Взрывоопесное производственное помещение

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.12.2023 21:59:45]
 Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать модель оповещателя, который можно устанавливать в помещении с классом зоны В-IIа и уровнем фонового шума 80 дБ. У Спектрона нашёл только 100дБ, понятно, что такими нужный уровень звукового давления я смогу обеспечить только непосредственно возде оповещателя


[13.12.2023 5:52:09]
 ВП-О-З, ЗОВ от Спецприбора, ОРБИТА от СМД, Филин от Эталона, ВС-6М от НПП Сенсор... Это только то, что за пять минут нашел в каталоге Тинко. Все они имеются на 105 дБ, у некоторых есть стробоскопы.


[13.12.2023 9:16:03]
 В-IIа это взрывоопасная пыль. У того же искробезопасного ЗОВа маркировка взрывозащиты 1Ex ia IIB T6 Gb по паспорту. Если я правильно понял приложение Б.1 СП423, II предназначена для взрывоопасных газовых сред. Для пылевых требуется маркировка III.
И да, для такого фонового шума 105 маловато, как по мне.


[13.12.2023 19:58:35]
 Коллеги, мысль появилась. Если разместить оповещатели более плотно рядом с шумным оборудованием?


[14.12.2023 7:27:39]
 Если есть официально заявленный фоновый шум, то он принимается одинаковым и равномерным во всему помещению. Если оборудование настолько шумное, что там эксплуатация ведется в берушах, то нужны "стробоскопы". Если нет - то нужна равномерная мощность оповещения по всему помещению по СП 3. Не думаю, что при проектировании есть возможность конкретно определить шумность каждой точки и размещать оповещатели с учетом этого.


[14.12.2023 10:05:04]
 Официально заявленного фонового шума нет, есть лишь СП51 и схема размещения оборудования, шум от которого примерно такой же, как и прописано в СП51 (80 дБ). Вопрос вот в чём - размеры здания примерно 30х40м, а один рупорный оповещатель, дающий 110дБ, закрывает лишь ближайшие 6м. Всё оборудование сосредоточено вдоль одной стены, остальное пространство пустое согласно плану (вероятно, пространство для прохода, проезда и складирования оборудования). Если учесть, что один оповещатель стоит больше 30т.р., и к каждому придётся тянуть отдельный кабель от пускового блока, было бы неплохо сократить их количество в этой зоне.
Это не говоря о том, что в центре их ставить практически некуда (балки отсутствуют)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 