Организация СОУЭ в зданиях согласно п. 5.3 СП 484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2022 10:13:01]
 Добрый день.
Возник такой вопрос. В п. 5.3 СП 484 сказано " В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки <...> единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта <...>." Термин СПА дан в СП 484 и означает "Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной
вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта."
Правильно ли я понимаю, что данные требования распространяются на проектирование СОУЭ, и теперь необходимо, если здание поделено на пожарные отсеки, в каждом пожарном отсеке предусматривать отдельный прибор оповещения?


[21.07.2022 10:37:02]
 *** если здание поделено на пожарные отсеки, в каждом пожарном отсеке предусматривать отдельный прибор оповещения
***
мое мнение, если используется 4 и 5 тип оповещения
А также если стоят здания друг от друга.


[21.07.2022 10:51:07]
 Интересующиеся, а почему вы для себя решили, что это применимо только для 4 и 5 типов оповещения?


[21.07.2022 12:56:33]
 "предусматривать отдельный прибор оповещения?"
Вопрос решается отдельной веткой СОУЭ (например 100В линей) в конкретный пожарный отсек.


[21.07.2022 14:34:27]
 Sanqio, в предложенном Вами варианте линия 100 В пройдет через 2 пожарных отсека, соответственно единичная неисправность на территории пожарного отсека №1 (пусть в данном отсеке стоит прибор управления СОУЭ) повлияет на работоспособность в пожарном отсеке №2. В таком случае, как мне кажется, идет нарушение п. 5.3.


[21.07.2022 14:58:04]
 кольцевых линий СОУЭ пока не встречал, а ставить на каждый ЗКПС свой прибор оповещения - маразм

а вообще вот - 9 и 40 вопросы
https://morozofkk.ru/article/id5133/...


[21.07.2022 15:13:33]
 kazakru, насколько я понимаю, ЗКПС определена именно для СПС. Применять для проектирования СОУЭ требования, предъявляемые для ЗКПС, на мой взгляд неправильно. Поэтому ставить отдельный прибор оповещения на каждую ЗКПС излишне и, соглашусь с вами, маразм полный. А вот по причине того, что я также не встречал кольцевых линий СОУЭ, все больше склоняюсь к тому, что в здании, поделенном на разные пожарные отеки (не ЗКПС), придется ставить в каждый отсек по прибору управления оповещением.
Спасибо за ссылку на похожие вопросы, к сожалению ответы на них даны ужасно...


[21.07.2022 15:15:50]
 а по мне так нормально ответили - типа забейте, соуэ не СПС, хоть и СПА ))


[21.07.2022 15:27:21]
 1) В СП 484 указано, что такое СПА: - Примечание - В настоящем своде правил термин СПА применяется в отношении СПС и автоматизации СППЗ и не затрагивает требования к технологическому оборудованию СПА.
2) Определение линии связи в СП484 не подходит под 100В линию.


[21.07.2022 15:49:46]
 Viss, я также находил это примечание, но не сказать, что полностью понял, что в нем написано. Что такое СППЗ - не совсем понятно, этого термина нет в списке терминов и определений, есть только расшифровка. Я понял это примечание следующим образом: под СПА в СП 484 понимается все оборудование (извещатели/оповещатели, разные адресные метки и релейные модули, пульты и т.п.) и кабельные линии, кроме насосов, вентиляторов, клапанов и т.п. Если у вас другое видение - поделитесь, пожалуйста.
А почему линия 100 В не подходит под определение из СП 484? Процитирую его ниже
"линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их электропитание, если применимо."


[21.07.2022 18:32:03]
 
Цитата levels 21.07.2022 14:34:27
Вами варианте линия 100 В пройдет через 2 пожарных отсека, соответственно единичная неисправность на территории пожарного отсека №1 (пусть в данном отсеке стоит прибор управления СОУЭ) повлияет на работоспособность в пожарном отсеке №2.
--Конец цитаты------
это будет единичная неисправность линии пожарного отсека №2 (не важно, в каком отсеке территориально/физически она произошла) и влиять она будет на работоспособность только своего пожарного отсека.


[21.07.2022 18:41:13]
 >это будет единичная неисправность линии пожарного отсека №2 (не важно, в каком отсеке территориально/физически она произошла) и влиять она будет на работоспособность только своего пожарного отсека.

"Линий связи СПА в одной части объекта", а не линий связи одной части объекта.


[21.07.2022 19:03:58]
 Представим себе прибор с неадресными шлейфами.
Все представили?
Один шлейф - одна ЗКПС.
Расходиться от прибора шлейфы могу только звездой?
Аналогия понятна?
Админ ®

[21.07.2022 21:39:57]
 Я пожалуй удалю отсюда терки Что такое линия связи ЗКПС между ifbbpro и Eugen-19. Давайте вы договоритесь по понятиям в отдельной ветке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 