Баллоны с пропаном у стены здания Ф5.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
helga a ®

[30.11.2020 12:08:24]
 Добрый день, уважаемые форумчане. Очень часто при проектировании возникают вопросы про противопожарные разрывы и этот раз не исключение. Проектируем здание ремонтной мастерской III степени огнестойкости – Ф5.1. И у наружной стены здания устанавливаются баллоны с пропаном 40л - 2 шт., кислородом – 2 шт под навесом. Посчитали категорию этой установки с баллонами – АН. Считаю, что такое соседство возможно только через п/п стену, как здание и наружная установка без противопожарного разрыва, но до конца не уверена. Жду ваших соображений на этот счет и желательно с ссылками на нормы.


[01.12.2020 10:10:50]
 ППР РФ
п.355. При хранении газа:
...
б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;
...


[01.12.2020 13:03:30]
 Рустам74 спасибо. Это я видела. Только у нас не просто баллоны хранятся, от них выведена трубочка и заведена в помещение, типа разводка газа по помещению для сварочных работ.
ogpn8 ®

[01.12.2020 16:37:45]
 Если рассматривать баллоны с пропаном как групповую баллонную установку, то по п. 6.7.20 и табл. 31 СП4.13130.2013 получится противопожарное расстояние до производственного здания 12 метров.
Запрет на установку баллонов со стороны главных фасадов зданий - п.6.7.25 СП4. При этом индивидуальный баллон можно разместить даже внутри здания (там же, п.6.7.24).


[01.12.2020 18:58:21]
 ogpn8, спасибо. Я в этом разделе даже не смотрела, познавательно.


[02.12.2020 10:05:21]
 helga a®

В итоге, можно поставить у наружной стены отдельный вентилируемый шкаф/будку с одиночным баллоном пропана и обязательно отдельный шкаф с кислородным баллоном без всяких ограничений по расстояниям.
IMHO, так же можно в эти шкафы ставить и по два баллона, т.к. раздел 6.7 СП4 не распространяется на газ для сварки; но при этом шкаф должен быть у глухой стены здания.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Баллоны с пропаном у стены здания Ф5.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.