О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Завышение категории по пожарной опасности для исключения ПП двери

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2024 8:29:41]
 Добрый день! Прошу помочь советом. Имеется производственное помещение категории В3. Также есть помещение электрощитовой В4. Все эти помещения находятся в производственном здании. В соответствии с п. 6.1.47 СП 4 помещения категории В3 отделяются от В4 ПП дверями.
Вопрос: можно ли завысить категорию электрощитовой и принять ее В3, тогда и ПП дверь между ними не потребуется? Площади помещений небольшие, АУП при суммирование площадей не потребуется.
Какие есть нюансы у этого решения?


[12.02.2024 11:18:01]
 по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г. отделять одно от другого, т.е. В3 от В3 отделять также необходимо


[12.02.2024 11:59:21]
 Поставить в электрощитовую канистру с трансформаторным маслом


[12.02.2024 13:25:00]
 6.1.47 Помещения категорий А, Б, В1, В2, В3 по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого...


[12.02.2024 16:00:16]
 == можно ли завысить категорию электрощитовой и принять ее В3,==

зачем завышать? пока вы не поставили противопожарной перегородки между ними и дверей оба помещения будут В3.

У нас у самих 5.2 и В1 и целая солянка помещений внутри, с нагрузкой соответствующей от В2 до В4, везде рисуете В1 и проблемы нет.



[12.02.2024 16:04:56]
 pyromaniac "В соответствии с п. 6.1.47 СП 4"
===
СП 4 применяется только при проектировании здания.
Вы проектировщик?



[12.02.2024 16:06:32]
 лишь бы общая площадь не превышала 300 кв м


[12.02.2024 16:09:57]
 "пунктом 1.1 свода правил установлено, что его требования применяются исключительно при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений.
Учитывая изложенное, положения свода правил на объекты защиты, запроектированные, построенные и эксплуатирующиеся по ранее действующим нормативным документам по пожарной безопасности, не распространяются.
Кроме того, выполнение на добровольной основе нормативных документов по пожарной безопасности и соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) является одним из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Положениями части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" определено, что неприменение стандартов и (или) сводов правил, включенных в перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
Одновременно сообщается, что при отступлениях от нормативных требований пожарная безопасность объекта защиты достигается выполнением требований Технического регламента и обеспечением величины пожарного риска в пределах допустимых значений."


[12.02.2024 16:16:13]
 точнее ЭКСПЛУАТАЦИЮ вообще убрали
===
1. Область применения
1.1. Требования настоящего свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, строительстве, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.
(п. 1.1 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Завышение категории по пожарной опасности для исключения ПП двери      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.