Штепсельные розетки в складе, актуальность информации и применения?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2023 10:19:56]
 Коллеги доброе утро. Подскажите актуальность информации по штепсельным розеткам в складе: Есть документ СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства (документ включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ‘Технический регламент о безопасности зданий и сооружений). Пункт 6.11.5 Монтаж электрооборудования в пожароопасных зонах рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями, приведенными в [21] - то есть И 1.02-09. Открываем Инструкцию и читаем. 6.76. В складских помещениях с пожароопасными зонами всех классов разрешается установка штепсельных розеток на напряжение до 50 В для подключения переносных светильников при выполнении ремонтных работ.
Вопрос применения так ли, чт она складе должны быть розетки 50В? Раньше был пункт правил вообще запрещающий их использование. Прост оесть люди которые подключают чайники и тд. (что запрещено). Можно ли руководствоваться этими ссылками, чтобы в складе розетки сделали 50В.?


[29.09.2023 10:57:46]
 В ППР и в НД по ПБ нет запрета на установку штепсельных розеток в помещениях складов.


[29.09.2023 11:06:50]
 Тоесть розетки любой мощности устанавливать можно?


[29.09.2023 12:01:25]
 Ув. sqwer86 ®, обратите внимание, что пункт 6.11.5 из СП76 носит рекомендательный характер.


[29.09.2023 12:11:27]
 =Тоесть розетки любой мощности устанавливать можно?=
Нет запрета с точки зрения ПБ. Посмотрите документы по электронадзору, в частности ПУЭ гл.7.4. В 6-ом издании точно какой-то запрет по розеткам в складах был.


[29.09.2023 14:29:32]
 Вот что нашел:
В соответствии с п.6.6.23 главы 6.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл.7.4 .
Вместе с тем, в соответствии с п.7.4.44 главы 7.4 ПУЭ в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Разъемное контактное соединение - контактное соединение, которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки (сборки) (п.52 ГОСТ 14312-79 "Контакты электрические. Термины и определения" ).
Электрический соединитель - электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей, состоящее из двух или более частей (вилки, розетки), образующих разъемное контактное соединение (п.1 ГОСТ 21962-76 "Соединители электрические. Термины и определения (с Изменением N 1, с Поправкой) .
Штепсельный соединитель: устройство, с помощью которого может осуществляться электрическое подсоединение гибкого кабеля к стационарной проводке. Оно состоит из штепсельной розетки и вилки (п.3.1 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) "Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования" ).
Штепсельная розетка: часть соединителя, предназначенная для установки со стационарной проводкой или входящая в состав оборудования (п.3.1.1 ГОСТ 30849.1-2002 ).
Соответственно, возможно, сделать вывод о том, что в пожароопасных зонах складских помещений запрещается устанавливать штепсельные розетки.


[02.10.2023 10:29:47]
 full®

"7.4.44 ... разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. ...
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений ..."

Интересно, кто-то вообще понимает, как правильно прочитать этот пункт с его формулировкой "допускается ... запрещается" ?


[02.10.2023 11:51:15]
 Обычно помню было напряжение 36В, а не 50В. И разделительные трансформаторы были на 36В


[02.10.2023 12:51:12]
 Рустам74
Ну все правильно! Есть же производственные помещения (с пожароопасными зонами) и там розетки необходимы для процессов производства!!! А в складских запрещено!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Штепсельные розетки в складе, актуальность информации и применения?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.