[29.07.2022 16:31:13]
 Добрый день коллеги.
При сдачи проекта заказчик выдал замечания почему в помещениях категории В1-В4 пожаро-опасности согласно п.10 ст 82 ФЗ -123 не используется Электрооборудование АПС и СОУЭ с средствами пожаровзрывозащиты (взрывозащищенное). Впервые с таким столкнулся относительно складов(бумага и все для офиса с архивом), электрощитовых серверных. Хотелось бы услышать мнение форумчан по использованию взрывозащищенного оборудования в в таких помещениях


[29.07.2022 20:44:50]
 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.

Скорее всего речь идет о низком IP в пожароопасных помещениях.
Замечание именно так и звучит:
Цитата Ольхон80 29.07.2022 16:31:13
с средствами пожаровзрывозащиты (взрывозащищенное).
--Конец цитаты------
именно взрывозащищенное?


[30.07.2022 9:44:42]
 точная формулировка замечания" в представленной документации пож.сигнализация и соуэ строится на базе оборудования без средств пожаровзрывозащиты" и ссылка на п.10 ст.82 ФЗ 123


[30.07.2022 9:52:01]
 Тоже подумал про IP датчики и динамики согласно ТД соответствуют классу IP 41. Пожарозащита описана в ФЗ 123 ст 22 таб 4,5 тут можно сказать что оно подходит. А в ст 82 говорится о электрооборудовании без средств пожароВЗРЫВОзащиты. Отбили пожарозащиту а как быть с взрывозащитой? Может есть уточнение что в помещения кат В достаточно пожарозащищенного оборудования?


[30.07.2022 9:58:42]
 В пожароопасных помещениях взрывозащита не требуется. Никогда.


[30.07.2022 10:10:22]
 "В пожароопасных помещениях взрывозащита не требуется. Никогда."
Все так же считал. Но теперь надо это подкрепить ссылкой на документ. Заказчик уперся в слово пожароВЗРЫВОзащиты в ст 82 п.10 ФЗ-123.


[30.07.2022 18:26:56]
 Честно говоря, я тоже в легкой растерянности от вопроса. Ну какой вопрос, такой и ответ:
Статья 21.
1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:
1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;
2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);
3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования

1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону.


Если Вы применили какой-нибудь ДИП-34А со степенью защиты корпуса IР41, то это уже как минимум "2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);".
Далее можно рассуждать о соответствии IP пожароопасной зоне. Но очевидно, что применяемое оборудование не является "1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;" т.к. классифицировано по таб.4, 5 по ст.22 п.1


[30.07.2022 18:51:11]
 Да именно по такой схеме я написал ответное письмо. Отправлю будем наблюдать.


[01.08.2022 10:05:58]
 Моё мнение по этому вопросу:
1. Заказчик всегда прав. Если заказчик хочет взрывозащищённое оборудование, пусть будет взрывозащищённое. Это же его деньги. Хочет дороже, ну и сделайте ему дороже. Часто бывает, что заказчику нужно просто деньги освоит, поэтому закладывается более дорогое оборудование.
2. Из пункта 10 статьи 82 123-ФЗ следует, что пожаровзрывозащищённое оборудование следует применять в помещениях, в которых возможно появление источника зажигания в горючей среде. В вашем случае горючая среда - это бумага, картон и т.п. Внутри бумаги источники зажигания отсутствуют в принципе, поэтому применять взрывозащищённое оборудование не имеет смысла.
3. Тут упоминали код IP. Так вот, код IP к пожаровзрывозащите не имеет никакого отношения. Код IP показывает защищённость электрооборудования от попадания воды, твёрдых предметов и пыли.
4. И уж если заговорили о взрывозащищённом электрооборудовании, то применение такого оборудования регламентируется СП 423.1325800.2018, который входит в перечень к ТР № 384-ФЗ "О безопасности зданий и сооружений".


[01.08.2022 10:12:25]
 А вообще, почитал сейчас 123-ФЗ на эту тему - ну бредятина полная написана.


[01.08.2022 10:13:45]
 3. Тут упоминали код IP. Так вот, код IP к пожаровзрывозащите не имеет никакого отношения. Код IP показывает защищённость электрооборудования от попадания воды, твёрдых предметов и пыли.
Что скажите по ФЗ 123
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от
проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого
электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в
соответствии с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону.
2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи
международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых
предметов, вторая - от проникновения воды.



[01.08.2022 10:32:58]
 Понятно, спасибо! Век живи, век учись, дураком помрёшь...
  Дискусия закрыта