| * * | Здравствуйте.
Сейчас где-то есть требование, что п/п занавесу, расположенную между зрительным залом (с числом мест более 800) и сценой, следует еще орошать дренчерной завесой? |
=> | СП 486 таблица 3, примечание п. 6 "...и во всех проемах сцены..."!
У Вас занавес как раз проем и закрывает в случае пожара! | |
| |
|
| | | zheniat | 29.09.2023 9:18 | 35 / 1444 | СпециальнаяВО | 10.10.2023 11:59 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите каким оборудованием можно организовать радиоканал в жилых вагончиках 11шт, в которых уже установлена стационарная пожарная сигнализация на пультах гранит-3, чтобы в главном вагоне показывало какой вагон сработал, расстояние в пред |
=> | dizel2012: "Я к тому, что с этим радиоканалом теперь все запутано.
Внятного понимания как применять и кому верить нет".
С радиорасширителем | |
| |
|
| | | dalexeus | 10.10.2023 11:24 | 0 / 492 | | |
| * * | Здравствуйте.
ПБЗ для МГН предусмотрена на площадке лестничной клетки типа Н2. Требуется ли подогрев подаваемого туда воздуха? |
=> | | |
| |
|
| | | dalexeus | 05.10.2023 11:57 | 9 / 1378 | начальник отдела | 07.10.2023 18:36 | |
| * * | Здравствуйте.
По расчету площадь ПБЗ для МГН группы мобильности М4 составляет не менее 2,4 кв.м.
Какие при этом минимальные габариты по длине и ширине должна быть данная площадь? Не менее 1,2 м? |
=> | =Регулярно сдаётся ПБ в экспертизы, пока что за круги разворота не спрашивали=
Потому что это скорее всего вопрос эксперта, который смотрит 10-й раздел.Тр | |
| |
|
| | | dalexeus | 03.10.2023 9:31 | 2 / 665 | начальник отдела | 03.10.2023 13:22 | |
| * * | Здравствуйте.
СП 155 не распространяется на резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов (в соответствии с п. 1.4 данного СП).
Подскажите, каким |
=> | раздел 6.10.5 СП 4 смотрели? | |
| |
|
| | | sqwer86 | 29.09.2023 10:19 | 8 / 1629 | full | 02.10.2023 12:51 | |
| * * | Коллеги доброе утро. Подскажите актуальность информации по штепсельным розеткам в складе: Есть документ СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства (документ включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на доб |
=> | Рустам74
Ну все правильно! Есть же производственные помещения (с пожароопасными зонами) и там розетки необходимы для процессов производства!!! А в складск | |
| |
|
| | | sqwer86 | 29.09.2023 13:19 | 1 / 530 | Асашай | 29.09.2023 17:35 | |
| * * | Коллеги, допускается ли по требованиям ПБ наклейка светоотражающей пленки на окна здания где расположен бассейн? |
=> | не запрещается | |
| |
|
| | | ar2d2a2a | 29.09.2023 11:09 | 3 / 817 | ifbbpro | 29.09.2023 13:53 | |
| * * | Коллеги интересует мнение нормативно-правового регулирования в части "ЭФФЕКТНЫХ" подач блюд в ресторане.
Выносят кусок мяса на тарелке обливают ГЖ, поджигают газовой горелкой, - результат: вспышка под потолок хоть и кратковременная, но все же |
=> | >могут быть переведены с автоматического пуска на ручной
Дублирование сигнала в подразделение пожарной охраны не может быть переведено на ручной пуск | |
| |
|
| | | Jerry | 27.09.2023 14:08 | 19 / 905 | Comfire | 28.09.2023 22:53 | |
| * * | Добрый день.
В Комплексе необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий (2018 г) прописан пункт: «Все работники, находящиеся на объекте, обучаются ПТМ…, не реже одного раза в год». Как сегодня выполнить этот пункт, если ПТМ отменен? Можн |
=> | Вы просто проводите обучение в установленном порядке, без учета этого "...ПТМ…, не реже одного раза в год". При расчёте рисков такое мероприятие | |
| |
|
| | | sqwer86 | 28.09.2023 9:33 | 14 / 1110 | nothingnew | 28.09.2023 15:28 | |
| * * | Доброе утро коллеги. Согласно СП4.13130.2013 п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Вопрос открыва |
=> | sqwer86, СП 1.13130.2020, п. 4.2.12: Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам | |
| |
|
| | | Эльгранд | 21.09.2023 11:04 | 5 / 876 | smrnv | 27.09.2023 14:55 | |
| * * | Добрый день всем! Проектирую школу. К пожарке, Охранке, СКУД и т.д. необходима радиофикация. Могу я заложить в проект в рабочие кабинеты установить радиоприемник с функцией оповещения по радиоканалу «Лира РП-248-1»? |
=> | Ув. Эльгранд, разве у Вас нет ТУ на радиофикацию?
Там прописано необходимое головное оборудование, из чего и вытекает тип приемников. | |
| |
|
| | | sqwer86 | 25.09.2023 15:38 | 6 / 598 | sqwer86 | 25.09.2023 17:13 | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите, есть спортивный зал, верхние окна которого заделаны баннерами из ПВХ (или что то такое). Так вот они как я понимаю должны быть негорючими? Или как? Это не путь эвакуации просто арена на 300чел. верхние окна над посадочными |
=> | А ну да тут стены | |
| |
|
| | | Dimma | 14.09.2023 10:03 | 18 / 1229 | ifbbpro | 22.09.2023 11:40 | |
| * * | ***Timbu$ ®
[04.07.2023 21:02:04] а у нас в регионе 74 браслеты в составе СОУЭ ))) В коридорах везде речевое.***
***Timbu$, в Воронеже на браслеты другая сатья на внедрение браслетов в больницах, по этому у нас в ПС и в СОУЭ их нет. СОУЭ в больница |
=> | >то есть закон есть, а в СП нету..
"С использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения" - | |
| |
|
| | | dalexeus | 20.09.2023 17:21 | 5 / 718 | Рустам74 | 22.09.2023 9:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 506 указано:
8.8 Подземные стоянки автомобилей вместимостью до 50 машиномест должны оборудоваться СОУЭ 2-го типа, от 50 и до 200 машиномест включительно - 3-го типа, более 200 машиномест - 4-го типа.
Если на этаже подземной сто |
=> | В п.8.3 пожарные краны нормируются именно по характеристикам пожарного отсека; в п.8.8 оповещение нормируется именно по характеристикам стоянки в целом. Не | |
| |
|
| | | Gun | 19.09.2023 18:01 | 2 / 605 | МаксимР | 21.09.2023 9:25 | |
| * * | Добрый день. Согласно НТД СП 31.13330, СП 8.13130 насосная станция противопожарного водоснабжения должна быть обеспечена по первой категории электроснабжения.
Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и с |
=> | Требуется отопление насосной противопожарного водоснабжения запитывать от панели ПЭСПЗ, как и системы СПЗ в насосной станции противопожарного водоснабжения | |
| |
|
| | | dalexeus | 18.09.2023 21:05 | 3 / 639 | Jamal | 20.09.2023 15:38 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 5, п. 5.2.9 сказано, что для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа.
В пункте употребляется слово "следует", а не "должны".
Значит ли это, что д |
=> | dalexeus ® так ведь все зависит от конструктивной схемы и пределов конструкций. Если у вас дом II/III степени и переркытия участвуют в общей устойчивости з | |
| |
|
| | | dalexeus | 19.09.2023 17:41 | 1 / 600 | начальник отдела | 19.09.2023 19:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Помогите разобраться в толковании следующих пунктов СП 1:
"6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эваку |
=> | ="6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на эта | |
| |
|
| | | dalexeus | 11.09.2023 17:35 | 4 / 607 | начальник отдела | 12.09.2023 11:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли через СТУ предусмотреть общую систему подпора в лифтовые холлы (являющиеся и ПБЗ) разных отсеков (в надземной и подземной части)? |
=> | =Перекрытием 1-го типа.
Нижний этаж также разделен на отсеки п/п стенами 1-го типа=
Тогда -нет, надо делать отдельные системы на каждый отсек. | |
| |
|
| | | dalexeus | 06.09.2023 13:07 | 16 / 903 | Асашай | 07.09.2023 22:56 | |
| * * | Здравствуйте.
Наружная стена лестничной клетки имеет витражное остекление по всей высоте здания.
Какие требования по огнестойкости здесь применяются к данному витражу? |
=> | г) максимальная площадь ненормируемых по огнестойкости оконных проемов (участков
светопрозрачной конструкции), как правило, не должна превышать 25 % площа | |
| |
|
| | | dalexeus | 07.09.2023 13:50 | 3 / 598 | Gun | 07.09.2023 14:31 | |
| * * | Здравствуйте.
К производственному зданию (Ф5.2) пристроена административная часть (Ф4.3). Разделены п/п стеной 1-го типа.
Требуемое расстояние от края проезжей части до стены здания надо смотреть отдельно для каждой части? То есть 5-8 м для подъезда к |
=> | Если Ф 4.3 пожарный отсек: 8.1 | |
| |
|
| | | dalexeus | 01.09.2023 15:09 | 37 / 1708 | Comfire | 07.09.2023 12:50 | |
| * * | Добрый день.
В СП 4 указано в здания каких КФПО допустимо встраивать котельные и зданий гостиниц в этом списке нет.
Возможно ли все же такое встраивание, если выделить котельную на этаже гостиницы в отдельный пожарный отсек? |
=> | ув. Jamal, комментарий!!! Вы шутите? Полагаете, что комментатор способен отменить закон?
"Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требов | |
| |
|
| | | AHTOXA125rus | 12.09.2016 4:50 | 20 / 2502 | южный | 01.09.2023 13:15 | |
| * * | Доброго всем времени! Прошу строго не судить и палками не бить за заранее идиотский вопрос:D Является ли нарушением расположение вентиля ПК вне шкафа? [ссылка] |
=> | ну тогда от руки наклейки писать.. :))
а вообще там не столько чтоб не украли, сколько чтобы ничего не положили..
:))))
антитеррор панимаешь..
а то и | |
| |
|
| | | Gun | 31.08.2023 20:23 | 0 / 573 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить следующее:
Под открытой эвакуационной маршевой лестницы (с огнезащитным экраном) с технологической площадки (наружная установка) допускается прокладка подземного (надземного) трубопровода с ГЖ (ГГ или ЛВЖ). Есть ли нормативны |
=> | | |
| |
|
| | | ТомВит | 29.08.2023 10:21 | 10 / 1090 | ТомВит | 30.08.2023 13:14 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
С момента выхода новых ППР РФ в 2021 году не даёт покоя один вопрос, решение которого в прежних ППР было немногим проще. Речь идет об оснащении первичными средствами пожаротушения заправочных островков на АЗС.
Пункт 389 П |
=> | Рустам74,
Согласен! Чем дальше вникаешь, тем больше волосы шевелятся... Посмотреть бы в глаза редакторам этих документов.
ППР РФ привязывает количество | |
| |
|
| | | Лёха_З | 28.08.2023 9:27 | 0 / 621 | | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, имеются ли разъяснения ВНИИПО по вопросу размещения НПЛ на расстоянии менее 1 м до окон в противопожарном исполнении. |
=> | | |
| |
|
| | | Route | 21.08.2023 17:05 | 7 / 1266 | Асашай | 22.08.2023 9:02 | |
| * * | На сегодняшний день ничего не поменялось относительно антресолей в общественных зданиях, по прежнему СТУ?
|
=> | да, изменение в СП 1 пока не вышло
я думаю, если выполнить все требования к антресолям из СП 1 и СП 456 - вопросов не будет | |
| |
|
| | | Kvinta | 16.08.2023 15:16 | 15 / 1558 | Асашай | 22.08.2023 8:56 | |
| * * | Добрый день коллеги! Подскажите обязана ли монтажная организация выявлять нарушения норм в проекте АПС, и кто виноват если допущенные проектной организацией нарушения норм не были выявлены монтажниками на этапе монтажа? |
=> | "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023)
Статья 754. Ответственность подрядчика за | |
| |
|
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:19 | 4 / 1505 | РОМВИ | 20.08.2023 9:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, ваше мнение!!!! 1. Может ли что-то предпринять госпожнадзор в случае, когда между многоэтажками припарковано огромное количество автомобилей в ночное время суток и техника МЧС , кроме как натаран, проехать не может? Какие рычаги возде |
=> | Так продольной проезд обеспечен при строительстве. Вопрос, как он эксплутируется? Т.е., почему он заставлен машинами? | |
| |
|
| | | dalexeus | 10.08.2023 8:07 | 4 / 663 | Jamal | 10.08.2023 14:27 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть производственное здание, разделенное на два пожарных отсека с различными пожарно-техническими высотами (10 м и 15 м).
Допускается ли для отсека высотой менее 12 м обеспечить расстояние от края проезда до стены этого отсека не менее 25 |
=> | тогда проблем то нет вроде как | |
| |
|
| | | dalexeus | 08.08.2023 10:41 | 16 / 1175 | DSeaman | 09.08.2023 12:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Возможно ли для склада алкоголя применить водяное пожаротушение или данный склад относится к складу с ЛВЖ и требуется пенное? |
=> | Полнейший идиотизм было все ГЖ и ЛВЖ без градаций по %, температуре вспышки и объему тары загнать в одну большую 7 группу.
Почему заграница спокойно туши | |
| |