оборудование пожарными щитами административных зданий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.12.2020 14:54:09]
 Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста.

У нас на территории есть производственные здания, но с ними всё понятно. Наружного противопожарного водоснабжения нет.

Но есть ещё 2 административных здания...их тоже нужно оборудовать пожарными щитами...Думал, думал, но ничего так и не придумал.
п. 410 ППР в РФ ...а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.


[21.12.2020 8:30:38]
 Так, а что подсказать?


[21.12.2020 8:34:53]
 В административных зданиях(АБК) предприятий(без наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего водопровода) надо устанавливать пожарные щиты.


[21.12.2020 8:42:23]
 А Вы еще раз загляните в действующие пока ППР РФ(390). В них нормально написано. Зачем Вам еще не вступившие в силу правила?


[21.12.2020 8:58:52]
 По старым правилам надо оборудовать АБК щитами, а по новым получается не надо?


[21.12.2020 9:18:56]
 По старым не нужно было.
Внутри пожарные щиты устанавливпются в том случае, если здания или помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами зависят от категории помещений/зданий. Т.е. это относится только к помещениям производственного и складского назначения.
Или Вы определили категории для адм.зданий? Тогда комплектуйте в зависимости от полученной категории.


[21.12.2020 9:51:27]
 А почему тогда в школах щиты стоят.


[21.12.2020 9:54:11]
 Тема ветки про школы или АБК? Про АБК я ответил? Про школы спросите у школы или откройте новую ветку.


[21.12.2020 11:22:54]
 Спасибо, понятно административные здания пожарными щитами не оборудуются.