СОУЭ, за место эл.замка, отключить всю систему СКУД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2022 6:25:18]
 Добрый день, монтируем соуэ, а именно у домофощиков стоит блок питания СКАТ-1200И7 (СКАТ ИБП-12/5-2x12-П) от системы скуд, хоти просто разорвать цепь при помощи УК/ВК 12 вольт для выполнения п.5 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов, только меня смущает что я отключаю не запор (электромагнитный замок) , а контроллер (z5r), но при этом выполняю условия по дистанционному открытию запора.
ППУ СИГНАЛ-20М, до блока питания скуд 1 метр, введу кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx и ставлю УК/ВК разрывая цепь 12 вольт при сигнале пожар.
У домофонщиков кабеля от блока питания идут КСПВ но думаю это уже не важно.
Вопрос: правильно я выполнил открывания? Или надо вести до каждого замка свою линию, и разблокировать именно магнит? При этом делать контроль линии ещё.
Скуд Z5r, кнопка выхода с подсветкой, считыватель, Эл.магнит.


[24.07.2022 8:19:19]
 Вы же даже пожарными оповещателями не управляете - передаете сигнал с системы пожарной сигнализации на прибор управления, который по установленному алгоритму управляет оповещателями.

Тут точно так же: передаете сигнал, а что будут делать с ним в СКУД - это их дело.


[24.07.2022 9:44:45]
 способ отключения не нормируется. если ваша схема гарантирует отключение при любых настройках контроллера, то почему бы и нет. вообще, обычно либо рубишь сам замок, либо даёшь сигнал на контроллер, и уже контроллер рубит замок.


[24.07.2022 10:05:14]
 Да, только пож инспектору, я буду объяснять как все это работает, нам дали указание выполнить открытия, а не кто обслуживает скуд, значит идея реализация правильная как я понял и полностью отвечает п.5 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ.
Объясняю смысл всей идеи, на объекте обычная скуд 4 двери,обеспечивает системой питания один блок СКАТ-1200И7 находиться рядом с ППУ СИГНАЛ-20М, я и подумал через ук/ВК линию 12 вольт на реле посадить, и просто разрывать ее при пожаре, а надо делать контроль линии?


[24.07.2022 10:07:13]
 Спасибо за ответы, думал закидают комнями, я из Дагестана у нас мало специалистов, которые могут дать дельный совет, одни марали


[24.07.2022 10:49:58]
 Если двери всего лишь четыре - разницы особой нет: одно реле будет или четыре.

Линию нужно котролировать до катушки реле.


[24.07.2022 14:49:47]
 ifbbpro, зачем там контроль? линия же нормально замкнутая.


[24.07.2022 15:08:51]
 >зачем там контроль? линия же нормально замкнутая.

Если хотите подключить четыре реле просто через нормально-замкнутый контакт - так тоже можно делать. Только кабель и реле уже будут в другой марке чертежей, относящийся к СКУД.


[24.07.2022 15:17:20]
 Я бы хотел через одно реле УК/ВК развести , т.к линия от блока питания одна 12 вольт, точнее уже все настроил и сделал)))
Подключил через нормально-замкнутый контакт, пока контроль линии не делал, потому что не понимаю как лучше сделать.
Систему протестировал, все работает идеально.
Проблема в том, что информации в интернете много и я как понял, каждый случай индивидуальный, но зона ответственности как понял моя, раз УК/ВК разрывает контакт.
Ребята кто обслуживают скуд удивились даже что так быстро, у них на школе уже 6 месяцев делают сметы согласовывают , но система точно такая же, только дверей 8


[24.07.2022 15:23:23]
 Если реле только одно и сигнал подается снятием напряжения - можете ничего не контролировать при любых схемах.


[24.07.2022 15:24:34]
 Я так понял хотят просто объект отобрать , хотят систему зачем то построить на болид КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С2000-2, замнить Z5r, а всю систему настроить через С2000М, хотя я думаю так нельзя делать, С2000М будет управлять скудом, а скуд не относиться к охранке, но я повторюсь у нас в Дагестане каждый 1 специалист, только денег дайте...бюджет мы осваивать умеем))))) только потом ещё 5 раз переделаем


[24.07.2022 15:28:01]
 

ifbbpro ®, спасибо за советы, без Вас бы так оперативно с поставленной задачей не справился, и повторюсь были сомнения в правильности выбора способа + у меня маленький опыт в работе. Благодарю Вас за оперативность в ответе и поддержку.