Расчёт категории венткамеры

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2020 17:09:30]
 Вправе ли инспектор отклонить расчёт пожарной опасности помещения венкамеры, расчитанной не по СП12, а по п. 6.7. СП7(получилась категория Д). Ссылаясь на то, что в венткамере есть пож.нагрузка, выраженная в горючих составляющих электрооборудования и кабельных линий.

Или подскажите ветку подобных оюсуждений?


[01.12.2020 17:19:47]
 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и
складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а
также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием
пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы
газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и
пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных
зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует
отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости –
противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости –
противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом
правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и
общественных зданиях допускается не предусматривать:
– для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения
нормативными документами не требуется;
– для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений
санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья,
помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
– для кладовых любого назначения площадью до 10 кв. м, за исключением хранения изделий
с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и
парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
– для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в
соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для
пищевых отходов.


[01.12.2020 17:37:45]
 Если инспектор ссылается на многокомпонентность используемого в венткамере пожарной нагрузки (п. Б.2 СП 12), то лично мое мнение, что лучше рассчитать категорию по СП 12. При этом уверен, что категория помещения не сильно изменится, в сравнении с СП 7 )))


[01.12.2020 18:19:11]
 Сколько раз считал, всегда получается В4. Это такая-же как и Д. Если там стоят 10 вентиляторов 20-го размера, возможно будет и другая категория.
рпрой ®

[01.12.2020 18:36:42]
 Получается в соответствии с СП4 не надо определять категорию помещения венкамер.
СП.5 А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б).
рпрой ®

[01.12.2020 18:38:23]
 Просто вопрос в другом, организация посчитала 3 года назад помещение венткамеры по СП7 п. 6.7.

Насколько СП7 можно применять в данном случае???
рпрой ®

[01.12.2020 18:40:21]
 Площадь венткамеры 11 кв.м., и если считать в т.ч. электропроводку автоматики, силовую и освещения. То при площади более 10 кв.м. получается автоматом В3.
рпрой ®

[01.12.2020 18:40:21]
 Площадь венткамеры 11 кв.м., и если считать в т.ч. электропроводку автоматики, силовую и освещения. То при площади более 10 кв.м. получается автоматом В3.


[01.12.2020 18:40:21]
 Площадь венткамеры 11 кв.м., и если считать в т.ч. электропроводку автоматики, силовую и освещения. То при площади более 10 кв.м. получается автоматом В3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт категории венткамеры      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.