Гардероб в производственном помещении В4

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2023 12:55:14]
 Добрый день.
Поделитесь опытом, письма в разъяснительные органы, конкретики не получил.
Требуется ли оснащать гардероб СПС в здании категории Д, при наличии двух помещений: производственного В4 (временное пребывание людей) и санитарно-бытового (гардероб).
На данный момент запроектировали только дистанционный запуск СОУЭ от пускового элемента.


[26.10.2023 14:06:23]
 4.3 Тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями СП 485.1511500 и СП 484.1311500 с учетом положений настоящего свода правил.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).

4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10 таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от назначения здания, в состав которого они входят.


[26.10.2023 14:08:20]
 Ищем где может быть гардероб в таблице 3.
48 Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные


[26.10.2023 16:08:09]
 Но ведь гардероб это не помещение административно-бытового назначения, это не гардероб театра или раздевалка производственного объекта с постоянным пребыванием людей (сменой) и в плане масштаба пожарной опасности в нем располагается не более 2 шкафов.

Если честно п. 48 только приходит в голову, но помещение санитарно-бытовое согласно нормам.


[26.10.2023 17:22:20]
 =Но ведь гардероб это не помещение административно-бытового назначения=
Адм.-бытовые помещения это совокупность бытовых и адм.помещений. Надо делать СПС по п.48 табл.3

Не хотите делать СПС в вышеуказанном помещении-назовите помещение кладовой хранения рабочей одежды (или др.варианты), выполните расчет категории (соответственно должно быть В4).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Гардероб в производственном помещении В4      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.