| | | DVolg 174 | 24.12.2020 10:53 | 2 / 720 | sergey_ko | 24.12.2020 11:59 | |
| * * | Добрый день. Прошу совета:
имеется складское помещение (хранение нефтепродуктов) категории А, через перегородку размещено помещение с вентиляционным оборудованием кат. А (вытяжная вентиляция из складского помещения). В складском устанавливаем легкосбрасы |
=> | Добрый день! Посмотрите п.5.1.2 СП 4 с измом | |
 |  |
 |
| | | ingeneer | 18.12.2020 12:02 | 12 / 1762 | трое пожарников | 24.12.2020 4:41 | |
| * * | Добрый день участники форума!
Есть вопрос.
С 01.01.2021г. выступают в силу новые правила №1469 от 16.09.2020г.
пп. «б» п. 16 на объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камер |
=> | Считаю, что опытки посредством новой редакции ППР выгнать всех ранее согласованных из подвалов и цоколей, так же как и предлагаемый путь получать индульген | |
 |  |
 |
| | | xorn | 23.12.2020 13:08 | 5 / 1099 | Админ | 23.12.2020 20:10 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Интересует вопрос о возможности уменьшить подпор воздуха в не задымляемую лестничную клетку.
Вот в этой ветке [ссылка] один из участников форума задавал похожий вопрос но к сожалению никто комментари |
=> | вот старое обсуждение этой проблемы [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 22.12.2020 16:20 | 4 / 1174 | Асашай | 23.12.2020 9:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Нужны ваши умные головы. Вопрос в пироге дорожного покрытия для проездов и подъездов к заданиям и сооружениям с учетом использования пожарной техники и подъездов (площадок) к водоисточникам (к открытым ПВ). Каковы требования и каким |
=> | даже так для производственных объектов допускается
ч. 6 ст. 98 ФЗ-123. В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъез | |
 |  |
 |
| | | южный | 18.12.2020 15:56 | 82 / 4004 | Eugen-19 | 22.12.2020 0:16 | |
| * *
 | как правильно - АПС или СПС или УПС?
вот допустим в техзадании или инструкции как правильно писать?
система пожаротушения или установка пожаротушения?
система дымоудаления или установка?
|
=> | Продолжать не вижу особого смысла, новых реплик других участников нет, значит это мало кому интересно, а времени катастрофически не хватает, конец года, за | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.12.2020 17:34 | 2 / 1009 | Асашай | 21.12.2020 19:24 | |
| * * | Минстрой в лице НТС ежеквартально отсматривает СТУ и формирует рекомендации по внесению изменений в СП и Стандарты
*Следует из письма за подписью министра строительства.
[ссылка] |
=> | так что в итоге с СТУ, в которых требования пожарной безопасности задублированы в двух перечнях (в обязательнмм перечне к ФЗ-384 и добровольном к ФЗ-123)? | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 20.12.2020 14:54 | 8 / 852 | Владнет | 21.12.2020 11:22 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста.
У нас на территории есть производственные здания, но с ними всё понятно. Наружного противопожарного водоснабжения нет.
Но есть ещё 2 административных здания...их тоже нужно оборудовать пожар |
=> | Спасибо, понятно административные здания пожарными щитами не оборудуются. | |
 |  |
 |
| | | CV | 19.12.2020 21:23 | 11 / 959 | CV | 20.12.2020 14:38 | |
| * * | Добрый день, имеется типовой панельный жилой 8эт.дом 2000г. постройки. Предъявили требование сделать огнезащиту стропил чердачного помещения и провести экспертизу металлических элементов ограждения на кровле. Предлагается делать это каждые 5 лет. Подскажи |
=> | ув.Comfire ®, спасибо за конкретику
| |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 16.12.2020 14:30 | 9 / 931 | GRIN | 19.12.2020 22:31 | |
| * * | В торговом центре оборудуется игровой зал с различными "домиками", которые находятся на площади зала. Вопрос: нужно ли оборудовать эти домики автоматическими установками? |
=> | В приложении А, до таблицы А.1 СП 5.13130.2009, перечислены помещения и оборудование, не подлежащие защите АПС и АУПТ, всё остальное защищается. Такую ссыл | |
 |  |
 |
| | | ingeneer | 17.12.2020 9:55 | 2 / 884 | GRIN | 19.12.2020 22:26 | |
| * * | Добрый день!
Нужны мнения экспертов.
Учитывая меняющиеся СП и прочую НПД следующий вопрос:
Есть торговый центр, 5-ти этажный, высота 26м, С0, Ф.3.1, с павильонами на каждом этаже.
Практически все павильоны отделены стеклянными перегородками от основ |
=> | А точно ли 5-этажный торговый центр имеет подкласс функциональной пожарной опасности Ф3.1? | |
 |  |
 |
| | | nND | 17.12.2020 10:42 | 7 / 1393 | nND | 19.12.2020 20:35 | |
| * * | Коллеги помогите разобраться. Отель в РФ принадлежит к иностранному оператору, функционирует несколько лет. Пожарные аудиторы извне выявили факты некорректной установки спринклеров скрытого монтажа Viking в номерах с мансардными (наклонными) потолками. В |
=> | По расстояниям все проверил. По их нормам между спринклерами минимум 2,44, а макс.4,6.От стены половина от 4,6, то есть 2,3. По нашим нормам при наклонах | |
 |  |
 |
| | | Br | 12.12.2020 22:49 | 15 / 1074 | Dimma | 19.12.2020 0:47 | |
| * * | Добрый день уважаемое сообщество!
Хотелось бы создать конструктивный образ идеального взрывоустойчивого от взрыва газа многоквартирного жилого дома.
Какая должна быть конструктивная схема и т. д.
Вот например по панельным домам мы видим обрушения всей |
=> | ***Вот например по панельным домам мы видим обрушения всей секции при взрыве газа.***
А есть ещё блочные дома*, где нужные помещения привозят на фурах и | |
 |  |
 |
| | | dolfsking | 16.12.2020 22:55 | 14 / 1052 | rustenn | 18.12.2020 19:30 | |
| * * | Друзья, вопрос такой:
На одном объекте Мы выполняем монтаж АУПТ. Объект давно введен в эксплуатацию и мы по сути устраняем замечания ГПН по дооснащению некоторых помещений пожаротушением по предоставленному нам в работу Рабочему проекту от Заказчика.
|
=> | dolfsking ®
1) Тех. надзор не докапывается до вас, и слать их на три буквы не стоит. ППР нужен не только заказчику, а прежде всего для исполнителя работ. | |
 |  |
 |
| | | КОРРУПЦИОНЕРЪ | 10.11.2020 15:35 | 21 / 1530 | южный | 18.12.2020 14:20 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день.
С 2021 года вступает в силу вышеуказанное ПП РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
В нём есть пункт:
47. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим |
=> | я ж не виноват что две темы похожих возникло..
название этой темы более подходит к обсуждаемой ситуации. а та тема более узкая и конкретная - что изменил | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 18.12.2020 12:19 | 1 / 1054 | Рустам74 | 18.12.2020 10:35 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, где я ошибаюсь в расчётах.
Возьмём ороситель TY363. При давлении в 0,1МПа расход через него будет равняться 10*0,42*корень(0,1)=1,3л/с
Если посчитать трубопровод для данного оросителя по формуле из данного пособия http |
=> | С точки зрения геометрии и физики формула будет верной, если Q задать в кубометрах в секунду вместо л/с, и ответ получится в метрах. Т.е. вместо 0,4 метра | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 10.12.2020 10:10 | 74 / 1392 | adgernaut | 18.12.2020 9:38 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как лучше организовать оповещение в производственном помещении 18х60м с уровнем шума 82 дБ? Проблема вот в чём - оповещатель, обеспечивающий 115 дБ я сейчас найти не могу, если же брать оповещатели по 110 дБ, то их |
=> | Уважаемый Рустам74, именно в том случае, о котором я говорил именно в отражении было дело. Мы заказчику предложили альтернативу - развесить на потолке ост | |
 |  |
 |
| | | Gun | 16.12.2020 22:02 | 0 / 1133 | | |
| * * | Добрый день.
1) Прошу Вас пояснить как определяется длина коридора указанная в формуле 4.2.16 СП 1.13130.2020.
2) В здании имеется обеденный зал на 50 человек который имеет два рассредоточенных эвакуационных выхода в вестибюль далее наружу (выход 1), |
=> | | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 16.12.2020 16:23 | 0 / 980 | | |
| * * | Коллеги, добрый день! Помогите правильно трактовать норму. Ввел меня в ступор п.5.4.18 (в) СП 2.13130.2020.
а) Тут все понятно, делаем пояса 1,2 м
б) Делаем простенки 0,8 м в случае примыкания к наружным стенам п/п перегородок или стен
в) А вот тут с |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Alex_777 | 14.12.2020 0:07 | 10 / 1790 | Comfire | 16.12.2020 14:55 | |
| * * | Доброго времени суток! Очень нужна помощь) помогите разобраться:
У меня в собственности 2 прилегающих друг к другу помещения , имеют 2 выхода. располагаются де-юре в цокольном этаже (подомной еще есть подвальные (тоже коммерция) ) а по факту это пол |
=> | Dimma, Вы правильно понимаете. Только вот проекта такого не будет, а если он появится, то экспертизу не пройдет. А если экспертизу проскочит, то его стройн | |
 |  |
 |
| | | rookie | 16.12.2020 11:36 | 1 / 1031 | rookie | 16.12.2020 11:38 | |
| * * | Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как понять фразу из п 6.1.1 СП2.13130.2020
"При наличии площадок и этажерок в площадь этажа в пределах пожарного
отсека включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов
этажерок и антресолей, в мно |
=> | Площадь нужно подсчитать для определения необходимости оборудования помещения АУПТ | |
 |  |
 |
| | | Пётр71 | 15.12.2020 17:40 | 2 / 820 | Асашай | 16.12.2020 10:59 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся впервые с таким замечанием: "лифтовый холл (зона ПБЗ) в наличии имеет два открываемых проема, на что отсутствует методика расчета – необходимо пересмотреть планировки, и проводить расчеты на одну открытую дверь СП 5 |
=> | В ПБЗ в лифтовых холлах может и по 4 двери быть... | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 15.12.2020 13:25 | 1 / 705 | Аларик | 15.12.2020 18:06 | |
| * * | Здравствуйте.
Промобъект в тайге, наружное п/п водоснабжение из ПГ, установленных на кольцевой сети, запитанной от резервуаров.
Удаленность объекта от ПГ позволяет тушить его без использования насосов при подключении магистралки к колонке ПГ непосредств |
=> | Если предусмотрен водопровод высокого давления (т.е. обеспечен свободный напор 10 метров в самой высокой точке здания или сооружения) - подключение АЦ к ПГ | |
 |  |
 |
| | | южный | 15.12.2020 15:45 | 0 / 1015 | | |
| * * | Здравствуйте!
Вот откорректировал инструкцию в связи с изменением ППР
Прошу высказать замечания и предложения.
ссылка на файл:
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | yash_a | 12.12.2020 19:07 | 3 / 990 | южный | 15.12.2020 13:38 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые форумовчане! Вопрос к знатокам.
В новом сп 8.13130.2020 указано что он применяется для населенных пунктов и производственных объектов (к слову раньше были и организации). А сейчас как быть? Строится к примеру детский сад или бо |
=> | "средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;"
ну то есть если детсад или б | |
 |  |
 |
| | | rookie | 14.12.2020 10:11 | 1 / 993 | Дуримар | 14.12.2020 10:44 | |
| * * | Подскажите пожалуйста как правильно понять п.1.4 СП10.13130.2020:
1.4. ВПВ не требуется:
в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.
Т.е. венткамеры не нужно оборудовать внут |
=> | Не нужно. | |
 |  |
 |
| | | Route | 11.12.2020 21:02 | 1 / 917 | BTS | 12.12.2020 1:47 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть здание в котором есть:
1. ВПВ с насосной;
2. Дренчерная завеса, которая защищает проем сцены по п. 5.3.2.5 СП 5.13130.2009;
3. АУП во всем здании ТРВ.
Как все это организовать с минимум з |
=> | Подключение завесы к ВПВ вполне допустим.Запрета нет ни по нормам, ни по логике. | |
 |  |
 |
| | | Prakt!k | 09.12.2020 18:39 | 13 / 1219 | йцукен | 11.12.2020 19:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Читал в новых ППР пункт 66. Понял так, что с нового года и мангал в частном подворье под запретом. В интернете много противоречивых комментариев. Хотелось-бы услышать мнение из первых, так сказать уст.Какая будет в этом вопросе пр |
=> | Как можно спрашивать практику применения того, что ещё не вступило в законную силу?
Про практику которая вероятно будет, я написал выше | |
 |  |
 |
| | | gas | 10.12.2020 11:37 | 1 / 807 | BTS | 11.12.2020 14:43 | |
| * * | Добрый времени! Как считать расстояние от теплового замка оросителя до профилированного листа покрытия? До ребра или до углубления или по средней линии? |
=> | Например,по NFPA-13 при высоте профиля до 75мм вкл. расстояние считается от низа.При высоте профиля выше 75мм-от верха. | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 10.12.2020 17:29 | 17 / 830 | Comfire | 11.12.2020 6:13 | |
| * * | Доброго всем вечера, помогите пожалуйста советом -
сотрудник "любимого" ИПЛ заявил, что не примет дымоудаление,
так как предел огнестойкости перекрытия, к которому крепятся воздуховоды менее предела огнестойкости воздуховодов - пока что устно |
=> | cimurg911, Вы категорически неверно толкуете нормы. И все сваливаете в одну еучу.
Вся смысловая конструкция, приведенной мной статьи 123-фз, построена на | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 06.12.2020 14:29 | 1 / 1501 | lee_leon | 11.12.2020 2:53 | |
| * * | Есть сварочное помещение на 6 сварочных постов размерами 12х25м(площадь 425 кв.м.), категории Г. Согласно ППР в РФ установили 1 огнетушитель ОП4 и пожарный щит(нет ПГ). До очага пожара не более 40 м., ранг пожара 2А, передвижные не требуются так как площа |
=> | Обеспечение первичными средствами соответствует требованиям ППР РФ.
Количество огнетушителей можно определить для группы помещений одного функционального | |
 |  |
Список с