Противопожарная преграда между складским и производственным помещениями суммарной площадью более 100

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2024 13:58:22]
 Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса. СП 486 обязывает делать АУП для складских помещений категории В3 при площади более 1000 м2, аналогично и для производственных. При этом за помещение принимается
часть здания, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45. Если соответсвенно преград нет, то площади помещений суммируются.
Прошу уточнить, требуется ли противопожарные преграды для 2 соседних помещений каждый площадью 600 м2, категории В3, но одно помещение складское, другое производственное?
В моем понимании нет, так как в таблице 3 СП 486 таких критериев нет.


[09.02.2024 14:10:36]
 СП4. 13130 п.6.3.6 "Складские помещения категорий В1—В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа ..."


[09.02.2024 19:04:42]
 по СП 4 отделять не обязательно, но если не отделить, то по СП 486 потребуется АУП
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная преграда между складским и производственным помещениями суммарной площадью более 100      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.