акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2017 17:42:37]
 Здравствуйте. Подскажите.
Я подготовила акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность согласно методики испытания ВПВ.
не в методики не в ФЗ не где не указано что это должна делать специалезированая организация. Подскажите почему инспектор требует акты со сторонней организации, а наши акты считает не действительные.


[15.09.2017 6:14:42]
 Скорее всего инспектору не понравилось отсутствие лицензии на деятельность по обслуживанию ВПВ.


[15.09.2017 7:22:26]
 Требует акты потому что оборзел. Почему Вы должны свои деньги отдавать не понятным чувакам с манометром? Берёте самый удаленный от узла ввода ПК, прокладываете рукав, смотрите какой диаметр спрыска на пожарном стволе, засекаете время и заполняете мерную емкость (литров 50-100), делите потом объем на время и готово. Можете измерять радиус компактной струи. Зависимости между диаметром спрыска ствола, высотой струи, расходом и давлением указаны в табл. 3 СП 10.13130.2009


[15.09.2017 7:35:05]
 Письмо МЧС о том что лицензия не требуется при проведении проверки пожарного водопровода в своей организации есть на сайте https://www.kpuvve.com


[15.09.2017 11:03:06]
 Я вот о том же. Да инспектору требуется лицензия на вид этой деятельности. Но не в одном документе я не нашла, что мы обязаны в обязательном порядке ее иметь. Главное иметь необходимое оборудования. У нас имеются в конце концов своя котельная, а у нее весь необходимый инвентарь.


[15.09.2017 11:28:05]
 Вы не обязаны доказывать. Спрашивайте, где написано или пусть пишет предписание.


[15.09.2017 15:05:38]
 Методики...методики...
п. 55. ППР в РФ 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода...алгоритм...берём ведро, открываем кран, пускаем воду, кран закрываем...если вода бежит, то составляем акт и полгода ждём...через полгода в такой же последовательности...

Обязательных норм регламентирующих правила проверки работоспособности нет...

Поправьте меня если я не прав.
notfire

[15.09.2017 16:45:50]
 СОГЛАСЕН !! это поизмываться над инспектором. Ничего не поделаешь, такой действующий НПА.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.