Вывод сигнала положения створок клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag plus

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2024 10:28:53]
 Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось выводить сигнал положения створки клапанов ОЗК и КДУ на АРМ Winmag Plus?
Как осуществляется программирование на Винмаге контроль состояния клапанов ОЗК или КДУ?
У меня на данный момент на Винмаге на поэтажном плане в местах расположения клапанов ОЗК или КДУ выставлены значки Транспондеров с адресацией. И при сработке АПС значки транспондеров из зелёного состояния переходят в красное т.е., в режим пожарной тревоги. Но визуализации о положении створки клапана нет, и информация на арм и КП о том что клапан открылся или нет не поступает.
АПС на базе Esser, транспондеры для управления клапанами модель FCT 230В.
ИнтегриС ®

[26.01.2024 11:39:11]
 Управлять и контролировать клапана можно несколькими способами. Более старый и неудобный, с помощью транспондера 2 выхода 4 входа. Неудобство в том, что количество таких транспондеров в шлейфе и на станцию сильно ограничено (100 ТП на станцию) и если объект большой, то нужно дополнительные станции ставить. Выход через реле управляет обмоткой, а входы контролируют 15% и 85% открытие (или закрытие) Ничего дополнительно не нужно. Просто к входам должны быть привязаны входные группы и эти группы выводятся на экран WINMAG. Ещё одно неудобство, допустим у вас 500 клапанов ОЗК и КДУ. При сработке они начинают открываться (закрываться) и в систему валится огромное количество сообщений. А оператору надо их контролировать. Это тормозит систему и отвлекает оператора.
Поэтому лет 5 назад был разработан другой метод:
Специальные транспондеры для управления клапанами
808621 IQ8FCT LP транспондер для управления пожарным клапаном версия 220 В
808606 IQ8FCT XS транспондер для управления пожарным клапаном версия 24 В
Они не входят в ограничение 100 ТП на панель. А главное логика в них зашита следующая. Если на клапан пришёл сигнал на открытие, и он в указанное при программировании время открылся (скажем 40 сек), то в систему вообще ничего не идёт. А вот если он не открылся, то тогда придёт сигнал о неисправности. Таким образом в систему идут только сигналы о неисправностях. Аналогично при закрытии. Пошла команда на закрытие, в указанное время клапан закрылся, Значит нет необходимости отвлекать оператора.
В вашем случае всё старнно. По уму на клапан ставятся два символа. Символ группы транспондера, и символ управляющей группы. В нормальной ситуации, символ управляющей группы показывает Отдана команда на клапан, или нет. А символ группы транспондера краснеет только в том случае, если клапан не выполнил команду за отведённое время. У вас скорее всего не правильно выставлены времена. Скажем клапан открывается за 40 сек. А время запрограммировано 30 сек.


[30.01.2024 11:20:32]
 Я посмотрел у себя в конфигурации Tools у всех транспондеров выставлено время ожидания квитирования 30 сек. Если я понял правильно, если я выставлю время квитирования больше, допустим 60 сек, так как в программе временные показатели стоят только 20, 30, 60 и больше, то тогда на Арме должно всё корректно показывать?
А как сделать так чтобы на арм приходила информация что клапан или открыт или закрыт?
Потому что у нас была ситуация что на транспондеры не подавалось напряжение 220В, но при сработке АПС на арме отображалось что транспондеры переходили из зелёного состояния в красное.


[31.01.2024 9:46:27]
 Напрямую состояние клапана не передаётся. Его состояние можно определить, если рядом с символом транспондера вывести символ управляющей группы. Группа активирована, транспондер зелёный - клапан закрыт. Группа деактивирована транспондер зелёный - клапан закрыт.
Транспондер красный - клапан не выполнил команду.


[02.02.2024 12:28:04]
 Мы подавали сигнал на управление клапаном с АРМа от управляющей группы. Физически клапан КДУ открылся и на АРМе появилась красная индикация. Как тогда это понимать, если вы говорите, что Транспондер красный -клапан не выполнил команду?


[04.02.2024 10:55:07]
 Выведите рядом с символом транспондера символ управляющей группы. А краснеет символ транспондера у вас (предположение) либо неправильно выставленные времена, либо неверно подключены контрольные цепи клапана (15 и 85 процентов) к транспондеру.


[05.02.2024 10:13:11]
 Вы имеете ввиду вывести на АРМ рядом с символом транспондера символ управляющей группы? Что это даст? Прошли по всем транспондерам, везде подключены согласно мануалу к транспондеру FCT 230В и к приводу Белимо. К выходам внешних контактов 1.1,1.2,1.3,1.4 подключены провода от электропривода в следующем порядке к выходу 1.1-S1, 1.2-S2, 1.3-S4, 1.4-S5, S3, S5 не подключать. В мануале указано, что время ожидания квитирования 60 сек, а у нас везде стоит 30 сек.


[06.02.2024 13:28:29]
 При нормально подключенном и настроенном транспондере (символ транспондера всегда зелёный) по символам групп вы узнаете фактическое состояние клапана (открыт - закрыт). А при огромном желании можно сделать новый символ, который будет мнемонически показывать состояние клапана.


[06.02.2024 22:13:43]
 Добрый вечер!
Т.е., вы хотите сказать, что если клапан ОЗК в нормально открытом состоянии и при сигнале Пожар он закрывается то транспондер будет всегда показывать зелёное состояние? А если клапан не закрылся то красным?
Нормально настроенный транспондер. Вы имеете ввиду нормально настроенный через Tools 8000? Как узнать по символу группы фактическое состояние клапана?
Я, на АРМе, сделал дополнительную вкладку "Контроль состояния и управления клапанами ОЗК и КДУ", при нажатии на которую открывается таблица, в которой указаны все клапана и их место нахождение. В таблице есть столбцы с состоянием клапанов, которые имеют символы в виде светло-зелёных квадратиков, в соседнем столбце выведены управляющие группы на каждый клапан, при нажатии на которые я могу проверять клапана. Управляющие группы имеют символ серого кружочка, при нажатии на которые в режиме "Теста" на кружочке появляется буква "Т" что означает "Вкл" т.е., активация реле на транспондере.
И в течении 60 сек должно осуществляться квитирование состояния клапана.
А как сделать новый символ, который будет показывать состояние клапана? Но в первую очередь интересует правильная настройка транспондера.


[06.02.2024 22:13:43]
 Добрый вечер!
Т.е., вы хотите сказать, что если клапан ОЗК в нормально открытом состоянии и при сигнале Пожар он закрывается то транспондер будет всегда показывать зелёное состояние? А если клапан не закрылся то красным?
Нормально настроенный транспондер. Вы имеете ввиду нормально настроенный через Tools 8000? Как узнать по символу группы фактическое состояние клапана?
Я, на АРМе, сделал дополнительную вкладку "Контроль состояния и управления клапанами ОЗК и КДУ", при нажатии на которую открывается таблица, в которой указаны все клапана и их место нахождение. В таблице есть столбцы с состоянием клапанов, которые имеют символы в виде светло-зелёных квадратиков, в соседнем столбце выведены управляющие группы на каждый клапан, при нажатии на которые я могу проверять клапана. Управляющие группы имеют символ серого кружочка, при нажатии на которые в режиме "Теста" на кружочке появляется буква "Т" что означает "Вкл" т.е., активация реле на транспондере.
И в течении 60 сек должно осуществляться квитирование состояния клапана.
А как сделать новый символ, который будет показывать состояние клапана? Но в первую очередь интересует правильная настройка транспондера.


[08.02.2024 22:02:58]
 Уважаемый ИнтегриС! Подскажите пожалуйста, а как выставить на клапан два символа. Символ группы транспондера, и символ управляющей группы? В нормальной ситуации, символ управляющей группы показывает Отдана команда на клапан, или нет.
Если я не ошибаюсь в моём случае у меня на АРМ выведены и символ группы траспондера и управляющей группы. Как симов управляющей группы должен показывать отдана команда на клапан, или нет, что должно конкретно происходить на АРМе, менять цвет ещё что-то?


[11.02.2024 11:39:08]
 Когда вы активируете управляющую группу она меняет цвет и символику (в зависимости от фантазии и желания установщика). Соответственно, если самый простой символ, то вы увидите замкнутый контакт на красном фоне при активации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 