О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Как отделить мух от котлет?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.12.2023 23:07:05]
 Уважаемые спецы, доброго времени суток!
Суть вопроса: Есть гараж на 12 машиномест (надземная автостоянка на 12 машиномест, машиноместа на общей площадке без перегородок). В целях оптимизации 10 машин списали, осталась только 2. На свободных местах между колоннами поставили ролеты и из вновь образованных как-бы помещений сделали склады списанной мебели! Что мы нарушили?! И нарушили ли вообще?! Как быть с категорированием этих помещений и нужно ли их отделять противопожарными преградами (перегородками и дверями)?!


[13.12.2023 23:57:06]
 Правила противопожарного режима в РФ
12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений
(пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с
обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и
пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на
установках в зоне их обслуживания на видном месте.



СП 4.13130.2013
6.1.47 Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого
топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти
помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от
коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками
и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа,
противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и
противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0, С1 -
противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 4-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C2, C3
помещения категорий В1-ВЗ по пожарной опасности - противопожарными перегородками 2-го типа и
противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б по взрывопожарной
опасности - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го
типа.


[14.12.2023 6:12:18]
 ===И нарушили ли вообще?!===

Нарушили. Еще как нарушили: "Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации."

1) Нарушен Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
2) Нарушена проектная документация;
3) Нарушены одновременно Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и проектная документация.

Вы изменили функциональное назначение отдельных помещений, но не обеспечили выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению этих помещений.

https://www.consultant.ru/document/c...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Как отделить мух от котлет?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.