| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста:
1. Допустимо ли прокладывать кабельные линии СПС в кабельной канализации (допустим, RS-485 между зданиями)
2. Если да, допустимо ли использовать существующую слаботочную кабельную канализацию для этого? |
=> | Ну, и хочу еще раз обратить ваше внимание на п.5.12:
********************
*****************
5.12...
При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 22.12.2023 8:46 | 6 / 731 | Giraf | 22.12.2023 15:06 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с газопорошковым пожаротушением? Какое оборудование применяется для такого типа пожаротушения? |
=> | Поэтому то мы и применяли оборудование по первой ссылке )) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 22.12.2023 10:33 | 5 / 636 | Рустам74 | 22.12.2023 14:32 | |
| * * | Коллеги, ещё раз добрый день.
Подскажите, кто-нибудь применял данные модули? Допустимо ли вообще их применять? Как ранее справедливо замечали, в СП 485 о таком способе тушения не сказано. |
=> | ifbbpro®
Уели. Ладно, в моём посте слова "делайте всё по СП485" надо заменить на "делайте всё в соответствии с действующей НТД, включая СП4 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Арзамас | 19.12.2023 18:36 | 1 / 940 | VSp | 22.12.2023 13:06 | |
| * * | Добрый вечер, комрады!
Ситуация такая. Пожарная часть на объекте (какой вид ПЧ, без разницы, частноведомственнодо
бровольнопринудительная).
В общем идет процесс формирования. НО встал вопрос о радиотелефонистах или диспетчерах пожарной связи в караула |
=> | Здравствуйте. Мысль такая - поскольку СП 232.1311500 требуется в состав численности пожарной охраны предприятия включать 1 диспетчера в каждую смену, то на | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 19.12.2023 16:25 | 16 / 1134 | VSp | 22.12.2023 12:02 | |
| * * | коллеги, может быть конечно идиотский вопрос, но все же ...
Скажите, а мы теоретически вообще можем повысить предел огнестойкости кровельных сэндвич-панелей допустим до REI 150 за счет каких-нибудь огнезащитных плит? и надо ли в таком случае проводить до |
=> | Заключение ВНИИПО по кровлям "Технониколь"
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 20.12.2023 16:33 | 15 / 1059 | начальник отдела | 22.12.2023 12:02 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕ |
=> | =-Это ещё из какого-то письма ВНИИПО?=
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | mazafakOFF | 12.09.2023 13:33 | 195 / 8601 | Giraf | 22.12.2023 8:13 | |
| * * | Добрый день.
Срочно нужен хороший (крепкий) специалист по ПБ, проектирование объектов производственного назначения (объектов горнодобывающей отрасли).
Вакансия - "Главный специалист по пожарной безопасности"
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
|
=> | )) я даже и не думал сокрушаться.
С таким объемом могут работать люди либо с стальными нервами - которым просто пофиг, либо распиздяи у которых девиз: & | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Andre74 | 20.12.2023 23:14 | 7 / 905 | Jamal | 21.12.2023 11:50 | |
| * * | Доброго времени суток. У нас на здании торгового центра проходит ремонт фасадной системы. Проектом заложена навесная фасадная системы, состоящей из керамогранита, ветровлагозащитной мембраны "Фиброизол НГ" (группа горючести НГ), негорючей теплои |
=> | Andre74 ® вы должны реализовать все требования, которые указаны в альбомах производителя и требования, которые там описаны исходя из вашей системы.
Есть р | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 13.12.2023 18:27 | 12 / 972 | Sdn | 19.12.2023 14:47 | |
| * * | Всем привет. Вопрос по эвакуации с антресолей
Согласно СП 1.13130.2020 (изм. 1)
8.2.4. Эвакуационные выходы из помещений (кроме помещений категорий А и Б),
расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней
огнестойк |
=> | Я вот сейчас подумал: а какого чёрта ВНИИПО приписывает все эти помещения к инженерным, если в самом пункте речь идёт в том числе о вставках (встройках), к | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Aneto | 15.12.2023 5:47 | 6 / 1067 | Брандмауэр-СБ | 19.12.2023 5:20 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прошу помочь с ситуацией: на объекте заложено оборудование СПЗ с питанием на 24В от ИВЭПР. Также имеется прибор БРО-4 GSM с питанием на 12В. Интуитивно понимаю, что мы можем взять 12В от одной из батарей и запитать БРО. Изучал вопрос со |
=> | Болид Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02
Мы такой ставили, работает уже 7 лет | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Zavr | 19.12.2023 1:43 | 0 / 790 | | |
| * * | Доброго здоровья всем форумчанам! Прошу помощи в ремонте Сонаты-К-120М. После того как обслуживающая компания про...ла состояние АКБ (а отключения электричества частые и на долго) Прибор вышел из строя. При замене умудрились сломать и второй. Подскажите е |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 14.12.2023 10:22 | 116 / 2347 | СпециальнаяВО | 18.12.2023 22:43 | |
| * * | "6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Требования пожарной безопасности
Пожарная безопасность зданий и сооружений обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент |
=> | Вот, например:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | nemog | 04.12.2023 15:24 | 5 / 1148 | BreakingBad | 18.12.2023 20:24 | |
| * * | Коллеги всем здравствуйте.
Появилась возможность и средства для расчетов риска. На данный момент выбор пал на URBAN. Как по вашему, может стоит присмотреться к другим программам?
Поделитесь опытом.
Вопрос стоит конкретно только по программе. |
=> | TOXI+Risk - дороговато, редко где встречается.
Феникс - норм (цена/качество/техподдержка).
Но рулит все же PyroSim и Pathfinder :))) даже ценик на расчет | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 18.12.2023 16:28 | 2 / 593 | dalexeus | 18.12.2023 16:47 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. М.11 Прилож. М ГОСТ Р 12.3.047-2012, запас воды для противопожарной защиты технологического оборудования (колонных аппаратов высотой более 30 м - от лафетных стволов и от стационарных установок пожаротушения) должен обес |
=> | В СП 155 в п.13.2.17 и в п. А.3 указаны конкретные значения расчетного времени, без расчетов. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 18.12.2023 8:52 | 4 / 784 | Рустам74 | 18.12.2023 13:53 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Кто проектировал пожаротушение на складах нефтепродуктов, подскажите, какие решения применяли? Не хочется ставить полноценную насосную пожаротушения для одного помещения 6х6м |
=> | Вечный_студент®
Ну да, Вы всё в кучу смешали. Если речь о здании на складе нефтепродуктов, то смотрите таблицу 12. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 15.12.2023 9:18 | 4 / 949 | newtrad | 18.12.2023 9:40 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Имеется 3-х этажное здание Ф3.3. Из 1-го этажа на 2 и 3 этажи поднимаются эскалаторы в проемах перекрытий. На 2 и 3 этажах проемы с эскалаторами выделены перегородками, т.е. находятся в "стакане". Получ |
=> | Ничего такого эксперт не принял. Будем из лестницы 2-го типа делать лестничную клетку с выходом непосредственно наружу. Благо такая возможность есть без пе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 15.12.2023 19:08 | 4 / 907 | nND | 17.12.2023 11:01 | |
| * * | Подскажите, кто сталкивался. На объекте будет меняться ковролин для покрытия пола на путях эвакуации. Возможно ли в этом случае наличие декларации соответствующего класса материала или для путей эвакуации только сертификат? |
=> | Про схемы, спасибо огромное раньше в эти детали не вникал. То есть отделочные материалы для путей эвакуации по схемам Д даже не задеклариуют если все прави | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Viss | 13.12.2023 23:41 | 9 / 959 | Нина | 16.12.2023 21:50 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, часто ли Вы встречали где-либо в проектах (или на практике) СПС в шахтах для коммуникаций? Например, в жилых домах обычно такая шахта в коридоре (лифт. холле), габаритами до 600х2000 с размещением преимуществ |
=> | [QUOTE Viss 16.12.2023 19:30:06]защитить каким-нибудь рабочим решением (термокабель[/QUOTE]
Присмотритесь к лазерному тепловому линейному извещателю, объе | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Palpi | 04.11.2023 9:39 | 8 / 6989 | Palpi | 15.12.2023 16:55 | |
| * * | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2023 № 1810
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95"
Находим, читаем.Речь о надбавка 65% за особые условия несения службы. |
=> | Вышло изменение приказа №195 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 13.12.2023 20:47 | 12 / 894 | Вечный_студент | 15.12.2023 13:00 | |
| * * | Коллеги, нашёл оповещатель РЗОР-Exd20. Уровень взрывозащиты и уровень звукового давления меня устраивает, но он речевой (на нём записаны сообщения). Допустимо ли использовать его при 2-м типе СОУЭ вместо звукового?
И второй вопрос. Оповещатель требует 20 |
=> | 117+-5 дБ.
117+5 уже 122 дБ. Можем ли мы применять такой оповещатель? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 13.12.2023 11:33 | 28 / 1487 | Beginner | 14.12.2023 14:15 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Проектировщик, в обосновании проектных решений приводит письмо ВНИИПО. Письмо не по проектируемому объекту, а с интернета. Кто-то другой писал, ответ ему. Допустимо принимать такое обоснование? Как это трактуется в нормативных право |
=> | Верно заметил Comfire в самом начале.
Письма ВНИИПО ничтожны кроме случаев, когда суд обратился к ним за разъяснением конкретной ситуации.
А вот обоснова | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 13.12.2023 18:31 | 4 / 540 | Рустам74 | 14.12.2023 13:24 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как правильно разместить центральное оборудование в здании, если оно представляет собой склад с взрывоопасной пылевоздушной средой внутри? Единственное, что приходит в голову - разместить прибор с источником бесперебойн |
=> | Да, размещать шкаф снаружи.
Была подобная ситуация со складом зерна - мало того что он внутри взрывоопасный по пыли, так ещё и когда он заполнен зерном, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 10.12.2023 13:16 | 3 / 810 | Тимур без команды | 14.12.2023 12:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, допустимо ли устанавливать линейные извещатели так, чтобы их лучи проходили в просветах потолочных металлоконструкций? Если нет - подскажите, пожалуйста, другое решение для склада со стеллажным хранением |
=> | Вариантов три: либо располагать между металлоконструкциями ферм с обеспечением расстояния вокруг оптической оси, указанной в РЭ, либо опускать ниже ферм с | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Barmalej | 12.12.2023 21:59 | 5 / 714 | Barmalej | 14.12.2023 10:05 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать модель оповещателя, который можно устанавливать в помещении с классом зоны В-IIа и уровнем фонового шума 80 дБ. У Спектрона нашёл только 100дБ, понятно, что такими нужный уровень звукового давления я смогу обеспечи |
=> | Официально заявленного фонового шума нет, есть лишь СП51 и схема размещения оборудования, шум от которого примерно такой же, как и прописано в СП51 (80 дБ) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | oleg_v | 06.09.2023 12:29 | 20 / 1883 | tabak | 14.12.2023 7:22 | |
| * * | Здравствуйте! Замучался с выбором оборудования для ПТ в складе. Есть двухэтажный склад В1, площадь ~1400 м2. Пока разбил на 12 зон пожаротушения. Планирую сделать на Болиде. Пульт С2000М, С2000-КДЛ, адресные датчики. Блок коммутации БК-24-RS485-01 два-три |
=> | как избежать нагрева термокабеля на смежном участке? Зона сработки датчика - несколько метров. или смириться, что сработает ПТ нескольких зон? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ДюкНюкем | 13.12.2023 23:07 | 2 / 710 | Comfire | 14.12.2023 6:12 | |
| * * | Уважаемые спецы, доброго времени суток!
Суть вопроса: Есть гараж на 12 машиномест (надземная автостоянка на 12 машиномест, машиноместа на общей площадке без перегородок). В целях оптимизации 10 машин списали, осталась только 2. На свободных местах между |
=> | ===И нарушили ли вообще?!===
Нарушили. Еще как нарушили: "Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с тр | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Barmalej | 12.12.2023 21:55 | 15 / 995 | СпециальнаяВО | 13.12.2023 15:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, требуется ли устанавливать СОУЭ в зданиях, которые по сути представляют собой единственное помещение категории В4? Если да, то от чего его запускать? От ручных извещателей? |
=> | Вообще, АУПТ единственная система (установка) в которую могут одновременно входить как УДП, так и ИПР. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Лемип | 12.12.2023 16:25 | 2 / 689 | Jamal | 13.12.2023 12:53 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
У кого, как решается вопрос согласования документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР, при невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов ? У |
=> | С этими отчетами кто во что горазд, да и НТС тоже. Есть заключения, где его разработку указывают "при проектировании", есть заключения в которых | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 13.12.2023 9:31 | 2 / 645 | Вечный_студент | 13.12.2023 10:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Согласно п. 10.2.11 СП 423 "Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным п |
=> | >>> В п. 10.2.11 СП 423 нет разделения на искробезопасные и не искробезопасные цепи. Даже если у вас цепь искробезопасная, всё равно необходимо пр | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Асашай | 08.12.2023 16:26 | 15 / 909 | Jamal | 12.12.2023 16:21 | |
| * * | Всем привет. Допускается ли размещение площадки для хранения автомобилей массовой до 3,5 т под вторым этажом МЖД? То есть часть дома на курьих ножках. Но требования к проветриванию не выполняются. Идея такая - рассматривать не как встроенную открытую авто |
=> | считаю, что это все крайне спорно, т.к. открытая площадка предусматривает максимум навес, а не целый дом над ней | |
 |  |