В ПБЗ может быть только одна дверь???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2020 17:40:17]
 Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся впервые с таким замечанием: "лифтовый холл (зона ПБЗ) в наличии имеет два открываемых проема, на что отсутствует методика расчета – необходимо пересмотреть планировки, и проводить расчеты на одну открытую дверь СП 59.13330.201" Это вся цитата замечания.
В СП 59 такого не нашел, но нашел в п. 7.15 "Г" СП 7.13130. Там написано "Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с."
Кто-нибудь с таким сталкивался? В пожаробезопасную зону действительно может быть только одна дверь???


[16.12.2020 7:38:15]
 Я бы предположил, что п.7.15 г) предписывает в ПБЗ с несколькими дверями делать расчёт вентиляции подпора из условия, что только одна из дверей одновременно открыта. И это никак не запрещает ПБЗ иметь несколько дверей ...


[16.12.2020 10:59:25]
 В ПБЗ в лифтовых холлах может и по 4 двери быть...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: В ПБЗ может быть только одна дверь???      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.