Резервуар в качестве НППВ для здания категории А объемом более 500м3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2020 12:06:40]
 Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Суть вопроса: здание насосной категории А объемом более 500 м3 в составе нефтегазодобывающей производственной площадки, расположенный за пределами населенного пункта обеспечен, как и в целом вся производственная площадка, наружным противопожарным водоснабжением в виде противопожарных резервуаров. Водоснабжение запроектировано в 2004 году по СНиП 2.04.02-84*, в течении эксплуатации никаких капитальных ремонтов, реконструкций ЗиС не было. По результатам проверки инспектор на основании прим. 1 пункта 2.11 СНиП 2.04.02-84*, части 4 статьи 68, статьи 99 ФЗ-123 требует предусмотреть НППВ в виде противопожарного водопровода, либо искусственного или естественного водоема. Правомерны ли требования инспектора?
Сомнения в правомерности возникли в связи с тем, что как в СНиП 2.04.02-84*, так и в части 4 статьи 68 ФЗ-123 речь идет про «…допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) … производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с...», при этом про здания категории А в вышеуказанных пунктах НПА ничего не упоминается. Заранее спасибо за ответы!


[27.11.2020 13:05:30]
 ст. 68 к производственным объектам никакого отношения не имеет, вам следует руководствоваться ст. 99. Согласно ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 любой производственный объект может быть обеспечен наружным пожаротушением от естественных или искусственных водоисточников


[27.11.2020 13:26:53]
 т.е. правильно ли я понимаю, что противопожарные резервуары стоит относить к искусственным водоисточникам (водоемам)? Просто в моем понимании искусственный водоем и противопожарный резервуар немного разные вещи, что подтверждается разными определениями согласно СП 8.13130...


[27.11.2020 14:09:07]
 3.2. Водоем: водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным
движением воды или полным его отсутствием.
Примечание: различают естественные водоемы, представляющие собой природные
скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы - специально созданные скопления воды в
искусственных или естественных углублениях земной поверхности.


[27.11.2020 21:40:38]
 Если объект построен в 2004, тогда действовал ВНТП 3-85. Насколько я помню СНиП 2.04.02 не относился к нефтегазу.


[01.12.2020 10:04:39]
 Всем спасибо за помощь! Кто столкнется с подобным вопросом, обратите внимание на п.п. 6.38, 6.58 ВНТП 3-85.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Резервуар в качестве НППВ для здания категории А объемом более 500м3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.