как правильно развести электрику по шкафам СПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2022 19:20:08]
 сразу оговорка - речь идет о рабочке в эксплуатируемом здании

имеем на пожарном посту или в каком либо другом помещении аппаратуру СПС и СОУЭ

в наличии оборудование подключаемое к сети ~200 В ( достаточно 1,5 квадрата для каждого устройства ):

3 шкафа типа ЩПМ-8 под СОУЭ со своим автоматом
2 ШПС болидовский со своими автоматами
2 сириуса со своими предохранителями
2 Меты ( обратная связь ) со своими предохранителями

ну и в 30 метрах от этого всего безобразия имеем помещение ГРЩ
отпустим наличие всяких ВРУ НКУ и прочей дребедени, это проблемы Заказчика

допустим общее потребление потянуло на 2,5 или на 4 квадрата ( еще не считал )

тащим из ГРЩ кабель соответственный потреблению, а дальше как лучше?

ставить тупо распредкоробку и разводить из нее по 1,5 квадрата на каждое устройство или лучше ставить что то типа ЩРН-12 со своими автоматами? или не дай боже из ГРЩ вести полторашки к каждому устройству?


[25.07.2022 21:01:16]
 Дать задание электрикам, над своим оборудованием сделать вывод в "рыжую" коробку и пусть электрика заказчика развлекаются.


[25.07.2022 23:03:18]
 в таком случае проще дать задание на 9 кабелей до ГРЩ )).. но имхо это не правильно..


[26.07.2022 6:31:27]
 Допустим система по первой категории и ИБЭ не рассчитаны на работу 24+1.
Тогда мы резервируем все что можно, а тут в одном месте кабель повредился и вся система накрылась?


[26.07.2022 7:26:41]
 ЭОМ не делается параллельно, только АПС/СОУЭ?

конечно, лучше один кабель и коробку (можно рыжую, но можно и по-дешевле найти), потому что едва ли на ППУ будет 9 резервных мест.


[26.07.2022 8:58:09]
 >вести полторашки

Берешь полторашку и идешь к электрикам, спросить, как удобнее сделать.
(простите, не удержался)


[26.07.2022 9:13:30]
 Чисто с монтажной точки зрения - коробка побольше и гильзы.
С нормативной не факт, что подскажут. Это куда-то далеко в справочники/рекомендации ТяжПрома уходит - суть в разделении обособленных электроприемников на группы. Аварийное отключение, отключение для ремонта одной группы (тех. потока) не должно приводить к отключению другой группы.
Но тут условности - я вижу три отдельные по функционалу группы (СОУЭ, СПС, ОС), соответственно я бы сделал не менее 3-х групп.
А кому-то это одна группа - пожарка =)


[26.07.2022 9:56:07]
 всем спасибо за ответы, а резерв у каждого устройства свои АКБ


[26.07.2022 10:42:28]
 tabak, полторашку нельзя, только на освещение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как правильно развести электрику по шкафам СПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.