| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1681 1711 1741 1771 <1801> 1831 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | CSB | 10.12.2020 10:56 | 19 / 922 | Eugen-19 | 10.12.2020 14:34 | |
| * * | Может ли ГПН проводить проверку проектной документации в рамках прокурорской проверки? |
=> | >>Был судебный прецедент - заказчик у проектной организации заказал проект торгового центра и по этому проекту построил ДВА одинаковых ТЦ. Проектиров | |
 |  |
 |
| | | ДавайтеРазберемся | 08.12.2020 12:30 | 45 / 1030 | южный | 10.12.2020 13:55 | |
| * * | вдохновившись одной из последних веток обсуждения, назрел вопрос:
ПЛАНОВЫЕ и ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки ФИЗ.лиц (граждан) проводятся ли?..и на основании чего?
в ветке "о СРОКАХ давности привлечения" упоминалось ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ выданн |
=> | ок, понятно, в случае пожара может ломать дверь и без ментов.. | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 09.12.2020 12:46 | 4 / 888 | Асашай | 10.12.2020 11:09 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста.
В новом Регламенте по пожарной декларации написано"Заявитель представляет декларацию лично...". Получается директор сам должен в ГПН везти эту декларацию? Или как то иначе??? |
=> | про доверенность ни в каких приказах не написано, однако это не отменяет ее действие
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 09.12.2020 10:04 | 3 / 761 | Асашай | 09.12.2020 16:34 | |
| * *
 | Всем привет! Согласно СП 1.123130.2020:
6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при
общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 кв. м. При наличии одного
эвакуационного выхода с этажа к |
=> | а как тогда людей с 5-го этажа спасать???
а не проще ли в нормах прописать необходимость устройства аварийных выходов для всех квартир, расположенных в | |
 |  |
 |
| | | narkomm | 08.12.2020 11:18 | 16 / 2248 | narkomm | 09.12.2020 15:08 | |
| * * | Добрый день коллеги. Здание медицинского учреждения 5-ти этажное, имеется подвал, 2СО.
Сейчас в здании намечается капитальный ремонт с большой реконструкцией. Соответственно с ст.4 ФЗ-123 - мы должны руководствоваться новыми требованиями которые сейчас |
=> | Все спасибо)) утром мысли немного прояснились))) В общем пусть пихают в подвал все что можно по Сп 158 и другим. вносят все в проект, проходят Мособлэкспер | |
 |  |
 |
| | | Katya_ek | 08.12.2020 19:41 | 3 / 800 | южный | 09.12.2020 12:21 | |
| * * | Добрый день! Требуются ли в группах детского сада локальные планы эвакуации?
Если смотрим Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации":
п.84. В гостиницах |
=> | 3.10 Помещение с временным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся менее 2 часов непрерывно или менее 6 часов суммарно в течение суток. (не | |
 |  |
 |
| | | ДавайтеРазберемся | 08.12.2020 12:14 | 6 / 611 | Админ | 08.12.2020 17:10 | |
| * *
 | вдохновившись одной из последних веток обсуждения, назрел вопрос:
ПЛАНОВЫЕ и ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки ФИЗ.лиц (граждан) проводятся ли?..и на основании чего?
в ветке "о СРОКАХ давности привлечения" упоминалось ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ выданное Физ.лицу...и за |
=> | Ув. ДавайтеРазберемся
Если вы к нам вернулись то прошу вас выполнять правила форума
Вы уже поняли что у нас принято уважительное отношение к оппоне | |
 |  |
 |
| | | priboi | 26.11.2020 12:52 | 12 / 1157 | Асашай | 08.12.2020 15:56 | |
| * * | Добрый день форумчане!
В продолжении моей темы по нарушению противопожарных разрывов. При этом в новом СП 4.13130.2013 есть приложение А в котором возможно просчитать распространение пожара при помощи "методики метод полевого моделирования с определ |
=> | уже 100 лет как это изменение отменено | |
 |  |
 |
| | | ДавайтеРазберемся | 08.12.2020 13:23 | 2 / 723 | ДавайтеРазберемся | 08.12.2020 15:14 | |
| * * | подскажите в каком законе прописано про ПОНИЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА объекта защиты ( не найду)...помнится что-то вроде "если на объекте не было случаев возгорания в течении 10 лет - автоматически понижается категория риска"..
[Ув. ДавайтеРазбе |
=> | Асашай ® подскажите статью, пункт. Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | rvv | 08.12.2020 11:04 | 0 / 869 | | |
| * * | Коллеги. Ввиду имевшей место дискуссии на повышенных тонах с технадзором подкиньте идею, где я неправ:
Имеется установка АГПТ в ОБЩЕСТВЕННОМ здании.
Соответственно ГОСТ 14202-69, на который так любят ссылаться, требуя окраски трубопроводов АГПТ жёлт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vendorsvertreter | 07.12.2020 15:33 | 2 / 859 | adgernaut | 07.12.2020 19:22 | |
| * * | Добрый день.
Где бы посмотреть план НИОКР МЧС на 2021 год
А то на сайте ВНИИПО есть только за 2016 год (((
[ссылка]
Или это документ ДСП? )) |
=> | В сети есть план национальной стандартизации на 2021, в нем указаны стандарты, разработкой которых занимается ВНИИПО. А вот по НИОКР - это лучше к начальс | |
 |  |
 |
| | | rookie | 07.12.2020 17:56 | 0 / 736 | | |
| * * | Добрый день,
подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь дополнительные требования к пожароопасности отделочных материалов помещений кат. В1-В3, кроме тех что изложены в ст.134 123-ф3 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 31.01.2020 21:46 | 11 / 1201 | Timbu$ | 07.12.2020 14:46 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Имеется п. 6.7 СП 106.13330.2012
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения: "6.7 В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при
вместимости здания или его части между противопож |
=> | По второй ссылке в теле письма скан есть с подписью. | |
 |  |
 |
| | | Водное поло | 03.12.2020 16:08 | 7 / 891 | Водное поло | 07.12.2020 13:02 | |
| * * | Господа знатоки! Вопрос.
Стальные воздуховоды и стальные трубопроводы в НГ (у нас в EI30 и выше) изоляции нужно ли орошать АУПТ если они проложены открыто (допустим под потолком в торговом центре или автостоянке? Т.е. вопрос, являются ли воздуховоды и тр |
=> | И, кстати, уважаемый Крюгер, а если стальные воздуховоды и трубы
не в НГ изоляции (подчеркиваю "не") и проложены открыто в автостоянке или в Т | |
 |  |
 |
| | | йцукен | 05.12.2020 15:22 | 2 / 827 | Comfire | 05.12.2020 17:49 | |
| * * | Коллеги подскажите, почему в системе обязательной сертификации бывают сертификаты на материалы КМ1, но при этом показатель РП там отсутствует? (Г,В,Д,Т) все соответствует, а вот РП нет... ? |
=> | См. соотв. строчку и столбец в таблице 27 ТРоТПБ.
| |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 04.12.2020 7:15 | 10 / 1137 | Не мудрый | 05.12.2020 10:22 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты.
Есть 2-х эт. здание прокатного цеха 1978 г. проектирования, в проекте про огнезащиту ничего нет, площадь этажа 30 тыс. кв.м. На противопожарные отсеки не разделено. Категория здания Г(обработка металла). Инспектор го |
=> | Я говорил давайте в суде отстаивать свои права...но директор против. И денег на огнезащиту жалко и с инспектором портить отношения не хотит. | |
 |  |
 |
| | | Паша | 20.03.2015 11:54 | 30 / 2463 | dizel2012 | 04.12.2020 14:41 | |
| * *
 | Господа творческий затык. Кухня и прачечная в МДОУ это производственные помещение? Вопрос в категорировании необходио лил нет? |
=> | С 2015 года нормы уже два раза поменялись. И дискуссий прошло немеряно. Обстановка изменилась. Создавайте новую ветку | |
 |  |
 |
| | | Фокус | 04.12.2020 12:11 | 4 / 999 | Фокус | 04.12.2020 12:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Доброго времени суток.
СНиП 2.08.02-89, СНиП 31-06-2009, Приложение Л СП 118.13330.2012, где все было дельно расписано, отменены.
Возникло недопонимание при толковании СП 5.13130.2009
Общественные помещения
30 В здан |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | ryuzhik83 | 02.12.2020 12:44 | 3 / 1008 | Рустам74 | 04.12.2020 6:59 | |
| * * | Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, распространяются ли требования пункта 7.8.3 СП 60.13330.2012 на противопожарный нормально открытый клапан, с пружинным типом привода, побуждаемый при срабатывании теплового замка?(иными словами, на противопо |
=> | ryuzhik83®
ФЗ-123 принят с 2009 года, СП 60.13330.2012 - с 2012 года, если клапан поставлен ранее ФЗ-123, то он гарантированно поставлен и ранее СП60. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 02.12.2020 17:23 | 3 / 883 | Нормативщик750 | 04.12.2020 4:56 | |
| * * | Добрый день.
Можно в пожарном отсеке производственого здания(автосервис, гараж грузовой техники) разместить продуктовый магазин или однозначно нельзя. Может быть есть пути обхода этого требования?
СП 4.13130.2013(в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2 |
=> | ДНПР и ВНИИПО интерпритировали различный функционал как многофункциональность, если к такому функционалу нет норм для разделения преградами | |
 |  |
 |
| | | podosinovets | 02.12.2020 11:16 | 4 / 819 | podosinovets | 02.12.2020 11:51 | |
| * *
 | Не могу в документации найти ответ, помогите ссылками, пожалуйста.
То есть, если допускается не предусматривать противопожарный водопровод в зданиях объемом до 5000 куб.м.
Вопрос в том, какой объем считается в данном случае? Строительный |
=> | Асашай ® Спасибо
| |
 |  |
 |
| | | helga a | 30.11.2020 12:08 | 5 / 1441 | Рустам74 | 02.12.2020 10:05 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. Очень часто при проектировании возникают вопросы про противопожарные разрывы и этот раз не исключение. Проектируем здание ремонтной мастерской III степени огнестойкости – Ф5.1. И у наружной стены здания устанавливаются ба |
=> | helga a®
В итоге, можно поставить у наружной стены отдельный вентилируемый шкаф/будку с одиночным баллоном пропана и обязательно отдельный шкаф с кислор | |
 |  |
 |
| | | slizer | 24.11.2020 15:14 | 9 / 2370 | slizer | 01.12.2020 19:56 | |
| * * | Вопрос к спецам пожарного дела?
Каким способом соединяются трубопроводы ВПВ внутри общественных зданий и сооружений? Допускается ли соединения кроме сварных в системах ВПВ? |
=> | Так я правильно понимаю, что можно использовать фланцевые соединения трубопроводов ВПВ без разработки методики огневых испытаний и технических условий???
| |
 |  |
 |
| | | vladS | 01.12.2020 11:37 | 3 / 885 | Крюгер | 01.12.2020 18:53 | |
| * * | Коллеги, вопрос: предъявляются ли какие-нибудь требования к материалам мебели в торговых залах магазинов (по горючести и т.д), да и вообще в коридорах на путях эвакуации. (вопрос не о способах размещения, а именно о материале)
Вроде - нет. Но... почем |
=> | vladS ®, потому, что "мебель" понятие сильно растяжимое.
Одинокий стеклянный стеллаж для образцов ювелирки, или торговый зал, забитый мягкой меб | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 01.12.2020 17:09 | 8 / 1134 | рпрой | 01.12.2020 18:40 | |
| * * | Вправе ли инспектор отклонить расчёт пожарной опасности помещения венкамеры, расчитанной не по СП12, а по п. 6.7. СП7(получилась категория Д). Ссылаясь на то, что в венткамере есть пож.нагрузка, выраженная в горючих составляющих электрооборудования и кабе |
=> | Площадь венткамеры 11 кв.м., и если считать в т.ч. электропроводку автоматики, силовую и освещения. То при площади более 10 кв.м. получается автоматом В3. | |
 |  |
 |
| | | posilk | 26.11.2020 9:34 | 7 / 2370 | Рустам74 | 01.12.2020 14:54 | |
| * * | Установлено металлическое ограждение территории двух многоквартирных домов (высотой более 46 метров) с откатными и распашными воротами.
Предполагал, что ширина ворот должна задаваться согласно СП 4.13130.2013, пункт 8.9 «Ширина ворот автомобильных въе |
=> | posilk®
Наверно да. Проезд с воротами вместе взятые должны обеспечивать возможность проезда всей пожарной техники.
П.6.1.20 немного притянут, т.к. тут | |
 |  |
 |
| | | ryuzhik83 | 27.11.2020 12:06 | 5 / 1101 | ryuzhik83 | 01.12.2020 10:04 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Суть вопроса: здание насосной категории А объемом более 500 м3 в составе нефтегазодобывающей производственной площадки, расположенный за пределами населенного пункта обеспечен, как и в целом вся производственная |
=> | Всем спасибо за помощь! Кто столкнется с подобным вопросом, обратите внимание на п.п. 6.38, 6.58 ВНТП 3-85. | |
 |  |
 |
| | | student136 | 01.12.2020 7:40 | 1 / 1022 | ogpn8 | 01.12.2020 9:43 | |
| * * | Доброго времени суток. Выручите, пожалуйста, студента: есть ли у кого-то составленный протокол осмотра места пожара (желательно учебного учреждения, а там хоть какой...). ну и возможность им поделиться? Необходим для примера. Премного благодарен буду |
=> | Приветствую. По ссылке - макеты уголовных дел по пожарам, в том числе протоколы осмотра. Составлены в 2004-2008 годах, при использовании проверяйте на акту | |
 |  |
 |
| | | Мария_1982 | 30.11.2020 16:54 | 1 / 912 | Асашай | 30.11.2020 22:15 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пож., в связи с вступлением в силу новых СП 2.13130-2020 возможно ли применять в качестве конструктивной огнезащиты обмазку?
Ранее СП 2.13130-2012: В зданиях 2-й степени огнестойкости для обесп |
=> | СП 2.131302020
5.4.3 Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных ре | |
 |  |
 |
| | | lena600 | 27.11.2020 9:07 | 4 / 820 | lena600 | 30.11.2020 9:08 | |
| * *
 | Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите какое правильно выбрать расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта при расчете категории трансформатора, расположенного между стеной здания (r-6.16m)и плотиной, в примере пособия-30м(по |
=> | Сергей Субачев Благодарю! | |
 |  |
Список с