Огнезащитная обработка поверх известки и миг-09

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2023 9:07:11]
 Доброго времени суток! Имеются деревянные конструкции кровли, которые давно были покрашены известкой. Три года назад их обработали огнезащитным составом миг-09 (поверх известки). В этом году кровля не прошла проверку качества огнезащитного покрытия. И теперь возникает вопрос, чем обработать деревянные конструкции, чтобы не снимать известку (так как это почти нереально сейчас) и чтобы новый состав был совместим с миг-09. Опять обрабатывать миг-09 тоже не вариант, так как он не предназначен для нанесения на известку.


[23.10.2023 12:22:39]
 Поверхности, обработанные ранее эмалями, красками, пропитками и другими составами, несовместимыми с вновь наносимыми, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить.

В случае необходимости нанесения огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом, следует получить рекомендации у разработчика состава или в специализированных организациях, а также при необходимости провести исследования по определению их совместимости (сохранение внешнего вида, огнезащитных свойств и др.). Нанесение огнезащитного состава разрешается только при получении положительных результатов исследований. При получении отрицательных результатов старый слой огнезащитного покрытия с поверхности конструкций должен быть полностью удален.


[30.10.2023 19:43:48]
 Если читать технологические карты по нанесению, ни один состав не предназначен для нанесения на извёстку, не только миг-09.
В огнезащитную юность для интереса прожигали на ПМП-01 образцы с извёсткой и без, незначительный слой извёстки на качество обработки влиял слабо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащитная обработка поверх известки и миг-09      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.