Требования по установке спринклеров на наклонных потолках мансарды

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2020 10:42:04]
 Коллеги помогите разобраться. Отель в РФ принадлежит к иностранному оператору, функционирует несколько лет. Пожарные аудиторы извне выявили факты некорректной установки спринклеров скрытого монтажа Viking в номерах с мансардными (наклонными) потолками. В претензии упомянуто, что устанавливать требуется в соответствии инструкциями производителя Viking.
В техническом каталоге Viking нашел, что устанавливать требуется по FM Global, NFPA-13 и др., в т.ч. в соответствии с общими положениями стандартов и законов. Каких-то тонкостей по установке не нашел. У нас только в п. 5.2.15 и 5.2.16 СП 5 упоминается про наклонные короба и односкатные/двухскатные покрытия с уклоном 1/3, где 1,5 или 0,8 м от конька или стен в зависимости от класса пожарной опасности покрытия.
В проекте определены расстояния от наружных стен - 2 м.


[17.12.2020 13:43:31]
 Правила FM Global на русском языке
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[17.12.2020 20:55:04]
 FM Globalзагрузил, спасибо за совет. Нашёл ещё NFPA-13 на русском.


[19.12.2020 11:54:44]
 Ничего в FM Global NFPA-13 про спринклеры скрытой установки не нашел.В Спецавтоматике Бийской про монтаж их СВК тоже не нашел. Только ссылку на испытания по ТУ 4854-120-00226827-2013. Данное ТУ также никак не найду. Где требования для спринклеров скрытого монтажа или их нет вообще. В какие подвесные потолки из устанавливать только без наклонов или с допуском 5% наклона потолка и не более как для обычных по FM Global. Либо делать горизонтальные короба в наклонных потолках мансарды.Вообще где пишется про монтаж СВК. Может у tyco что то есть.


[19.12.2020 15:45:19]
 В нфпа и фм есть главы про монтаж двускатных крыш, найдите их и проверьте свою расстановку. Т.е. полагаю, что вопрос не в скрытом монтаже, а именно в схеме.


[19.12.2020 18:49:48]
 Возможно, в техническом описании скрытого оросителя найдётся что-то про установку.


[19.12.2020 20:16:28]
 У Viking в разделе установка ссылка " см.подходящий NFPA". В Tyco чуть больше написано


[19.12.2020 20:35:27]
 По расстояниям все проверил. По их нормам между спринклерами минимум 2,44, а макс.4,6.От стены половина от 4,6, то есть 2,3. По нашим нормам при наклонах требуется не более 1,5 м при покрытии КО, а 0,8
при других классах от стены. По факту установлено между спринклерами 4 м., а от стены 2 м в проекции по полу. Скорее всего косяк в некоторых местах в том, что розетки установлены не параллельно наклонному потолку, а врезаны вертикально вниз под углом к мансардной наклонной стене. Оголенная часть стакана заштукатурена. Крышки не тронуты. Их спокойно можно выкручивать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования по установке спринклеров на наклонных потолках мансарды      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.