Расстояние от ГРПШ до АЗС на жидком топливе

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.09.2023 20:21:44]
 Добрый день.
Прошу пояснить, чем руководствоваться при определении расстояния от ГРПШ (категория взрывопожарной опасности АН) до АЗС с подземными резервуарами на жидком топливе в населенном пункте: 1. таблицей 15 №123-ФЗ (как аналог АЗС с надземными резервуарами) - 100 м. 2. таблицей 2 СП 155.13130 (в зависимости от суммарной вместимости расходных резервуаров АЗС) - 100 м или аналогично указанным вне населенного пункта в таблице 1 СП 156.13130 - 100 м?


[12.09.2023 21:47:22]
 Может быть табл.30 в СП 4?


[13.09.2023 6:46:28]
 Я предполагал, что возможно и так, все же ГПРШ это не заводская технологическая установка. Но в таблице 30 СП 4.13130 нет прямо четкой формулировку, а расстояние от подземного газопровода до АЗС - 20 метров по СП 62.13130.
В свою учередь ВНИИПО указывает расмотреть СП 156.13130, в нем ничего не нашел для населенных пунктов.

Но исходя из реальных построек в городе картина такая, что АЗС-ГПРШ-жилой дом располагаются близко, наверное ув. начальник отдела ® Вы правы, табл. 30 СП 4 и есть истина. ПОчему только ВНИИПО не указал мне это.


[13.09.2023 10:43:51]
 Ну есть еще вариант написания СТУ с расчетом пожарного риска для обоснования п/п расстояния между ГПРШ и подземным резервуаром жидкого топлива АЗС, расположенными в населенном пункте.
Gun ®

[13.09.2023 13:52:40]
 Ув. начальник отдела ® думаю для ГРП вблизи заправок и жилых зданий, вряд ли разрабатывают СТУ с расчетом, первый вариант думаю всех устроит.


[21.09.2023 12:49:19]
 Gun,
Почти такая же ситуация складывалась по таблице 5 СП 156.13130, та же фраза "вне территории населенных пунктов". В ответ на запрос было получено письмо от ВНИИПО примерно такого содержания "...для определения расстояний надо пользоваться положениями СП 156.13130... При этом сообщаю, что фразу "при размещении вне населенных пунктов" планируется исключить при следующем пересмотре" (если надо письмо 2021 г. почитать - пишите в личку). То есть фактически они признают, что эта фраза в той таблице лишняя. В СП, целиком посвященном АЗС, целая таблица 1 посвящена расстояниям для АЗС ЖМТ вне населённых пунктов... а где тогда расстояния для АЗС в населенных пунктах?
Если взять таблицу 5 СП156.13130, то мы там тоже видим нормативное расстояние между наружными установками АН - 100 метров, при этом нет условия "в населенном пункте" или "вне". То есть при проектировании многотопливной АЗС в любом случае необходимо соблюсти 100 метров до колонки на существующей АЗС ЖМТ. А при проектировании АЗС ЖМТ расстояние до колонки на существующей многотопливной АЗС уже не может быть иным...
Следуя этой логике таблица 1 СП 156.13130 по замыслу должна определять расстояния для всех АЗС ЖМТ вне зависимости от размещения.
С другой стороны ФЗ-123 главнее. По таблице 15: если надземные резервуары 20-40 куб.м. то расстояние - 100 метров, если менее 20 куб.м. или подземные - расстояние не нормируется.


[04.10.2023 18:22:18]
 с 1 марта 2024 г. -100 м.
Gun ®

[09.10.2023 13:27:16]
 Ув. Том-Вит скиньте пожалуйста письмо в личку timur.vidj@yandex.ru


[09.10.2023 13:41:57]
 Вы не рассматриваете иной вид извещателей, например аспирационные?


[09.10.2023 13:42:46]
 Ув. Админ, прошу удалить последний пост


[16.10.2023 8:02:11]
 начальник отдела ®,
прошу сообщить в какой документ вносятся изменения с 1 марта 2024 по поводу 100 метров. Пользуюсь одной из известных справочных правовых систем, в которой есть уведомление о предстоящих изменениях. Там нет такой инфо относительно ФЗ-123, СП 156.13130, СП 4.13130... В ППР РФ вносятся, но там не то, да и ППР тут не при чем...

Gun ®,
отправил в личку


[16.10.2023 10:38:47]
 =Там нет такой инфо относительно ФЗ-123, СП 156.13130, СП 4.13130.=
См.изменение № 1 в СП 156, утв.приказом МЧС № 842 от 18.08.23 г. Приказ официально еще не опубликован, поэтому система о нем не знает.
https://vniipo.ru/news/novye-dokumen...
Пункт 7.1 дополнить последним абзацем следующего содержания:
"Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива, размещенных на территории населенных пунктов, до технологических установок категорий АН, БН, ГН, зданий и сооружений с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должны быть не менее 100 м.


[17.10.2023 13:21:46]
 начальник отдела ®, спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расстояние от ГРПШ до АЗС на жидком топливе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.