Циклон (бункер) горючих отходов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2024 10:24:11]
 Давно не было этой темы тут, да и в интернете много рассуждений, что при установке циклона снаружи, оборудование его АУПТ не требуется, правда обоснование слабоватое, ну да ладно, на сегодня существует ПП 1464, которое определяет необходимость АУПТ зданий, построенных до ФЗ 123, и в этом постановлении уже нет ничего про "наружные" установки, а есть просто оборудование.

Так вот и опять вопрос, необходимо ли оборудовать циклон, например деревообрабатывающего цеха, который стоит у стены здания и фактически является его неотъемлемой частью?


[31.01.2024 11:28:59]
 Вопрос мутный.

Лично у меня есть 2 кейса:
- кейс №1
бункер снаружи здания, на расстоянии 5м-10м от стены основного здания. Было выдано предписание ГПН на тушение. Т.к. воды не было, с учетом того что наружные бункеры тушить по нормам не надо, просто сняли предписание (в качестве "компенсирующего мероприятия" заказчик "обязался" каждый день вывозить стружку)

- кейс №2
бункер снаружи здания, примыкает практически вплотную. Предписание снять НЕ удалось (уперся инспектор что бункер вплотную и прочее). Воды как всегда нет. Тушить другим (газ, порошок, аэрозоль) - нельзя. В итоге сделали тушение на модульном ТРВ.


[31.01.2024 11:36:02]
 Циклон скорее всего будет являться технологически связанным оборудованием или сооружением примыкающим к зданию, частью здания он не является.

По аналогии ввиду отсутствия требований ПБ на данное технологическое решение, в части размещения (примыкания) к зданию, через СТУ дополнительно оснащают СПС, пожаротушение осуществляют переносными или стационарными ЛС подразделениями ПО.



[31.01.2024 11:49:58]
 Если циклон расположен вне здания, то оборудовать его АУП не требуется.
Циклон, расположенный вне здания, является наружной установкой. Если он небольшого объема (до 15 куб.м.), то категория наружной установки будет скорее Дн.


[31.01.2024 12:34:02]
 В советские времена по перечню для предприятий деревообрабатывающей промышленности циклоны, в т.ч. наружные,требовалось оборудовать АПТ.Пару раз делал.


[06.02.2024 13:13:43]
 начальник отдела ® даже если и так, то почему наружная установка не является оборудованием?


[06.02.2024 13:15:56]
 в ПП 1464 никак необходимость устройства АУПТ не привязана к категории оборудования


[06.02.2024 13:16:09]
 наружной установки))


[06.02.2024 14:08:58]
 =начальник отдела ® даже если и так, то почему наружная установка не является оборудованием?=
Наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования,расположенных вне (!) зданий и сооружений.
В табл.4 СП 486 речь идет об оборудовании, расположенном в помещениях, т.е. внутри зданий. См. п.4.1 "...и в заключении определить необходимость защиты оборудования,находящегося в помещениях здания (таблица 4)".



[07.02.2024 15:17:34]
 начальник отдела ®

сп 486 тут не причем

здание до регламента, я же не зря делаю ссылку на ПП 1464, там про "расположенных в помещениях" ничего не сказано или я не вижу)


[07.02.2024 17:21:14]
 Приложение № 4 ПП 1464 младший брат табл.4 СП 486. По аналогии, если табл.4 распространяется на оборудование, находящееся в помещениях здания, то и прил.№ 4 распространяется на то же самое оборудование.
Можно также воспользоваться положениями 2-го предложения п.2 "Требований к оснащению..." ПП 1464:
"Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, вправе применять положения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вне зависимости от проведения капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения или изменения функционального назначения при оснащении объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".
Ч.2 ст.54 и ч.1 ст.91 отсылают к СП 486.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Циклон (бункер) горючих отходов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.