СПА в трансформаторных подстанциях 6/0.4 кВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2024 10:20:27]
 Добрый день коллеги!

Получил для проверки проект организации СПА на ТП 6/0,4 кВ.
Многие технические решения не могу однозначно трактовать.

Вкратце об объекте - одноэтажное здание с кабельным полуподвалом высотой 2 метра, маслонаполненного оборудования нет.

Что смутило:
1) К какому типу относятся кабельные сооружения трансформаторных подстанций по СП 486 - КС подстанций до 500 кВ или кабельные сооружения промышленных и общественных зданий?

2) В проекте попытались реализовать в кабельном полуподвале порошковое пожаротушение на С2000-АСПТ. Соответственно появилось куча замечаний по управлению системой:

2.1) Все приборы управления пожаротушением - С2000М, С2000-ПТ и УДП находятся в здании ТП на первом этаже. Естественно, в помещении ТП нет постоянно пребывания персонала. Извещения от приборов уходят через ЛВС предприятия на АРМ с Орион ПРО, который не даёт доступа к управлению.
Вопрос - нарушаем ли мы требования по пожарному посту п. 5.12 СП 484 таким исполнением?

Сколько не читаю, не могу понять мысль разработчика СП 484:
"При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем."
Т.е. управление пожаротушением и вывод всех сигналов в какой-то другой пожарный пост, где есть дежурный персонал в таком случае не требуется и может производится непосредственно из ТП?

2.2) Ну и раз управление не предусмотрено, то и в проекте не реализована автоматика тушения - нет датчика открытия люка в кабельное сооружение и табличек "Порошок" и т.д. Не проще ли было тогда было поставить самосрабатывающие порошковые модули и не мучиться с автоматикой, будет ли такая система тушения считаться АУП или нет?


[13.02.2024 13:39:33]
 Добрый день.
1) Оценивается первый и второй вариант в совокупности.
2) Не пойму, что Вас смущает? Не в какой-то другой пост, а централизованно сводиться в единой диспетчерской.
3) Нет такая система не является АУП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СПА в трансформаторных подстанциях 6/0.4 кВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.