Требования к размещению ПК при одной струе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2024 11:55:11]
 Коллеги, доброго дня!
Может, меня плавит - но никак не могу найти чёткое формальное требование, что при одной расчётной струе необходимо обеспечивать её подачу в каждую точку защищаемых помещений.
Все требования п.6.2.2 СП 10 приводят требования для случаев с 2 струями и более. Где спряталось общее требование?

6.2.2 При определении мест размещения и количества ПК, пожарных стояков и опусков необходимо учитывать:
- функциональную пожарную опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков в соответствии со статьей 32 [1];
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному ПК,
установленному на разных стояках или опусках;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.2, Ф2-Ф5 при расчетном количестве ПК не менее трех, а в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.3 - не менее двух с коридорами длиной более 10 м на стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК-с, или спаренные ПК-м, или спаренные ПК-с с ПК-м с
водокольцевыми катушками.


[15.02.2024 12:27:53]
 6.1.13. Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами,
ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности
орошения каждой точки помещения двумя струями.


[15.02.2024 12:39:29]
 Спасибо!
Я ж правильно слышу, что имеется в виду, что даже при расчётной одной струе расстановка идёт исходя из обеспечения подачи в каждую точку струй от двух разных ПК?


[15.02.2024 12:46:53]
 Да


[15.02.2024 15:46:45]
 по этой теме даже было письмо от ВНИИПО + это указано в Рекомендациях ВНИИПО по проектированию ВПВ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требования к размещению ПК при одной струе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.