[08.12.2020 11:04:08] | | Коллеги. Ввиду имевшей место дискуссии на повышенных тонах с технадзором подкиньте идею, где я неправ:
Имеется установка АГПТ в ОБЩЕСТВЕННОМ здании.
Соответственно ГОСТ 14202-69, на который так любят ссылаться, требуя окраски трубопроводов АГПТ жёлтый цвет и маркировки всего и вся, включая номера трубопроводов и направления движения газа, на эту установку не распространяется - в преамбуле данного ГОСТ чётко определено, что он применяется на "промышленных предприятиях".
А элементы установок АГПТ маркируются в соответствии с ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний", где указано, что маркировка элементов установки должна производиться в соответстии с ГОСТ 12.4.026, и то, как правило.
Мне, в качестве контраргумента приводят ссылку на то, что в насосной ВПТ маркируется всё и именно в соответствии с ГОСТ 14202-69, проблема в том, что это - требование СП5.13130 5.7.21 и на установки АГПТ не распространяться по идее не должно.
В результате - нужно ли маркировать трубопроводы АГПТ чем-то, кроме покраски в цвет и и если да - то на основании чего? Справочник Собуря в качестве документа не приводить, там написано то же самое, в чём пытался убедить технадзора я. |