| [Документация] | | Jamal | 08.12.2023 15:21 | 14 / 941 | начальник отдела | 12.12.2023 16:07 | |
| * * | коллеги, прошу вас высказаться на такую тему:
- по СП 18.13330 полузамкнутый двор - двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и отношением глубины к ширине в плане более единицы
- по Сп 19.13330 полузамкнутый двор - двор, образо |
=> | =да суть в том, что у меня объект сельхоз назначения и СП18 не применим.=
Я так понимаю, что Вы через определение полузамкнутого двора,данного в п.1 прим. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Дмитрий_24 | 11.12.2023 14:37 | 1 / 561 | Sdn | 12.12.2023 11:50 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите нужно ли вносить изменения в ПД или РД при необходимости переноса пожарного крана на 3-5 метров от точки установки |
=> | По опыту скажу, что многие ПК ставятся впритык по радиусу действия. Поэтому смещение на 3-5 метров может быть существенным при оценке защищённости помещени | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 12.12.2023 10:28 | 2 / 706 | Sdn | 12.12.2023 11:18 | |
| * * | Всем привет. Согласно табл. 19 СП 1.13130.2020 расстояние от машиноместа до ближайшего эвакуационного выхода может определяться как для тупиковой части стоянки, так и для машиноместа, расположенного между эвакуационными выходами.
Вопрос следующий - что з |
=> | Интересный вопрос.
Думаю, имеет смысл отталкиваться от определения тупикового коридора.
Если длина общей части пути эвакуации до двух эвакуационных вых | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Maxim1985! | 01.12.2023 9:19 | 7 / 1185 | 11247 | 11.12.2023 16:57 | |
| * * | Добрый день коллеги!Возник вопрос будет ли являться профилактический визит проведенный по программе профилактики в отношении объекта отнесенного к ЧВР,ВР,ЗН ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ??? |
=> | а согласно Положения о ФГПН п.47 Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям ч | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 08.12.2023 14:39 | 7 / 701 | Sdn | 11.12.2023 13:22 | |
| * * | Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020
8.10. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом,
исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности
устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пу |
=> | Асашай
[quote]А где есть формулы для расчёта?[/quote]
Таблицы Шевелёва. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | olka0125 | 07.12.2023 14:21 | 20 / 891 | Рустам74 | 11.12.2023 12:13 | |
| * * | Прошу помощи, коллеги! Есть стоматология на первом и подвальном этаже пятиэтажного жилого дома. На стоматологию есть проектные листы лохматых годов (т.е. стоматология изначально там строилась). В стоматологии есть зуботехническая лаборатория, где изготавл |
=> | гешан® "А в Госдуме сейчас обсуждается вопрос о возможном уменьшении естественной освещённости жилых помещений.Если примут закон, строители сразу буду | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 24.10.2022 15:40 | 13 / 1990 | teropb | 10.12.2023 16:00 | |
| * * | коллеги, подскажите по поводу размещения резервуаров СУГ на территории многотопливной АЗС ...
согласно п.8.30 СП 156 на многотопливных АЗС резервуары для СУГ д.б. подземными без каких-либо ссылок на п.6.6, при этом п.6.6 предусматривает условия, когл |
=> | Ну что разобрались?
Надземно можно если есть орошение? И все? Расстояния то как брать - для надземных (которых нет) или подземных? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Nikanara | 09.12.2023 0:47 | 16 / 1213 | dizel2012 | 10.12.2023 0:49 | |
| * * | Доброй ночи форумчане! Подскажите пожалуйста, возник вопрос. Инспектор на приемке требует объединить за потолочную зону кабинета с потолочной зоной того же кабинета. Мол при сработке одного за потолочного извещателя в одном кабинете и при сработке потолоч |
=> | При желании можно в интернете найти
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Koui | 01.12.2023 10:22 | 11 / 1161 | j_flack | 09.12.2023 12:28 | |
| * * | Есть ли прямое обоснование, указывающее, что вместо кабеля "FRLS" допустимо применять кабель "FRHF"?
Я нашёл вот это:
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
5.4 Дымообразование кабельных и |
=> | Понятно, что безгалогенная оболочка по стойкости к агрессивным средам отстаёт от фторопласта и полиуретана, но многие заводы заявляют, что их кабель марок | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kolosok | 07.12.2023 23:07 | 2 / 830 | kolosok | 08.12.2023 23:23 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги. Допустимо ли устанавливать оборудование СПЗ на пластиковые дюбели? В частности, пожарные извещатели. Если нет, то Может быть кто-то подскажет где такое прописано?. Например, в инструкции на ОКЛ от "Промрукав" речь идет о к |
=> | Рустам74, спасибо. Коротко и понятно. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Сник | 07.12.2023 17:17 | 6 / 1343 | Сник | 08.12.2023 19:32 | |
| * * | Такой вопрос, пришел приказ о назначении на должность, но погон еще нет, с гражданки пришел. Отработал 4 месяца, сказали обязательно отгулять отпуск. Мне полагается основной отпуск за 2023г
- 13 кд пропорционально отработанному времени
- 7 кд дополните |
=> | Благодарю! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Inspector1977 | 08.12.2023 14:28 | 2 / 856 | Inspector1977 | 08.12.2023 15:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги, добрый день, подскажите, чем обосновать тот факт, что ФГПН не осуществляет надзор в частных гаражах, заранее спасибо |
=> | Да нет там гаражей, только жилые помещения)) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 06.12.2023 14:00 | 6 / 574 | Рустам74 | 08.12.2023 14:13 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Разрабатываем проект пожаротушения пеной высокой кратности, считаю количество модулей по формуле Б.34 СП 485. Планировал заложить в проект модули МППВК-28-ГЗ ("Тунгус"), но не увидел в документации их производител |
=> | Вечный_студент®
Масло - горючая жидкость. Почти все порошки предназначены для тушения в том числе горючих жидкостей. Если у порошка указана буковка пожа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ТомВит | 08.12.2023 11:47 | 0 / 448 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Предстоит приём объекта строительства. Для этого нужно понимание какие документы на источник противопожарного водоснабжения (резервуары) необходимо требовать от строителей, на основании какого документа и, главное, по какой форме. |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Katya_ek | 06.12.2023 21:17 | 9 / 767 | Асашай | 08.12.2023 10:57 | |
| * * | Добрый день! Возник вопрос по эвакуации со второго этажа. Трехэтажный бизнес-центр, со второго этажа одна из лестничных клеток , на первом этаже она ведет в openspace(то есть выхода наружу на первом этаже из нее нет), при спуске по ней в подвал -эвакуацио |
=> | раньше в СП 4.13130.2013 то же самое было, но почему-то убрали
СП 4.13130.2013
3.49 этаж надземный (наземный): Этаж с отметкой пола помещений не ниже | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Beginner | 07.12.2023 7:46 | 7 / 1021 | Beginner | 08.12.2023 7:56 | |
| * * | Помогите разобраться. В техпроцессе применяется пренеприятнейший материал - ЛВЖ с температурой вспышки -21, пары образовывают взрывоопасные смеси с воздухом. Его нужно где-то хранить. Поставляется в негорючей герметичной таре. Выкидываю его в отдельностоя |
=> | Антитерроризм ®
Спасибо! Уже сам вчера пришёл к тому же выводу, категория А со всеми вытекающими. Проще всего - отдельно стоящее простое здание с отоплени | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 26.11.2023 8:55 | 32 / 1916 | Comfire | 07.12.2023 16:09 | |
| * * | Всем привет. Кто подскажет отличие актовых залов от зрительных? |
=> | Тип зрительного зала указан в Табл. 5.2 СП118. Актовый зал в образовательных организациях для детей и актовый зал в образовательных организациях для взросл | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 07.12.2023 8:14 | 4 / 595 | BTS | 07.12.2023 14:40 | |
| * * | Кто подскажет. Перед пожарными клапанами в шкафах ПК на трубопроводе ВПВ при строительстве установлены дополнительные технологические запорные краны (задвижки). Это допустимо? |
=> |
Sdn ®[07.12.2023 "...но непонятно, как это требование будут трактовать надзорные органы"
Рустам74 ®
[07.12.2023 12:09:00] ".. там по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rfcrf | 01.12.2023 9:09 | 20 / 1024 | Dimma | 07.12.2023 14:19 | |
| * * | В здании имеется производство и на отдельных этажах офисы. деятельность связана между собой. Кроме того на 1 этаже помещение сдается в аренду (магазин). инспектор считает здание многофункциональным? |
=> | ***Ф4.3 - магазин? Видимо, тут и проблема, часть офисных помещений перепрофилировали без корректировки проектной документации, естественно у инспектора воп | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Tarnum | 05.12.2023 11:30 | 7 / 1249 | Dimma | 07.12.2023 14:11 | |
| * * | Добрый день! Требуется ли разрабатывать специальные технические условия пожарной безопасности для мезонина третьего этажа офисного помещения при обеспечении мезонина надлежащим освещением, вентиляцией, электроснабжением, огнетушителями, пожарными и дымовы |
=> | Рустам74, если посмотреть изображение по ссылке, у меня ассоциация возникает: как в атруме круизного лайнера. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sdn | 05.12.2023 14:26 | 10 / 961 | Sdn | 06.12.2023 15:09 | |
| * * | Коллеги, у меня архитекторы закладывают для больницы лестничные клетки, по которым эвакуация возможна только в замкнутый двор с одним въездом для пожарной техники. Не могу найти в нормативке ничего по этому вопросу. Вроде и не запрещено, но решение не выг |
=> | Jamal
Интересная статья, спасибо.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifa | 15.09.2021 20:59 | 29 / 5476 | Sdn | 06.12.2023 14:03 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Согласно п.4.2.21. СП-1 "Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери".
Кто сталкивался с этим вопросом, подскаж |
=> | Крюгер
Я не просто так указал на пункт 3.2 СП1. Прочитайте его, прежде чем утверждать про "выход за габариты здания".
Лестницы 3-го типа или | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Mayiger | 11.10.2023 18:06 | 10 / 803 | опб | 06.12.2023 13:23 | |
| * * | Здравствуйте! Ребят, нужна Ваша помощь. Имеется ПК с клапаном 65 угловой чугунный, вход внутренняя резьба, выход наружная. Стали его менять и оказалось, что он сидел на герметике и на трубе сорвана резьба. Теперь нужно отрезать старую резьбу и нарезать но |
=> | НА узком лестничном пролете стоят неудобно. И длина отвода не позволяет клапан в шкаф завести. Плюс к этому краны шаровые, решили заморочиться. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Тимур без команды | 05.12.2023 10:57 | 35 / 1121 | СпециальнаяВО | 06.12.2023 12:55 | |
| * * | Уважаемые коллеги, сейчас получили распространение неотапливаемые тентовые каркасные склады. Будучи большой высоты и площади, они по факту, кмк, относятся к временным сооружениям, т.к не имеют фундамента.
В связи с чем возникает вопрос - нужно ли пред |
=> | Тимур без команды: "....И если тушить порошком, то только локально."
Да, ув. Тимур, я тоже пришел к такому выводу. Только локальное тушение боль | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 05.12.2023 16:11 | 2 / 665 | Comfire | 05.12.2023 17:50 | |
| * * | В СТУ на объекте прописан следующий пункт:
- Оборудование систем связи, систем электроснабжения, сигнализации, автоматизации и диспетчеризации разных пожарных отсеков допускается размещать в одном помещении в любом из пожарных отсеков объекта, при этом у |
=> | ===почему именно REI 180===
Нормативное время тушения пожара составляет 180 минут. К нему и привязались разработчики СТУ. Особого смысла в этом нет, так | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nothingnew | 01.12.2023 14:00 | 1 / 510 | Jamal | 05.12.2023 14:16 | |
| * * | добрый день! У кого-нибудь есть опыт устройства открытых одноуровневых стоянок автомобилей на нижнем этаже здания Ф1.3? (ранее по п. 5.6 СП 506, ныне по п. 6.2.34 СП 113.13330.2023)
какие есть подводные камни? |
=> | только один камушек - нет требований по таким стоянкам! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Beginner | 01.12.2023 14:47 | 3 / 591 | Jamal | 05.12.2023 12:25 | |
| * * | Коллеги! Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с задачей по организации заправки для дизельных автопогрузчиков. Логистам на нашем предприятии надоело таскать канистры для заправки через проходную.
Попросили посмотреть, что можно сделать.
Самый простой вариа |
=> | ув. Beginner ® в общем вам в Сп156 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | kopt63 | 03.12.2023 15:39 | 13 / 1068 | Comfire | 05.12.2023 10:59 | |
| * * | Добрый день.
Такая история - здание предназначено для офисов арендаторов. Выполнена система АПС без учета будущих планировок арендаторов.
Въезжает арендатор - отказывается делать АПС в новых помещениях, соответственно проект.
На что можно сослаться, |
=> | южный, в свежих новостях на 01 почитайте про новый подход МЧС к ТРЦ. Можете сколько угодно играть в "допсоглашения" - не проканает! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | axix | 23.11.2023 20:10 | 9 / 891 | axix | 05.12.2023 9:25 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Я в тупике по вопросу оснащения коридора с кухней-нишей пожарными извещателями. Есть здание гостиницы в каждом апаратаменте есть кухня-ниша в коридоре. Получатся, что данные помещения должны быть оснащены тепловыми ПИ? |
=> | Здание по функциональному признаку гостиница, но возможен выкуп апартаментов. Общей кухни нет. Есть кухни-ниши в коридоре.
Сначала хотел поставить в кори | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Bullet66 | 23.11.2023 9:20 | 5 / 1050 | южный | 04.12.2023 9:31 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности. Не могу найти нормативного обоснования приоритета включения СОУЭ по трансляцией сообщений о пожаре над другими сообщениями, не связанными с пожаром.
Дайте пожалуйста направление где установлено так |
=> | ну грубо говоря например во всем здании идет простоо сообщение о пожаре, а руководитель эвакуацией может в необходимых ему частях здания, этажах, помещения | |
 |  |