 Всем доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу поделиться опытом и документами (письмами МЧС, ВНИИПО, если имеются).
Что подразумевается под понятием "... помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом" (п. 481 Правил противопожарного режима)? Отсутствие пожарного крана в помещении или отсутствие ВПВ в здании вообще? Отсюда, в производственном здании коридорного типа при наличии пожарных кранов в коридоре (с возможностью тушить все помещения) нужен ли пожарный щит?
Данный вопрос ясно прописан в СП 10. ВПВ - совокупность трубопроводов, обеспечивающих подачу воды к ПК. Тогда получается, что для одного производственного помещения без ПК в любом здании нужен пожарный щит?
Спасибо.


[18.09.2017 10:43:24]
 newtrad ®, чет у вас не так получается. Если в здании есть пожарный водопровод, то пожарный щит не нужен, так как в каждую точку должно быть орошение, независимо от того в помещении ПК или в коридоре, или в лестнице.


[18.09.2017 11:28:44]
 По сути так оно и есть, и в случае чего придется говорить, что орошение каждой точки каждого помещения предусматривается от 2-х ПК, расположенных в коридоре, т.е. помещения оборудованы ВПВ. Но, при желании, могут и придраться.


[18.09.2017 13:07:14]
 Дождитесь 26 сентября и п. 481 ППР в РФ (ПП от 20.09.16г. № 947) будет выглядеть так...
Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.


[18.09.2017 13:36:53]
 Спасибо. Время летит быстро. Действительно, уже на днях вступает в силу.
Всем удачи.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Оборудование внутренним противопожарным водопроводом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.