Питание спринклеров от стояка пожарного крана

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.02.2024 13:26:33]
 Здравствуйте, коллеги. Направили на обслуживание спринклерной АУПТ в торговом центре, и на месте я увидел следующее: под кровлей смонтирован классический кольцевой питающий трубопровод с рядками спринклеров, от этого же трубопровода запитаны пожарные краны трубой D50. На торговых площадях есть склады и разные кандейки небольшой площади с закрытыми потолками, защищенные 2-4 спринклерами. Так вот распределительный трубопроводы этих спринклеров подключен не к питающему трубопроводу, а к стоякам ближайших пожарных кранов. Насколько лигитимен и жизнеспособен данный вариант подключения? Если нет, то можно, пожалуйста, пунктик из нормативной документации, где изложен на это запрет. Заранее спасибо.


[10.02.2024 13:44:19]
 А проект не пробовали посмотреть? Как без него обслуживать систему планируете?

В водозаполненных АУП-С к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам и в АУП-Д к подводящим трубопроводам DN 65 и более допускается присоединять пожарные краны ВПВ с учетом требований ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279, ГОСТ Р 53331 и СП 10.13130.

При этом если пожарные краны подсоединены к подводящим трубопроводам, то для пуска пожарного насоса при необходимости могут использоваться СПЖ или сигнализаторы положения, закрепленные на запорных клапанах пожарных кранов, либо иные побудительные устройства.

https://docs.cntd.ru/document/573004...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Питание спринклеров от стояка пожарного крана      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.