| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 511 541 571 601 <631> 661 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Koui | 10.08.2022 14:18 | 7 / 1403 | BillyQE | 20.08.2022 18:26 | |
| * * | имеется памятник архитектуры в г. Москва (не хочу говорить какой). в нём есть одно помещение, в котором верхняя половина (половина то есть 1/2 часть) представляет собой купол и полностью украшена лепниной или живописью. нижняя часть уже судя по всему мног |
=> | Ув. Koui: а блин ... не правильно прочитал, Вы и так радио изначально рассматривали... А в чем по сути то проблема в лепнину датчик смонтировать? Вариант б | |
 |  |
 |
| | | Koui | 18.08.2022 19:34 | 5 / 1187 | Koui | 18.08.2022 22:46 | |
| * * | Имеется здание Ф1.1, а точнее, спальный корпус школы-интерната необходимо установить кроме всего прочего оборудование, дублирующее сигнал на пульт МЧС.
выдали СТУ. в нём указан кабель, который необходимо применить, а в частности "Кабель радиочастотны |
=> | Viss, спасибо за уточнение, просто ТУ. | |
 |  |
 |
| | | Денис23 | 02.08.2022 14:56 | 33 / 2806 | ifbbpro | 18.08.2022 9:31 | |
| * * | Всем доброго времени суток.
В ФЗ от 22.07.2022 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" были внесены изменения ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ, а именно, из части 2 статьи 82 ФЗ исключили часть предложения "и эвакуац |
=> | ГОСТ Р 53316-2021
5.1 Типы электропроводок
5.1.1 Предусматриваются испытания двух типов электропроводок:
- типовых — изготовленных, как правило, по те | |
 |  |
 |
| | | CV | 17.08.2022 13:54 | 1 / 1088 | Comfire | 17.08.2022 17:03 | |
| * * | Подскажите какой существует регламент при реконструкции инженерных систем безопасности (полный демонтаж с последующим монтажом новой АПС и СОУЭ, демонтаж старых и монтаж новых спринклеров на сущ. распределительном трубопроводе), если реконструкция будет п |
=> | Во-первых, замена спринклеров никакая не реконструкция.
Во-вторых, посмотрите для начала национальный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р 59638-2021 | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 12.08.2022 11:03 | 5 / 1352 | Koui | 16.08.2022 21:09 | |
| * * | Коллеги, приветствую!
В СП 5 в разделе 12 ранее подробно указывалась какая световая и звуковая сигнализация, управление АУП должны быть на пожарном посту.
Сейчас в новых СП 484 этого нет, в ГОСТ Р 50800-95 имеется небольшой перечень требований и все.
Г |
=> | СП 485
5.3 АУП должны выполнять функции автоматической пожарной сигнализации от собственных технических средств и (или) от технических средств, которые на | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 21.07.2022 19:51 | 66 / 2976 | Comfire | 15.08.2022 9:52 | |
| * * | Коллеги, прошу совета: имеется помещение высотой 19 м до потолка и "стакан" на нем высотой 9 м,т.е. общая высота 28м.
Чем защищать? Применение ИПДЛ ограничено 21 м. |
=> | ув. Владимир 227, безусловно, нормы может прочитать любой интересующийся пожарной безопасностью человек. Только вот, чтобы понимать написанное и прочитанно | |
 |  |
 |
| | | Sanqio | 11.08.2022 4:11 | 12 / 2334 | Владимир 227 | 12.08.2022 9:36 | |
| * *
 | Добрый день. В СП 6.13130 от 6 апреля 2021 г. N 200 в п 6.8. сказано "Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке."
А в п 3.3. "Кольцевая линия |
=> | >>>>>>Может быть имеет смысл воспользоваться идеей п. 2.1.16 ПУЭ-7 "...Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробо | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 10.08.2022 17:36 | 4 / 1564 | Step-By-Step | 11.08.2022 8:25 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно такая тема была здесь, но поиском не нашел.
Новый СП предусматривает ведение журнала по ТО в электронном виде.
Кто-нибудь ведет такой? не понимаю, как его подписывать.
Допустим я его веду в ворде или экселе. От о |
=> | Купите планшет и программу для рукописной электронной подписи стилусом. Типа такого: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 04.08.2022 11:19 | 61 / 3936 | Ёжик | 08.08.2022 16:28 | |
| * * | Собственно, у меня вопрос:
Вот проектируем мы, проектировщики, разные системы пожаротушения, сигнализации.
Что делаем не так, почему горят объекты?
Ну например, склад Ozon:
почему сгорел, почему не работала (или работала но недостаточно) с |
=> | [QUOTE Dimma ®08.08.2022 15:14:05]
Етсественно будут хранитиь на складе, как и многие выстовочные музеи хранят картины в подвалах. [/QUOTE]
Музеи и проч | |
 |  |
 |
| | | VeraIz | 25.07.2022 13:37 | 12 / 2429 | VeraIz | 08.08.2022 15:38 | |
| * * | Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста! 2-этажный подземный паркинг, есть лифтовый холл с зоной МГН и последовательно ему расположенные тамбур-шлюз и лестничная клетка, выходящая на улицу на 1 этаже. В СТУ есть допуск на устройство одного тамбур-шл |
=> | "1) если лифтовый холл является тамбур-шлюзом 1-го типа с подпором воздуха, то нужно поработать над лифтом, огнестойкостью шахт и дверей."
Огн | |
 |  |
 |
| | | CV | 05.08.2022 11:35 | 6 / 1394 | kazakru | 05.08.2022 23:59 | |
| * * | Есть объект с несколькими зданиями (СПА, ресторан, спальный корпус, стоянка..), СПА объекта - ШПС-12 в каждом здании, на пожарном посту "Сириус" и АРМ. По новым нормам нужен на посту второй Сириус?
|
=> | )))
| |
 |  |
 |
| | | SNB-Tver | 10.03.2021 12:57 | 8 / 2306 | Админ | 04.08.2022 12:02 | |
| * * | Как решить проблему дублирования интерфейса при использовании приборов Сигнал? Например, есть большой склад, разделенный на отдельные помещения с разными арендаторами. В каждом помещении стоит Сигнал-10 (или Сигнал-20). У этих приборов только один интерфе |
=> | Вот не люблю когда реанимируют старые ветки.
Ув Dimma ® в марте 2021 г не существовало С2000М исп. 2 так что ссылаться в этой ветке на него некорректно. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 31.07.2022 14:36 | 100 / 3197 | Eugen-19 | 03.08.2022 21:53 | |
| * *
 | Начало здесь [ссылка]
ifbbpro ® [31.07.2022 11:50:39]
@>То есть проектные решения должны проверятся расчетами, голыми цифрами, а не требованием выбрать ИП без методики этого выбора. Эти расчеты должен провести по оди |
=> | adgernaut: "А вот это было очень непрофессионально. Прямо... "позор, какой-то" (с). Люди бьются над снижением аэродинамического сопротивлени | |
 |  |
 |
| | | Локи | 19.07.2022 14:48 | 6 / 1852 | uzdp | 03.08.2022 15:05 | |
| * * | Коллеги, а кто как понимает, трактует СП 253.1325800.2016 п.13.1.7
В надземной части высотного здания (при устройстве двух и более пожарных отсеков в высоту) для прокладки транзитных сетей (сетей, не относящихся к данному пожарному отсеку) и магистральн |
=> | ув. Владимир227 ®, всё верно подмечено, что в лучшем случае три, но это в идеальном варианте, есть только нюанс, что щедрость архитекторов имеет границы и | |
 |  |
 |
| | | svale | 01.06.2022 10:47 | 26 / 3143 | DmitryPT | 03.08.2022 13:12 | |
| * * | Здравствуйте,
При производстве проектируется отдельностоящее здание компрессорной. В качестве хладагента - аммиак.
Категория помещения компрессорной "А".
Само помещение компрессорной(300+) требуется защитить АУП.
Можно ли использовать в дан |
=> | Добрый день. Впервые столкнулся с проектирование ПТ в аммиачной компрессорной.
Автор темы, к чему пришел? выполнил проект? | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 01.08.2022 21:47 | 34 / 2297 | ifbbpro | 03.08.2022 8:43 | |
| * * | Навеяло периодически возникающими в сети холиварами по выбору оболочки электрооборудования в пожароопасных зонах:
ФЗ 123
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, |
=> | >Если вопрос связан с выбором оболочки, то 7.1.1 ПУЭ "Требования настоящей главы не распространяются ... на системы диспетчеризации и связи"
| |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 29.07.2022 16:31 | 11 / 1534 | asol611 | 01.08.2022 10:32 | |
| * *
 | Добрый день коллеги.
При сдачи проекта заказчик выдал замечания почему в помещениях категории В1-В4 пожаро-опасности согласно п.10 ст 82 ФЗ -123 не используется Электрооборудование АПС и СОУЭ с средствами пожаровзрывозащиты (взрывозащищенное). Впервые |
=> | Понятно, спасибо! Век живи, век учись, дураком помрёшь... | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 27.07.2022 0:00 | 115 / 3134 | Eugen-19 | 31.07.2022 11:51 | |
| * *
 | С сентября того года вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
И вот тут некотор |
=> | Вот взять требования к расстановке извещателей. Сделано коряво, но требования к проектировщику предъявлять необходимо, и наказывать его за неправильную рас | |
 |  |
 |
| | | Хочу пообщаться | 29.07.2022 12:18 | 16 / 2391 | Хочу пообщаться | 30.07.2022 18:39 | |
| * * | Тема для обсуждения термина "линия связи" в сп484. Хотелось бы знать как понимают этот термин участники форума, и на чём основаны их убеждения. Вот цитаты из нормативки:
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О связи" (с и |
=> | Ну линия связи спс- это линия связи,которая соединяет тс спс и иные устройства получается... Линия связи зкпс- линия, которая территориально проходит через | |
 |  |
 |
| | | BEE1981 | 28.07.2022 18:02 | 0 / 1148 | | |
| * * | Кто-нибудь знает какие производители оборудования подходят под требования ГОСТ 34701—2020?
Хотя бы в части ПОО и ППО
[Ув. BEE1981. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий_птз | 25.07.2022 18:50 | 117 / 3198 | Админ | 27.07.2022 20:05 | |
| * *
 | Если нужен, то какие пункты там должны быть( если это просто шкаф=корпус)
Если не нужен, то будет ли шкаф является корпусом для технических средств? Почему да или нет?
Мое мнение- шкаф не является техническим средством потому что в ГОСТ 53325 та |
=> | ветка переполнилась. Хотите продолжать - откройте вторую серию. | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 21.07.2022 14:43 | 15 / 2057 | Интересующийся | 27.07.2022 9:47 | |
| * * | Хотел найти типовой проект, в интрнете, толкового нет.
По помещениям нет проблем.
Ведь здесь важно даже высота расположения. И предполагаю в шахматном расположение.
И ещё пожалуйста, не путайте речевое оповещение с радиофикации, предполага |
=> | Comfire ®, спасибо большое
***9.57 Систему оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара на футбольных стадионах второй, первой и высш | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель116 | 26.07.2022 9:19 | 3 / 1240 | Аларик | 26.07.2022 20:47 | |
| * * | Коллеги здравствуйте, подскажите есть ли какая то периодичность проведения огневых испытаний установок пожаротушения, последний раз систему пожаротушения проверяли путем поджигания факела над дренчером, делали это в 2019 году. |
=> | 7.2 ГОСТ Р 50680 Испытания следует проводить на этапах перед сдачей установок в эксплуатацию и в период эксплуатации не реже раза в 5 лет. | |
 |  |
 |
| | | Yotaro73 | 26.07.2022 14:09 | 1 / 1156 | Koui | 26.07.2022 14:55 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Прошу помощи с вопросом о применении средств тушения. В каких случаях можно применять самосрабатывающие установки пожаротушения (модуль + УСП), а когда нет и каким нормативом это регулируется. Спасибо! |
=> | я полагаю, что там где не обязательно ставить АУП. самосрабатывающие установки пожаротушения - это же не АУП. да? поправьте. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 25.07.2022 19:20 | 8 / 1254 | Koui | 26.07.2022 10:42 | |
| * * | сразу оговорка - речь идет о рабочке в эксплуатируемом здании
имеем на пожарном посту или в каком либо другом помещении аппаратуру СПС и СОУЭ
в наличии оборудование подключаемое к сети ~200 В ( достаточно 1,5 квадрата для каждого устройства ):
3 |
=> | tabak, полторашку нельзя, только на освещение. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 26.07.2022 5:43 | 0 / 1015 | | |
| * * | ГОСТ Р 59639-2021
7 Оценка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
...
7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:
...
к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещате |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Аларик | 20.07.2022 8:31 | 15 / 3563 | Eugen-19 | 25.07.2022 18:24 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги! Вразумите, где в сп484 указано, что при размещении приборов автоматики СПС на посту охраны в одном здании между блочно-модульными устройствами нужно резервировать интерфейс? |
=> | Дмитрий_птз: "...И где вообще написано, что шкаф- это техническое средство? В сертефикатах пункты по ибэ."
Ув. Дмитрий_птз, у вас превра | |
 |  |
 |
| | | Spasatel309 | 24.07.2022 6:25 | 11 / 1090 | Spasatel309 | 24.07.2022 15:28 | |
| * *
 | Добрый день, монтируем соуэ, а именно у домофощиков стоит блок питания СКАТ-1200И7 (СКАТ ИБП-12/5-2x12-П) от системы скуд, хоти просто разорвать цепь при помощи УК/ВК 12 вольт для выполнения п.5 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ |
=> |
ifbbpro ®, спасибо за советы, без Вас бы так оперативно с поставленной задачей не справился, и повторюсь были сомнения в правильности выбора спо | |
 |  |
 |
| | | levels | 21.07.2022 10:13 | 13 / 2079 | Админ | 21.07.2022 21:39 | |
| * * | Добрый день.
Возник такой вопрос. В п. 5.3 СП 484 сказано " В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки <...> единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта не должна влиять на работоспособность С |
=> | Я пожалуй удалю отсюда терки Что такое линия связи ЗКПС между ifbbpro и Eugen-19. Давайте вы договоритесь по понятиям в отдельной ветке. | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 20.07.2022 9:45 | 10 / 1999 | Интересующийся | 21.07.2022 15:13 | |
| * * | Скажите, пожалуйста, есть аналог ДИП34А, чтоб был подешевле?
А то у "Болида", один извещатель стоит почти 1500 рублей. |
=> | ИП212-053Z (Z-053), ни DI-9101E такого на "популярных" сайтах не представлены (теко, актив-ыи, этм и тому подобное), но для саморазвития проичтаю | |
 |  |
Список с