| [Документация] | | Barmalej | 15.02.2024 15:10 | 11 / 809 | Асашай | 16.02.2024 15:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Появился вопрос - надо ли оборудовать нашими системами крытые балконы в зданиях? |
=> | я считаю, что на балконах оповещение должно быть слышно, а на неэксплуатируемой кровле - нет | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 15.02.2024 8:19 | 7 / 757 | Jamal | 15.02.2024 15:53 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, есть ли какая-нибудь порошковая АУП, которую можно применять для высокостеллажного хранения? Ну то есть чтобы на такую АУП были уже разработаны какие-то рекомендации, СТО, СТУ и др. |
=> | время выхода ОТВ - не более 1 сек? я правильно понял? для ВСС | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 15.02.2024 15:50 | 0 / 540 | | |
| * * | коллеги, подскажите, почему при загрузке через госуслуги программа выдает только Республики, края и области, т.е. только субъекты? там нет НТС ГУ!!!! вообще!!!! звонили в регион + сказали мы вам таким образом откажем!!! почему, если мы делаем все через оп |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | FrozB | 15.02.2024 11:54 | 4 / 704 | Jamal | 15.02.2024 15:46 | |
| * * | Коллеги, доброго дня!
Может, меня плавит - но никак не могу найти чёткое формальное требование, что при одной расчётной струе необходимо обеспечивать её подачу в каждую точку защищаемых помещений.
Все требования п.6.2.2 СП 10 приводят требования для слу |
=> | по этой теме даже было письмо от ВНИИПО + это указано в Рекомендациях ВНИИПО по проектированию ВПВ | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | IgorSvin | 12.02.2024 21:18 | 10 / 1050 | Jamal | 15.02.2024 12:29 | |
| * * | Что за зверь такой?)
Конторы разработчики СТУ настойчиво убеждают, что оно очень нужно. Непонятно как заказчику обосновать, что ему надо и на это сопровождение раскошелиться. |
=> | начальник отдела ® пробовали)))) сказали в рамках приказа 710 нет такого процедуры))) а где-ьл наоборот хотят предварительно вникнуть в объект, чтобы адекв | |
 |  |
 |
| [Документация] | | koloksay | 13.02.2024 10:33 | 11 / 1121 | Comfire | 15.02.2024 12:22 | |
| * * | Есть окрасочная камера, поставленная на фундамент и приваренная к нему арматурой, в эту камеру можно зайти, там есть все условия для работы (свет, вентиляция, отопление и прочее, в т.ч. АПС, СОУЭ, тушение).
По паспорту производителя - оборудование.
|
=> | ===бухгалтерия посмотрит первичку и поставит ровно также, им не платят зарплату чтобы думать===
OlegD, найдите знакомого бухгалтера или обратитесь к сво | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | smrnv | 08.02.2024 16:05 | 89 / 2535 | Рустам74 | 15.02.2024 9:28 | |
| * * | Уважаемый коллеги, поделитесь своим мнением.
Неожиданно для меня возник вопрос, связанный с выделением в отдельную ЗКПС пространства за подвесным потолком (ПП).
Как известно, ничего конкретного по этому поводу в нормативах нет, только это:
6.3.3 В от |
=> | Нина® "Наверное, не просто так разрешенная высота защищаемых помещений и индульгенции по расстоянию до препятствий для аспирационных извещателей отлич | |
 |  |
 |
| [Служба] | | D63 | 14.08.2018 23:18 | 53 / 3099 | IgorSvin | 14.02.2024 22:37 | |
| * * | Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного должностного лица ГУ МЧС России по Самарской области по ч. 2 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог"
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка] |
=> | Скоро начнется "мониторинг" заевшихся местных князьков ;) развелось из там, понаразвели они там. Это только начало. Ждите апрель-май, подчинённым | |
 |  |
 |
| [Документация] | | BreakingBad | 02.02.2024 21:23 | 25 / 1432 | BreakingBad | 14.02.2024 18:24 | |
| * * | доброго времени суток всем. важно ваше мнение)
Давно есть такой пункт в СП4:
6.5.83 в местах примыкания галерей к зданиям категорий А, Б и В следует предусматривать … противопожарные перегородки 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа или отк |
=> | все равно не убедили :))
2.12. При проектировании в противопожарных стенах и перегородках проемов, которые не могут закрываться противопожарными дверями | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Avmk75 | 13.02.2024 9:36 | 28 / 1060 | MK | 14.02.2024 15:51 | |
| * * | Установлены пожарные извещатели в помещении где они не требуются (лестничная клетка тип Л1 , оно же МОП (место общего пользования) многоквартирный дом). Где лестничная клетка это сразу и коридор и лифтовой холл.
Вопрос вот в чем: К этим пожарным извещат |
=> | Ув. Avmk75 ® ну если не требуется и такие муки сомнения и боязнь за будущее - демонтируйте все. И спишите если надо на кого-нибудь.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Раф34 | 06.02.2024 16:36 | 3 / 809 | Arthur242424 | 13.02.2024 21:14 | |
| * * | Здравствуйте.
Я в поиске проектировщика, чья работа пройдет экспертизу. г. Саратов.
Система приточновытяжная, дымоудаление, пожарная сигнализация и сопутствующее чтоб сдаться в органы.
Подземная парковка, 2 помещения по 2000м2, примерно по 70 мест под |
=> | Добрый вечер, можете написать свою почту или скинуть на мою почту исходные данные? Могу разработать вентиляцию и остальные инженерные системы. Моя почта fh | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Денис_777 | 24.11.2022 9:13 | 7 / 2168 | Денис_777 | 13.02.2024 16:08 | |
| * * | Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации. Имеется объект – школа, в которой расположены несколько залов, спортивные и актовые. Залы расположены на втором этаже. Высота залов 9 метров, одна наружная стена с витражным остеклением, высотой 5 м. Ни |
=> | Добрый день.
Я уже написал запрос и ответ 02.12.2022
Скрин запроса и ответа с реквизитами организации, вряд ли будет прикреплен к теме | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | rubyua | 13.02.2024 10:20 | 1 / 597 | Gun | 13.02.2024 13:39 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Получил для проверки проект организации СПА на ТП 6/0,4 кВ.
Многие технические решения не могу однозначно трактовать.
Вкратце об объекте - одноэтажное здание с кабельным полуподвалом высотой 2 метра, маслонаполненного оборудов |
=> | Добрый день.
1) Оценивается первый и второй вариант в совокупности.
2) Не пойму, что Вас смущает? Не в какой-то другой пост, а централизованно сводиться | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 12.02.2024 8:29 | 8 / 833 | южный | 12.02.2024 16:16 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь советом. Имеется производственное помещение категории В3. Также есть помещение электрощитовой В4. Все эти помещения находятся в производственном здании. В соответствии с п. 6.1.47 СП 4 помещения категории В3 отделяются от В4 ПП д |
=> | точнее ЭКСПЛУАТАЦИЮ вообще убрали
===
1. Область применения
1.1. Требования настоящего свода правил распространяются на объекты защиты при их проектиров | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Butch13 | 09.02.2024 16:35 | 1 / 627 | Рустам74 | 12.02.2024 10:04 | |
| * * | Здравствуйте, такой вопрос: Есть здание поделенное на 3 пожарных отсека. Диспетчерский пост один. СПС и СОУЭ планируется делать на "Болиде". Допускается ли поставить "Сириус" и 1 ШПС, в который разместить 3 кдл и 3 кпб (по 1 на каждый |
=> | IMHO - да. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | xorn | 25.01.2024 10:28 | 11 / 1089 | ИнтегриС | 11.02.2024 11:39 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось выводить сигнал положения створки клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag Plus?
Как осуществляется программирование на Винмаге контроль состояния клапанов ОЗК или КДУ?
У меня на данный момент на Винм |
=> | Когда вы активируете управляющую группу она меняет цвет и символику (в зависимости от фантазии и желания установщика). Соответственно, если самый простой с | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | oleg44 | 10.02.2024 13:26 | 1 / 813 | Comfire | 10.02.2024 13:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Направили на обслуживание спринклерной АУПТ в торговом центре, и на месте я увидел следующее: под кровлей смонтирован классический кольцевой питающий трубопровод с рядками спринклеров, от этого же трубопровода запитаны пожарные кран |
=> | А проект не пробовали посмотреть? Как без него обслуживать систему планируете?
В водозаполненных АУП-С к подводящим, питающим и распределительным трубоп | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 10.02.2024 9:58 | 1 / 725 | ifbbpro | 10.02.2024 10:36 | |
| * * | Всем привет. Скажите, где можно в интернете найти ОФИЦИАЛЬНЫЕ издания сводов правил? На сайте Росстандарта информацию не нашел. А то надоели уже эти разные редакции сводов правил, гуляющие по сети |
=> | Деятельность > Стандартизация > Опубликование стандартов, классификаторов, сводов правил и переводов > Опубликование сводов правил
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 09.02.2024 13:58 | 2 / 558 | Асашай | 09.02.2024 19:04 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса. СП 486 обязывает делать АУП для складских помещений категории В3 при площади более 1000 м2, аналогично и для производственных. При этом за помещение принимается
часть здания, выделенная ограждающими конструк |
=> | по СП 4 отделять не обязательно, но если не отделить, то по СП 486 потребуется АУП | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 09.02.2024 13:14 | 1 / 656 | начальник отдела | 09.02.2024 15:45 | |
| * * | Коллеги, прошу высказаться, т.к. в экспертизе вообще предложили исключить отступление:
- есть здание V степени, С0, Ф5, Д В нем коридор более 60 м и по СП1 и 4 его надо делить конечно же. Есть заключение ВНИИПО, где сказано, что при таких то условиях пло |
=> | =соответственно ограждающие конструкции коридора не нормируются=
Класс пож.опасности перегородок должен быть К0.
=В нем коридор более 60 м и по СП1 и 4 е | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 09.02.2024 10:02 | 4 / 742 | Gun | 09.02.2024 13:34 | |
| * * | Добрый день.
Интересует следующий вопрос, к какой графе таблицы 21 ФЗ-123 отнести ж/б покрытие одноэтажного без чердачного кирпичного здания. Сборное Ж/б покрытие опирается несущие кирпичные стены и служит для защиты не только от атмосферных осадков, но |
=> | Ув. начальник отдела ® "Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15" | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 09.02.2024 11:18 | 5 / 560 | OlegD | 09.02.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте.
Здание паркинга имеет офисные помещения, находящиеся во вставке. Паркинг и вставки разделены пп перегородкой 1-го типа.
В соответствии с п. 5.11 СП 506, для встроенных или пристроенных стоянок, сообщение с общественной частью следует преду |
=> | Почему не понятно? Случай 1 есть АБ здание спроектированное как АБ здание и вы к нему хотите пристроить паркинг на котором машины газуют, капают маслами то | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | AHTOXA125rus | 05.02.2024 4:38 | 10 / 1214 | OlegD | 09.02.2024 11:34 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти образцы регламентов технического обслуживания, о которых говорится в п.54 и п.124 ППР в РФ? |
=> | Чистим, мойка от жировых или пылевых отложений, удовольствие ниже среднего. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 08.02.2024 14:02 | 4 / 682 | начальник отдела | 09.02.2024 11:05 | |
| * * | Здравствуйте.
Если жилой дом меньше 75 м, но имеет больше чем 25 этажей, то предусматривается разработка СТУ.
Если жилой дом больше 75 м, то в соответствии с СП 477 на высотные здания, указано:
"7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение следует |
=> | Не вступившее в действие изм.№ 1 к СП 8 нельзя применять для оценки соответствия требованиям ТР. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 06.02.2024 15:28 | 5 / 745 | Jamal | 08.02.2024 15:06 | |
| * * | Уже действует, как известно, новая редакция обязательного пункта 6.2.25 СП 59.13330.2020, где теперь нет требования обосновывать расстояние до зоны безопасности расчетом пожарного риска. Верно ли я понимаю, что теперь не надо обязательно рассчитывать пожа |
=> | newtrad ® так эта ссылка не говорили о тои, что нужно РПР делать. речь шла о подтверждении через эвакуацию и ОФП, указанную в методике | |
 |  |
 |
| [Служба] | | здесь вам не тут | 08.02.2024 11:36 | 1 / 682 | Рустам74 | 08.02.2024 14:27 | |
| * * | Собсно хотел понять, какой допустимый уровень шума брать в моечной поликлиники.
С одной стороны можно определить как производственное помещение
и взять 80дБ, но кажется перебором.
Для таких помещений получается нужно ещё и IP соответствующее подбирать. |
=> | Производственные помещения внутри поликлиники трудно представить. Насколько я понимаю, там моется инструмент в специальной моечной машине и специально защи | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 07.02.2024 16:38 | 5 / 667 | newtrad | 08.02.2024 13:57 | |
| * * | Подскажите - ширина эвакуационного пути по лестнице подпункт (е) в СП1 -0,9 м для остальных случаев - а это какие случаи? Сложно понять когда 1,2 м а когда 0,9 м |
=> | Бывает пишут по-разному, но в пожарной безопасности, если нет отдельно оговорок, ширина путей эвакуации по лестницам всегда считается в свету. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tmak | 13.07.2017 8:14 | 4 / 1705 | Иван | 08.02.2024 9:39 | |
| * * | Добрый день, господа, товарищи! Очень нужна вот такая вот нормативная документация, если у кого есть можете поделиться буду очень благодарен!
1. Стандарт Компании ПЗ-05 С-0208 "Требования к проектированию систем противопожарной защиты на объектах |
=> | Добрый день! Пришлите мне пожалуйста
"Оборудование объектов Компании инженерно-техническими средствами охраны" № ПЗ-11.01 М-0003, версия 2.0
a | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | koloksay | 31.01.2024 10:24 | 10 / 872 | начальник отдела | 07.02.2024 17:21 | |
| * * | Давно не было этой темы тут, да и в интернете много рассуждений, что при установке циклона снаружи, оборудование его АУПТ не требуется, правда обоснование слабоватое, ну да ладно, на сегодня существует ПП 1464, которое определяет необходимость АУПТ зданий |
=> | Приложение № 4 ПП 1464 младший брат табл.4 СП 486. По аналогии, если табл.4 распространяется на оборудование, находящееся в помещениях здания, то и прил.№ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 05.02.2024 4:54 | 8 / 1189 | южный | 07.02.2024 16:30 | |
| * * | ППР пункт 54 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока
службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообла |
=> | СпециальнаяВО
Вот это и есть испытания.
==
"Ну то есть Вы предлагаете купить печки и морозилки для проверки пож средств?
или всю систему целиком | |
 |  |