 Здравствуйте.
Есть высотное здание разделенное на два отсека - гостиница (нижний отсек, высотой 40 м) и офисы (верхний отсек, высотой 30 м).
В соответствии с п.8.2 табл.1 СП 486, отсек гостиницы требуется оборудовать АУПТ.
При этом, п. 4.2 СП 486 говорит: "Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа". (указывается только про стены)
Требуется ли оборудовать АУПТ помимо отсека гостиницы еще и отсек с офисами?



[02.11.2023 16:38:36]
 В этом же пункте дальше есть продолжение, частный случай когда всё-таки допускается и по высоте считать как два разных здания. Под него у Вас не попадает здание. Отсюда мне кажется, что нельзя считать как два здания и нельзя оборудовать только гостиницу, а нужно ещё и офисы.


[02.11.2023 16:56:33]
 dalexeus ®
Ваш случай - это п.5, табл.1: здания высотой более 30 м.
100% спринклирование всего здания.


[02.11.2023 17:21:38]
 у вас не многофункциональное здание по СП 456?
пути эвакуации самостоятельные для каждого пожарного отсека?


[02.11.2023 17:42:03]
 Здание выше 50 м, поэтому СП 456 на него не распространяется.
Пути эвакуации - общие по лестничным клеткам.


[02.11.2023 18:07:08]
 Высотные здания подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями СП 253.1325800, СП 477.1325800, СП 484.1311500 с учетом 10.5.
https://docs.cntd.ru/document/456044...

СПС следует проектировать единой для всего здания. Данная система должна иметь возможность наращивания (резерв).
https://docs.cntd.ru/document/564612...

Не допускается применение отдельных станций управления активной пожарной защитой (в том числе для модульных установок газового пожаротушения, установок пожаротушения тонкораспыленной водой и прочих модульных установок пожаротушения) и станций пожарной сигнализации, не интегрированных в общую СПА.
https://docs.cntd.ru/document/120013...


[03.11.2023 8:10:31]
 А ещё вертолётную площадку с пенным пожаротушением ему на крышу! для красоты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АУПТ в разных отсеках высотных зданий      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.