Регулировка подпора воздуха

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
xorn ®

[23.12.2020 13:08:54]
 Всем здравствуйте!

Интересует вопрос о возможности уменьшить подпор воздуха в не задымляемую лестничную клетку.

Вот в этой ветке http://www.0-1.ru/discuss/?id=37903 один из участников форума задавал похожий вопрос но к сожалению никто комментариев не оставил!

У нас на объекте ситуация похожая, только мы ничем шибер не фиксировали. Как можно уменьшить подпор воздуха?

Понятно, что проектировщик накосячил с расчётами, а мы теперь страдаем.

Если мужскому полу ещё под силу открыть дверь при подпоре то не каждая женщина сможет справиться с этим не говоря уже о ребёнке!


[23.12.2020 16:35:39]
 А какое сейчас усилие требуется для открытия дверей? 10, 50, 75 Н или выше? Сколько точно известно?


[23.12.2020 17:48:17]
 ставьте частотник


[23.12.2020 19:42:08]
 А, как и чем проверить усилие на открывание двери?
Дело в том, что при включенном подпоре воздуха, взрослый мужчина открывает дверь с большим усилием, приходится довольно-таки сильно упираться ногами в пол и толкать дверь, а при закрытии придерживать, чтобы дверь не хлопнула.
А частотник разве можно ставить на вентиляторы противодымных систем?


[23.12.2020 20:01:27]
 Меиодика проверки дверей здесь ГОСТ 475-2016.


[23.12.2020 20:10:14]
 вот старое обсуждение этой проблемы http://www.0-1.ru/discuss/?id=38525
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Регулировка подпора воздуха      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.