| | | Gun | 17.11.2023 13:46 | 9 / 460 | Comfire | 20.11.2023 12:17 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос в следующем регламентируют ли требования пожарной безопасности к защите наружных установок (класс пожара С) пожарными щитами, при удаленности водоисточника на расстоянии более 100 м. Какой тип ЩП применять? |
=> | Ув. Gun, я про пожарные щиты для таких случаев написал выше.
ППР требует следующего: [ссылка] | |
| |
|
| | | dalexeus | 26.09.2023 9:32 | 62 / 1598 | Dimma | 19.11.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с А.1.7 СП54:
"При определении количества этажей многоквартирного жилого здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный".
В соответствии с табл. СП8, рас |
=> | Иначе могут заказчики не поймут у нас25 этажей, а не 27 (если включать солянку и чердак). | |
| |
|
| | | Фриланс | 21.10.2023 14:07 | 3 / 773 | Dimma | 19.11.2023 14:20 | |
| * * | Здравствуйте, хотелось бы узнать какие расценки за монтаж ОПС, СКУД, видеонаблюдение сейчас в регионах страны? Вопрос появился в связи с тем, что мне, например, стало невыгодно заниматься монтажами по прежним расценкам, но при этом всегда находятся фирмы |
=> | ***Так как за ту же поездку в 15 минут на такси надо заплатить 400-500 рублей, проезд на автобусе 50рублей***
Ездий на автобусах (у нас монтажники ездят л | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 16.11.2023 12:41 | 53 / 799 | Асашай | 17.11.2023 17:14 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день. Возник вопрос к какому классу ФПО отнести помещения детского реабилитационного центра для детей больных синдромом дауна. Фактически с такими детьми занимаются логопеды-дефектологи, медицинская деятельность не осуществляется, |
=> | СНиП 21-01-97*
5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности под | |
| |
|
| | | sqwer86 | 13.11.2023 13:09 | 12 / 568 | ifbbpro | 17.11.2023 16:35 | |
| * * | Господа, подскажите имеется противопожарная дверь с остеклением на путях эвакуации, можно ли данное остекление заклеить светонепроницаемой пленкой? Есть ли нарушение ПБ? |
=> | ТР ЕАЭС 043/2017 не распространяется на эксплуатацию. До тех пор, пока собственник не решит демонтировать дверь и снова выпустить её в обращение на рынке | |
| |
|
| | | ИнПБ | 05.11.2023 8:42 | 25 / 1395 | просто | 16.11.2023 18:26 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу проконсультировать по вопросу самозанятого и оказания услуг по ПБ. Какие услуги в части ПБ может оказать само занятый имеющий диплом инженера по ПБ кроме проведения инструктажей, без получения лицензии МЧС или СРО? |
=> | Правильный ответ
[ссылка] | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 15:11 | 9 / 495 | Рустам74 | 16.11.2023 11:43 | |
| * * | Какой диаметром должен быть у пожарного рукава и крана если есть закон дайте статью
И есть вопрос если на объекте с момента постройки были установлены пожарные краны с Американским диаметром меньше 50 и прокуратура выдвинула обвинение что это не соотве |
=> | Довольно часто крупные иностранные компании требуют, что бы их объекты соответствовали нормам их стран, кажется это нужно для страховки. Но поскольку объек | |
| |
|
| | | Inspector1977 | 15.11.2023 18:40 | 6 / 366 | Inspector1977 | 15.11.2023 19:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый вечер, возник вопрос протокол по ч. 14 ст. 19.5 в отношении юр. лица с ходатайством на приостановление деятельности направлять в какой суд, районный (городской) или в мировой?Могут ли мировые судьи приостановить деятельность, в ко |
=> | Нашел)) | |
| |
|
| | | SSS 1986 | 15.11.2023 16:26 | 3 / 351 | Sdn | 15.11.2023 18:07 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь есть разьяснение МЧС о том что нельзя обосновать нарушения пунктов ППР путем проведения НОР. |
=> | SSS 1986 ®
НОР не может "обосновать нарушения" ППР, поскольку это не входит в её задачи. НОР проводится как раз для оценки соответствия (или выя | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 2:23 | 7 / 470 | южный | 15.11.2023 15:20 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо правила или требования запрещающие эксплуатацию электрочайников в офисе? Является ли их использование нарушением? |
=> | запрещено самодельными электронагревательными приборами.. или несправными или без автоматического отключения при закипании..
остальное можно..
:)
| |
| |
|
| | | nND | 14.11.2023 17:39 | 3 / 338 | dizel2012 | 15.11.2023 14:02 | |
| * * | Коллеги ПТЭЭП новый не предусматривает обязательной периодичности профилактических испытаний электрооборудования и замеров сопротивления изоляции. Чем руководствоваться? |
=> | Разрабатывайте график и вменяйте | |
| |
|
| | | PinkFloyd | 31.07.2023 10:49 | 7 / 1024 | познающий 01 | 15.11.2023 12:06 | |
| * * | Всем доброго времени суток. С 01 сентября 2023 года вступает в силу новая методика проведения расчётов по оценке пожарного риска объектов защиты (приказ МЧС 1140 от 14.11.2022). Может кто уже интересовался у МЧС будут ди действовать после 01.09.23 ранее п |
=> | Асашай ®, спасибо! | |
| |
|
| | | Beginner | 09.11.2023 13:30 | 3 / 455 | ИнПБ | 14.11.2023 21:45 | |
| * * | Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом, кто как построил у себя процедуру оформления пожароопасных работ.
А то у меня тут специалисты, которые начитались статей на актионе, утверждают, что наряд-допуск должна утверждать подрядная организация, которая буде |
=> | Промышленный пресс - это оборудование. Оборудование для ремонта передается по акту приема-передачи. Но в Вашем случае ремонт будет не на оборудование в цех | |
| |
|
| | | ЕвгенияК | 09.11.2023 16:11 | 6 / 629 | Sdn | 13.11.2023 16:11 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться.
В СП 52.13330.2016 п.7.6.3 Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и |
=> | Volk_ ®
> Это не совсем опечатки. Просто терминология межд норм отличается оо национальной.
В данном случае, мне кажется, это, всё-таки, опечатки, п | |
| |
|
| | | Снейл | 08.11.2023 20:42 | 2 / 545 | Schreibikus | 11.11.2023 22:15 | |
| * * | Всем привет. Поступила на службу в июле 15 числа, прошла стажировку до 15 октября. Скоро проходить аттестацию на должность инспектора буду. Кадры сказали, что ждать перерасчета и погон до нг. А вчера уже сказали, что мне полагается отпуск 13 кд + 7 нсд. Ч |
=> | Снейл ® [08.11.2023 20:42:50] <<<...Читала, что отпуск дать могут только через полгода службы, отчего дают уже сейчас так много и говорят, что над | |
| |
|
| | | Gun | 09.11.2023 12:16 | 23 / 527 | начальник отдела | 10.11.2023 16:32 | |
| * * | Добрый день.
1. Прошу Вас разъяснить следующее: таблица 7 СП 8.13130.2020 распространяется на открытые автостоянки (площадка для парковки) для автомобилей. Например открытые парковки для персонал у производственных организаций или гражданских организаций |
=> | Gun.
=Другой вопрос кто тушить будет, ведь скорость распространения пожара по автомобилю высокая, да в определенных случаях может произойти взрыв.=
Либо | |
| |
|
| | | barleon62 | 08.11.2023 20:39 | 0 / 354 | | |
| * * | п.7.4 ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. предусмотрено что по результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения кровли требованиям настоящего стандарта. Однако формы заключения |
=> | | |
| |
|
| | | Gun | 02.11.2023 15:11 | 5 / 512 | Jamal | 08.11.2023 14:18 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь опытом.
ФЗ-123 и СП к нему устанавливают требования к безопасности пожарных подразделений на пожаре.
Но пожары с выделением ядовитых веществ при горении (сероводород или сероуглерод и т.п.) влияют на здоровье и безопасность пож |
=> | требования к безопасности работы пожарных при тушении определяют Правила техники безопасности, ПТП и правильные объектно-планировочные решения в части обра | |
| |
|
| | | Nikia | 04.11.2023 21:14 | 0 / 363 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | | |
| |
|
| | | Нуреке | 02.11.2023 13:02 | 1 / 472 | гешан | 04.11.2023 8:55 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста какие знаки безопасности вешать на шкафах хранения кислородных, пропановых и аргоновых баллонов? За ранее спасибо! |
=> | См. ГОСТ 19433 | |
| |
|
| | | Нуреке | 31.10.2023 9:53 | 6 / 527 | гешан | 04.11.2023 8:51 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги! Хотел спросить, категорию и класс зоны по взрывопожарной опасности для шкафа хранения пропановых баллонов расположенного на улице?" |
=> | у кондиционеров на фасаде ВНИИПО определены категории?==ifbbpro
Повторяю: приборы, аппараты и устройства не категорируются. Категорируются наружные уст | |
| |
|
| | | Gun | 26.10.2023 10:47 | 26 / 867 | BTS | 03.11.2023 12:12 | |
| * * | Добрый день.
1. Прошу Вас уточнить к каким насосным станциям пожаротушения относиться п.12.17 СП 10.13130 (отдельно стоящим или встроенным)
2. Патрубки подключенные на вход насосов и в подводящий трубопровод, должны работать на забор воды от насосной |
=> | Gun ®[02.11.2023 14:44:37]
"Ув. Sdn ® ... Напор пожарного автонасоса - 100 м. Если эти 100 метров подать на вход насосной установки, на выходе мы рис | |
| |
|
| | | dalexeus | 02.11.2023 14:21 | 6 / 445 | Karpov | 03.11.2023 8:10 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть высотное здание разделенное на два отсека - гостиница (нижний отсек, высотой 40 м) и офисы (верхний отсек, высотой 30 м).
В соответствии с п.8.2 табл.1 СП 486, отсек гостиницы требуется оборудовать АУПТ.
При этом, п. 4.2 СП 486 говор |
=> | А ещё вертолётную площадку с пенным пожаротушением ему на крышу! для красоты. | |
| |
|
| | | dalexeus | 01.11.2023 13:07 | 1 / 403 | Sdn | 01.11.2023 16:08 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ:
"Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниче |
=> | К лифту для эвакуации МГН из безопасной зоны всегда предъявляются требования как к лифту для пожарных подразделений. | |
| |
|
| | | mrzes | 23.10.2023 9:07 | 2 / 522 | Timbu$ | 30.10.2023 19:43 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеются деревянные конструкции кровли, которые давно были покрашены известкой. Три года назад их обработали огнезащитным составом миг-09 (поверх известки). В этом году кровля не прошла проверку качества огнезащитного покрытия. И теп |
=> | Если читать технологические карты по нанесению, ни один состав не предназначен для нанесения на извёстку, не только миг-09.
В огнезащитную юность для инт | |
| |
|
| | | Нарушитель116 | 12.10.2023 16:19 | 6 / 720 | Асашай | 30.10.2023 17:54 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, в кабинетах подключены кондиционеры к сети, но не включены на пульте, то-есть они не дуют но в розетку подключены, в кабинете ни кого при этом нет, считается ли это оставление электроприборов без присмотра подключенных к эл |
=> | и где здесь написано, что кондиционер нельзя оставлять без присмотра? | |
| |
|
| | | sqwer86 | 18.10.2023 8:05 | 9 / 961 | OlegD | 30.10.2023 14:35 | |
| * * | Коллеги, доброе утро. Прошу поделиться опытом борьбы с курением на производстве в туалетах. Какие есть действенные методы??? |
=> | sqwer86 надо поднимать документацию, на память не помню, посмотрю отпишу | |
| |
|
| | | dalexeus | 25.10.2023 17:08 | 5 / 683 | Comfire | 30.10.2023 12:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8 ППР указано, что в подвальных этажах допускается использовать подвальный этаж для организации детского досуга если это предусмотрено проектной документацией.
При этом в п.7.12.8 (Школы, внешкольные учебные заведения, средние специ |
=> | ===Если же здание представляет собой культурный центр ===
А Вы собираетесь культурный центр отнести к теме обсуждения, к "учебным заведениям"? | |
| |
|
| | | Gun | 26.10.2023 12:55 | 4 / 457 | начальник отдела | 26.10.2023 17:22 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь опытом, письма в разъяснительные органы, конкретики не получил.
Требуется ли оснащать гардероб СПС в здании категории Д, при наличии двух помещений: производственного В4 (временное пребывание людей) и санитарно-бытового (гардероб |
=> | =Но ведь гардероб это не помещение административно-бытового назначения=
Адм.-бытовые помещения это совокупность бытовых и адм.помещений. Надо делать СПС п | |
| |
|
| | | piliring | 23.10.2023 23:43 | 4 / 366 | Асашай | 24.10.2023 8:01 | |
| * * | Ребят, подскажите пожалуйста какое взять время нахождения людей в подземной (встроенной) автостоянке боксового типа в жилом многоквартирном доме!
Откликнитесь знатоки! Заранее спасибо! |
=> | если стоянка для жильцов, то при расчете риска по методике 1140 или 382 время функционирования стоянки будет 24 ч в сутки | |
| |