может быть проведена в рамках обязательного подтверждения соответствия требованиям "Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. №123-ФЗ в связи с отсутствием в действующей редакции ФЗ схемы сертификации огнестойких строительных конструкций. ( п.13 ст. 146 ФЗ №123)


[17.10.2017 13:00:42]
 Схема сертификации для средств огнезащиты есть. А они сертифицируются естественно путем испытания строительных конструкций, обработанных огнезащитой. Есть ведь сертификаты обязательной сертификации на огнезащиту для дерева и для металла.Если это какая-то готовая цельная единая конструкция или строительный материал, тогда нельзя разделять на части - конструкция и ее обработка огнезащитным покрытием. Может это имеется ввиду? Но если класс К0 необходим по требованиям ФЗ-123, то его все равно надо подтверждать обязательной сертификацией.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 