Категория и класс зоны для шкафа пропановых баллонов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2023 9:53:49]
 Добрый день уважаемые коллеги! Хотел спросить, категорию и класс зоны по взрывопожарной опасности для шкафа хранения пропановых баллонов расположенного на улице?"


[31.10.2023 10:21:08]
 Категорий шкафов не бывает, класс зоны "2".


[03.11.2023 15:53:49]
 Категорий шкафов не бывает, класс зоны "2".=ifbbpro
Не надо торопиться с ответом!
Шкаф с баллонами - это наружная установка.Подлежит категорированию.




[03.11.2023 21:17:44]
 >Шкаф с баллонами - это наружная установка.Подлежит категорированию.

А кондиционер на фасаде - наружная установка? Расскажите нам, какие категории у кондиционеров на фасаде ВНИИПО.


[03.11.2023 22:49:40]
 Расскажите нам, какие категории у кондиционеров на фасаде ВНИИПО.= ifbbpro
Категорированию подлежат помещения, здания и наружные установки. Кондиционер снаружи здания - это наружная установка . Её категория ДН.


[04.11.2023 0:07:17]
 >Кондиционер снаружи здания - это наружная установка . Её категория ДН.

Хотелось бы все-таки уточнить: у кондиционеров на фасаде ВНИИПО определены категории?


[04.11.2023 8:51:39]
 у кондиционеров на фасаде ВНИИПО определены категории?==ifbbpro

Повторяю: приборы, аппараты и устройства не категорируются. Категорируются наружные установки.Определять категорию наружной установки, состоящей из кондиционера не требуется и табличку вешать не требуется. Но не исключено, что среди инспекторов ГПН может появиться псих , который потребует предоставить расчёт категории. Я думаю его уволят по причине профнепригодности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория и класс зоны для шкафа пропановых баллонов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.