Тестовые дымовые таблетки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2023 23:59:52]
 Здравствуйте, кто-нибудь использовал тестовые дымовые таблетки для тестирования СПЗ и может подсказать поставщика? Готов купить остатки (7-13 граммовые таблетки).


[29.07.2023 11:13:50]
 не проще ли купить баллончики с тестовым газом?


[30.07.2023 1:35:30]
 К сожалению с помощью тестовых аэрозолей невозможно объективно оценить работоспособность системы. Необходим источник, способный создать требуемую концентрацию дыма в помещении со сложной геометрией, таблетки один из вариантов.
mavas01 ®

[30.07.2023 9:43:39]
 Пытались закупить тестовые дымовые таблетки для исследований
https://all-bez.ru/catalog/sistemy_o...
Ответили, что товара нет и заказы не принимаются.
С точки зрения оценки работоспособности системы ( "визуализации эффективности работы пожарной автоматики") идея хорошая.
Тем не менее нужно понимать, что с открытым очагом горения в "приличное помещение" все равно не пустят.
С аспирантами разработали и исследуем дымогенератор на основе "дым-машины" для дискотек. Удалось подобрать состав, дающий дым, с точки зрения точечного дымового пожарного извещателя, похожий на дым тестовых очагов. В процессе проведения эксперименты в комнате огневых испытаний удалось подобрать режимы, соответствующие ТП-1,2,3,4.
Тем не менее в процессе проведения натурных испытаний в Политехе руководство сильно беспокоилось по поводу пожарной безопасности.
Даже розетку для включения дымогенератора пришлось предварительно проверить на нагрузочную способность.
Прошло,на удивление, все успешно.
Сейчас готовим аппаратуру для проверки извещателей на больших высотах. Особая "засада" ожидается с аспирационными извещателями ( в частности, с "ионосенсом").



[30.07.2023 10:57:36]
 скажите, а после использования таких таблеток не нужно будет прочищать/заменять ИП?


[16.10.2023 12:51:58]
 Здравствуйте!
А Вы будете сертифицироваться в МЧС с этой дым-машиной? для проверки ДИП?..


[16.10.2023 13:04:36]
 mavas01 ® [30.07.2023 9:43:39]

"В процессе проведения эксперименты в комнате огневых испытаний удалось подобрать режимы, соответствующие ТП-1,2,3,4"

можно чуть подробнее? тестовые очаги ведь используются для создания частиц различных размеров для определения возможности обнаружения ИП пожаров на разных стадиях существования дыма. Вам это удалось сделать с помощью дым-машины? Или я что-то путаю...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тестовые дымовые таблетки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.