| | | dmi3ev | 01.06.2018 13:07 | 5 / 422 | GSU | 06.06.2018 22:37 | |
| * * | Добрый день
Существуют ли АКБ с рабочей температурой эксплуатации -20 градусов Цельсия? Интересуют АКБ ёмкостью 4,5 а/ч, 12В |
=> | Вам для каких целей АКБ?
Для аварийных светильников? | |
 |  |
 |
| | | CSB | 06.06.2018 14:29 | 1 / 392 | ogpn8 | 06.06.2018 16:00 | |
| * * | Добрый день!В ТЦ идёт ремонт АУПТ в ряде помещений.Возможно ли приказом нормативно обосновать обход сотрудниками и работниками ЧОП помещений и продолжить эксплуатацию ТЦ в целом? |
=> | Добрый день. Принятие необходимых мер по защите объектов защиты от пожаров на период отключения систем противопожарной защиты для их ремонта прямо предусмо | |
 |  |
 |
| | | BG-34 | 14.05.2018 23:28 | 33 / 556 | Tmak | 06.06.2018 10:29 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Прошу помощи.
Нужно срочно рассчитать объект а опыта работы с АПТ нет.
Есть несколько комнат небольшой площади (до 50 кв. м),расположенных на одном этаже. нужно защитить их порошковым АПТ.
Вопросы:
1.Сколько и каких |
=> | "А тут маленький магазин."
Мне считали газовое на 2 помещения, и на одно помещение 30м2 серверной тоже считали. Магазин также. | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 04.06.2018 11:54 | 8 / 498 | StanB | 05.06.2018 19:37 | |
| * * | Подскажите, сименсовский модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA? А то пытаюсь домик один переделать, там существующая панель и нужно как-то кондиционирование отключать, 230V с контролем цепи, этот модуль вроде должен подой |
=> | "Подскажите, сименсовский модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA? А то пытаюсь домик один переделать, там существующа | |
 |  |
 |
| | | Marat92 | 04.06.2018 12:38 | 2 / 418 | водолей | 04.06.2018 17:22 | |
| * * | Делаем проект, по исполнительной, подвала с торговыми залами в двухэтажном магазине.
Приборы стоят в коридоре в подвале, в закрытом щите, круглосуточного пребывания персонала нету.
Думал передать сигнал на пожарный пункт магазина выше, то там круглосу |
=> | Вряд ли это подойдёт. Согласно пункту 13.14.5 СП 5, в
этом случае должна быть обеспечена раздельная передача извещений о
пожаре, неисправности, состоян | |
 |  |
 |
| | | DVR | 31.05.2018 18:54 | 13 / 605 | DVR | 04.06.2018 14:18 | |
| * * | Доброго времени суток. Буду благодарен, если аргументированно ответите (сам не специалист). Ситуация предельно простая. Есть помещение оборудованное АПС. Помещение не должно в обязательном порядки оборудоваться АУПТ, но по решению определенных лиц там уст |
=> | На эстакаде - это не на нашей н/б, на другой, я туда ездил за нефтепродуктами как экспедитор и приметил. Поэтому не знаю статистику:) Видел на видео, как с | |
 |  |
 |
| | | Негрустин | 27.04.2018 10:24 | 18 / 448 | Ррр | 03.06.2018 17:26 | |
| * * | Предлагаю обсудить особенности реального применения на площадях от 500 метров и более.
Кто максимально надежен и качественен по опыту?
1.Теко
2.Аргус.
3.Болид.
4.Версет
5.Сибирский арсенал
6.Ладога |
=> | А че другие надо канальные системы не рассматриваете? | |
 |  |
 |
| | | koks | 22.05.2018 17:04 | 15 / 451 | ALEX_SE | 01.06.2018 20:32 | |
| * * | Всем привет!
Поделитесь опытом внедрения биометрической идентификации (отпечатки пальцев) в СКУД школы. Какие считыватели ставили? Работает/не работает? |
=> | Если разговор про систему распознавания вен ладоней то конечно эффективнее пальцев тем более дешевыми сканерами. лица, оболочка глаз это все хорошо но долг | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 29.05.2018 11:52 | 10 / 814 | BTS | 30.05.2018 14:48 | |
| * * | Доброго дня, коллеги.
На объекте в насосной пенного пожаротушения на основном и резервном трубопроводе для подачи пенообразователя в трубопровод пенного тушения установлены пневмоклапана. От заводской пневмосети к этим клапанам через электроклапана подво |
=> | [30.05.2018 6:20:37]Проект был 2008года,до СП5. Я ставил гидроклапаны на линии подачи пенообразователя от мембранных баков примерно по той же логике, котор | |
 |  |
 |
| | | MANager | 29.05.2018 19:15 | 2 / 352 | Viss | 30.05.2018 13:29 | |
| * * | Добрый день!
Интересует мнение форумчан.
Имеется прямоугольное помещение. Вдоль двух длинных стен под потолком по обеим сторонам помещения идут 2 короба из гипсокартона, зашивающие вентиляционные трубы и образующие как бы "балки". Высота от ни |
=> | Я бы поставил дымовые в районе светильников. | |
 |  |
 |
| | | Dzerjinsky | 29.05.2018 15:20 | 8 / 558 | dizel2012 | 29.05.2018 21:14 | |
| * * | Всем добрый день.
В теории имеем следующий текст из пункта 13.3.4 СП5: "Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с прилож |
=> | С интересом перечитал дискуссии, честно сказать порядком подзабыл что и как пробовали считать | |
 |  |
 |
| | | MANager | 29.05.2018 19:15 | 0 / 374 | | |
| * * | Добрый день!
Интересует мнение форумчан.
Имеется прямоугольное помещение. Вдоль двух длинных стен под потолком по обеим сторонам помещения идут 2 короба из гипсокартона, зашивающие вентиляционные трубы и образующие как бы "балки". Высота от ни |
=> | | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 19.05.2018 20:48 | 48 / 800 | Su FPS | 29.05.2018 19:00 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
предлагаю обсудить современные технологические тренды и их влияние на системы обнаружения пожара - пожарную сигнализацию. Итак, я начну с некоторых "хайповых" тем и предлагаю Вам высказать свои соображения:
1. Internet of T |
=> | Следственный комитет, похоже, тоже проводит акцию
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 22.05.2018 11:42 | 13 / 612 | koks | 28.05.2018 8:29 | |
| * * | Подскажите пожалуйста где проходит граница ответственности между указанными в названии темы системами?
Смысл в том, что я от АУПС притащил в ГРЩ блок реле С2000-СП2, надо ли в проект закладывать расцепитель или достаточно того что я притащил сухие контак |
=> | Joprst ® [28.05.2018 8:22:32]
Реализовали подобное решение на одном из объектов - полёт нормальный. | |
 |  |
 |
| | | AntonL | 23.05.2018 23:15 | 3 / 433 | Нина | 27.05.2018 16:55 | |
| * * | У заказчика торговый центр 3 этажа, реализована достаточно дикая схема работы повысительной станции для ВПВ: при падении давления от эл. манометра запускается эл. задвижка на обводной линнии счетчика, далее шкаф эл. задвжики дает сигнал и тут внимание! на |
=> | [QUOTE AntonL 23.05.2018 23:15:06]Естественно мы предложили поставить кнопки запуска в ПК и отвязаться от давления. Типовое решение[/QUOTE]
типовое решени | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 27.05.2018 16:02 | 2 / 470 | Alendi | 27.05.2018 16:51 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется автосалон примерно 3000м2. Из них 500 выставочный зал, 2500 станция техобслуживания. Вопрос какой необходим тип АПТ? Можно ли обойтись без воды? |
=> | Я и не спорю, водой надёжнее а ещё лучше пеной. Мне обосновать надо. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 22.05.2018 11:07 | 23 / 769 | Viss | 25.05.2018 20:08 | |
| * * | Подскажите уважаемые, необходимо ли от АУПС выдавать сигнал на запуск электрозадвижки на пож водопровод или достаточно что имеются кнопки ее открытия в каждом пож шкафу?
Объект садик два этажа.. |
=> | Уж извините, такие объекты видим, но не проектируем - никто не хочет =)) Либо новые объекты, либо реконструкция - а там такие самоделки экспертизу не пройд | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 07.05.2018 16:52 | 48 / 914 | zerber | 25.05.2018 12:41 | |
| * * | Например, ИПДЛ нужны в выставочных залах, чтоб не портить декоративный (изрисованный) потолок дымовыми извещателями .
Самый дешёвый от российского производителя стоит 3''870,00 рублей за 1 двухпозиционный извещатель, а на помещение нужно два и тог |
=> | появление адресной части, должно приводить к полному повтору испытаний изделия. следовательно зачем нужны протоколы от 2016 года? либо протокол 2016 года и | |
 |  |
 |
| | | статист | 21.05.2018 14:40 | 9 / 625 | Saxa01 | 22.05.2018 9:45 | |
| * * | Пара коротких вопросов к тем, кто уже делал. У меня задача подружить на маленьком объекте существующий "Болид" с вновь смонтированным "BONTEL". Смотрю типовую схему из СТО 37612399.003 - в ней показано, что запуск от имеющейся системы |
=> | Коллеги, а Вы табло и ЭДУ ставите на "BONTEL"?
Только "автоматика отключена" и ЭДУ на входе? | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 18.04.2018 21:38 | 113 / 1241 | Админ | 20.05.2018 0:50 | |
| * *
 | Снято с ветки [ссылка] «Межгосударственный стандарт по ППКП и ППУ - расширить определение для линии связи»
Эта ветка как-то плавно перешла в новую. Все всегда возмущены тем, что на ветке одного страттопика паразити |
=> | переполнение. Определитесь с темой и начните новую ветку. | |
 |  |
 |
| | | Mar_Fi | 17.05.2018 16:28 | 13 / 449 | zvygin1964 | 19.05.2018 21:58 | |
| * * | Мне тоже интересен данный вопрос. У меня в цеху сварка будет на протяжении всего дня. Поэтому не понятно что поставить. Дымовые не вариант, тк будет дым от сварки. Высота также 11м. Получается надо использовать термокабель в 2яруса(на трос и под перекрыти |
=> | Рустам74 ® Вы должны заботиться о людях и имуществе собственника.
Много принято законов со времён изобретения письменности. Вы на костёр желаете ? | |
 |  |
 |
| | | rvv | 18.05.2018 9:16 | 8 / 424 | rvv | 19.05.2018 19:25 | |
| * * | Коллеги, кто занимается оборудованием жилых домов: а как вы решаете технически, скажем на Болиде, проблему статьи 85ч8 123ФЗ о дистанционном приводе противодымных систем из помещений диспетчерской, да ещё так, чтобы это решение потом работало и не вызыва |
=> | Viss, именно об этом я и написал. И как раз эту статью я тоже читал. Вопрос ещё в том, чтобы не выводить на БКИ все клапана комплекса.
В общем, что-то тут | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 16.05.2018 0:26 | 13 / 806 | ALEX_SE | 19.05.2018 0:33 | |
| * * | В каком нормативном документе есть образец "акт ввода в эксплуатацию ОПС"?
|
=> | Мог не оформляться.
Часто ограничиваются ОС-1. (он на оборудование а КС на работы). Хотя обычно дата одна. | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 18.05.2018 16:58 | 0 / 327 | | |
| * * | Занялся я вопросом, как весьма крупные насекомые оказываются в дымовой камере извещателей ИП 212-64 и обнаружил при внимательном изучении, что конструкцией извещателя для них задуман сложный, но достаточно широкий коридор снаружи прямо в дымовую камеру ми |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gvardia | 16.05.2018 9:34 | 5 / 424 | Bdfy | 18.05.2018 13:06 | |
| * * | Дорогие коллеги подскажите где - то регламентируется каким дымом или паром или аэрозолем допустимо проверять ДИП. Интересует проверка в условиях приближенных к боевым..... |
=> | Синенький AquaChek TruTest - это тестер для воды, а не для пожарных извещателей. [ссылка]
Настоящий TruTest для измер | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 29.04.2018 22:35 | 108 / 1341 | adgernaut | 16.05.2018 22:54 | |
| * *
 | Продолжается работа во ВНИИПО над новыми стандартами. Вот и до СПИ дошли руки: [ссылка]
Ваших предложений ждут уже с 3 мая. Окончание обсуждения 3 авг |
=> | Уважаемый между делом, к сожалению, доподлинно неизвестно, читают ли этот форум разработчики ГОСТа, а если и читают, то не точно не будут здесь отписыватьс | |
 |  |
 |
| | | KooGa | 14.05.2018 12:47 | 8 / 921 | Gidrant | 16.05.2018 13:15 | |
| * * | Приветствую всех.
Опишу проблему, возникшую при выполнении СМР.
Наша контора выполняет ремонт в офисном помещении (кабинет 7х4м с фальшпотолком. высота от пола до перекрытия 4,5м, высота запотолочного пространства 1м). Изначально данное помещение было |
=> | В общем - я был изначально прав. | |
 |  |
 |
| | | nikif | 10.05.2018 10:54 | 8 / 327 | Алексей | 16.05.2018 13:14 | |
| * * | Все перерыл, не могу найти где про это читал.
Суть: имею зону В-1а и В-1г по ПУЭ. Нужно поставить камеру.
По таблице 7.3.11
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80ºС. Оболочка со с |
=> | 1) ПУЭ нет в перечне к 123-ФЗ;
2) есть ТР ТС по оборудованию во взрыовопасных средах;
3) есть циркуляр к ПУЭ (является дополнением к ПУЭ) по переводу к с | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 14.05.2018 17:04 | 23 / 700 | kazakru | 16.05.2018 11:00 | |
| * * | смотрим два последних пункта таблицы 2
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в
зданиях детских дошкольных И образовательных учреждений,
специализированных домах престарелых и инвалидов,
больницах, в спальных корпусах образовательн |
=> | >>>>> Это печально если вы для опс применяете кабель FRHF !! жаль, что вы не знаете нормы. почитайте кучу обсуждений тут на данную тему. :( | |
 |  |
 |
| | | Gvardia | 14.05.2018 0:13 | 14 / 438 | В непонятках | 16.05.2018 5:53 | |
| * * | Перед началом работ в проекте ОПС были обнаружены нарушения (проект прошел гос.экспертизу).
Проектировщики отказываются вносить исправления, выступая с предложением "сами передалайте проект"
Как быть в такой ситуации???? |
=> | Статья 49. ГК РФ п.12. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, | |
 |  |
Список с