О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Внутренний пожарный водопровод, клапаны

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2023 18:06:33]
 Здравствуйте! Ребят, нужна Ваша помощь. Имеется ПК с клапаном 65 угловой чугунный, вход внутренняя резьба, выход наружная. Стали его менять и оказалось, что он сидел на герметике и на трубе сорвана резьба. Теперь нужно отрезать старую резьбу и нарезать новую. Подскажите, пожалуйста, какая нужна плашка для этого? Диаметр и шаг резьбы.


[12.10.2023 7:53:48]
 ГОСТ 6357-81


[06.12.2023 6:38:44]
 А вот доп.вопрос. Нам надо перенести отводы от стояка на ПК выше, т.к они 115-120 см по всему зданию. Нужен ли проект, если да то на основании каких пунктов?
Giraf

[06.12.2023 9:02:38]
 "Нам надо перенести отводы от стояка на ПК выше"
это как? что за отводы?


[06.12.2023 9:55:02]
 Все пожарные краны стоят на высоте 1,15-1,20м от уровня пола, а должны стоять на высоте 1,35 +/- 0,15 м, вот и хотят их приподнять переваркой труб отводов от стояка.


[06.12.2023 10:04:02]
 Рустам74
Цитата
Все пожарные краны стоят на высоте 1,15-1,20м от уровня пола, а должны стоять на высоте 1,35 +/- 0,15 м
--Конец цитаты------
Не должны.

СП10
6.2.5 Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола.


[06.12.2023 10:28:00]
 Вопрос про необходимость разработки проекта.


[06.12.2023 12:08:31]
 Нашел вроде п.6.3.6 ГОСТ 59643. Вылазит другая проблема, нет проекта на сам ВПВ, канул в лету за давностью лет.


[06.12.2023 12:29:35]
 опб®

Если происходящее назвать "ремонтом ВПВ", то проект не нужен. Если назвать "модернизацией ВПВ", то нужен. Так что назовите "ремонтом" и ничего не нужно.


[06.12.2023 12:34:01]
 Sdn®
Опс, точно.

опб®
А действительно, что не так-то?


[06.12.2023 13:23:55]
 НА узком лестничном пролете стоят неудобно. И длина отвода не позволяет клапан в шкаф завести. Плюс к этому краны шаровые, решили заморочиться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Внутренний пожарный водопровод, клапаны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.