О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СПС и СОУЭ на крытом балконе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2024 15:10:54]
 Здравствуйте, коллеги.
Появился вопрос - надо ли оборудовать нашими системами крытые балконы в зданиях?


[15.02.2024 15:55:05]
 Балкон - не помещение, значит формально не надо.


[15.02.2024 21:30:19]
 СП3, п. 4.8. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Балкон вполне может быть местом, так что спорно.


[16.02.2024 8:27:04]
 СОУЭ - уровень звука на балконе должен быть по нормам
ВПВ - струя также должна перекрывать любую точку балкона
АУП, СПС и ДУ на балконе не требуются


[16.02.2024 8:59:47]
 Асашай® "СОУЭ - уровень звука на балконе должен быть по нормам"

Вы считаете, что в высотных жилых домах надо ставить на каждый балкон отдельный оповещатель? Причём не только на крытые, но и на открытые балконы тоже?
В п.4.2 прямо говорится, что нормируется громкость именно в помещениях.


[16.02.2024 9:48:54]
 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность
должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей
в соответствии с нормами настоящего свода правил.


[16.02.2024 10:54:40]
 Асашай® "в соответствии с нормами настоящего свода правил"

Верно. А в соответствии с этими нормами настоящего свода правил Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
А вне помещений нормы настоящего свода правил ничего не нормируют.
Верно?

По крыше могут дворники ходить, снег скидывать; и рабочие могут неделю подряд смолить крышу от протечек; но вне помещений уровень громкости оповещения не нормируется. Так?


[16.02.2024 10:57:00]
 6.1.17. При устройстве эксплуатируемой кровли с общественными зонами (зоны отдыха для
жильцов) необходимо предусматривать следующие мероприятия:
– с эксплуатируемой кровли необходимо предусматривать эвакуационные выходы на
лестничные клетки непосредственно через коридор или холл;
– параметры путей эвакуации и количество эвакуационных выходов должны приниматься
как для этажей здания;
– у эвакуационных выходов необходимо устанавливать ручные пожарные извещатели;
– на эксплуатируемой кровле необходимо предусматривать устройство оповещателей
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
– конструкции эксплуатируемой кровли должны соответствовать требованиям СП 2.13130.
(п. 6.1.17 введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 № 1203)


[16.02.2024 11:39:22]
 Асашай®

Просто крыша и эксплуатируемая кровля - совсем разные вещи.
Если стоят бочки с фикусами, кресла-качалки и теннисный стол, то эксплуатируемая, а если дворник два раза за зиму снег скидывает - то просто крыша.
На эксплуатируемой надо ставить оповещатели, но уровень звука де-юре не нормируется, а на просто крыше вообще нет требований ставить. Правильно?


[16.02.2024 11:58:31]
 так вопрос был про открытый балкон же...


[16.02.2024 12:15:34]
 Асашай®

Ну и на всех видах балконов, и открытых и крытых совместно п.4.8 и п.4.2 НЕ нормируют оповещение, правильно?


[16.02.2024 15:00:19]
 я считаю, что на балконах оповещение должно быть слышно, а на неэксплуатируемой кровле - нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СПС и СОУЭ на крытом балконе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.