Отделение встройки от стоянки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2024 11:18:37]
 Здравствуйте.
Здание паркинга имеет офисные помещения, находящиеся во вставке. Паркинг и вставки разделены пп перегородкой 1-го типа.
В соответствии с п. 5.11 СП 506, для встроенных или пристроенных стоянок, сообщение с общественной частью следует предусматривать с устройством тамбур-шлюза 1-го типа.
Требуется между вставкой и паркингом также устройство данного тамбура (или этот пункт распространяется только на встроенные и пристроенные стоянки)?


[09.02.2024 11:29:14]
 СП только уже не 506 а 113 с 13.10.2023
6.2.7 Для встроенных или пристроенных стоянок автомобилей сообщение с частью здания общественного назначения в пределах этажа следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

Вам тут что говорят для здания Общественного назначения Ф4.3 пристроенная стоянка автомобилей Ф5.2 отделяется тамбуром.

А у вас б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения со вставкой административных помещений внутри.

Разница понятна?



[09.02.2024 11:36:42]
 То есть в случае со вставкой тамбур-шлюз не требуется, так я понимаю?


[09.02.2024 11:41:13]
 п.6.2.7. на ваш случай не распространяется


[09.02.2024 11:44:31]
 Просто не очень понятно с точки зрения безопасности, почему на этаже со стоянкой и общественной частью в одном случае требуется тамбур-шлюз, а в другом случае, где тоже есть люди он не требуется. Хочется понять почему вставка считается более безопасной по сравнению с пристройкой.


[09.02.2024 12:52:44]
 Почему не понятно? Случай 1 есть АБ здание спроектированное как АБ здание и вы к нему хотите пристроить паркинг на котором машины газуют, капают маслами топливом и имеют склонность загораться. Вам говорят надо отделить тамбуром чтобы дым при пожаре не пер в офисы, т.к. этого риска при строительстве АБ здания не было. Логично? Да.

Случай 2 вы строите паркинг в котором предусмотрены АБ помещения, при проектировании должны быть предусмотрены все меры безопасности при нахождении данной встройки в паркинге. Логично? Да.

Вы их посмотрите эти требования к встройкам 4.3 в 5.2 там ограничений может быть куда больше чем тамбур
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Отделение встройки от стоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.