Компания «Плазма-Т» объявляет о проведении публичного конкурса на лучший проект пожаротушения 2017 года в двух номинациях, и приглашает к участию специалистов и проектные организации. В конкурсе могут участвовать проекты систем противопожарной защиты зданий, сооружений, инфраструктурных объектов городов и других населенных пунктов с применением оборудования компании ООО «Плазма-Т».
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA?

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 1 реплик
Joprst ®

[04.06.2018 11:54:36]
 Подскажите, сименсовский модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA? А то пытаюсь домик один переделать, там существующая панель и нужно как-то кондиционирование отключать, 230V с контролем цепи, этот модуль вроде должен подойти, но с системой я не знаком, а маркировка отличается от остальных CP-модулей.


[04.06.2018 14:35:38]
 Модуль в отличии от панели неадресный, может через fdcio221
https://www.downloads.siemens.com/do...


[05.06.2018 6:21:42]
 Спасибо, стало немного понятнее. Еще, не подскажете, FDCIO221-223 прячется в корпус FDCH291, а FCA 1209-z1 в какой? в FDCH221?


[05.06.2018 6:48:44]
 И еще вопрос, если 1209-Z1 подключается через другой модуль, ему нужно отдельное питание?


[05.06.2018 8:14:46]
 Вместо этого "модуля" можно поставить УК-ВК непосредственно в шкаф вентиляции с управлением FDCIO221/223, а проще всего сразу в шкаф FDCIO222.

FCA 1209-Z1 не осуществляет контроль линии 220В, это обычное реле, а-ля УК-ВК, только с проходными клеммами по слаботочке (для контроля слаботочной линии)


[05.06.2018 8:39:07]
 СП60.13330:
При организации отключения вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;

Полагал, что с фразой "Monitored output line" этот модуль выполняет вышеуказанное требование. Пичалька.

Хотя да, если описание выглядит как "The FCA1209-Z1 module is directly connected with the monitored output line и provides one сигналов сухих контактов. It is an output module для the control of ventilatioН, air conditioning, elevators, etc" (с), подозрения должны возникать.


[05.06.2018 8:39:07]
 СП60.13330:
При организации отключения вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;

Полагал, что с фразой "Monitored output line" этот модуль выполняет вышеуказанное требование. Пичалька.

Хотя да, если описание выглядит как "The FCA1209-Z1 module is directly connected with the monitored output line и provides one сигналов сухих контактов. It is an output module для the control of ventilatioН, air conditioning, elevators, etc" (с), подозрения должны возникать.


[05.06.2018 9:35:34]
 Тут либо перевод с могучего английского, либо маркетологи ошиблись при составлении буклета, либо мануал на FCA 1209-Z1 врёт: https://www.downloads.siemens.com/do...
У данного модуля обычный релейный контакт NO/NC, и не показана схема подключения с контролем линии (ни добавочного резистора, ни диода, ни кондёра). Если бы был контроль, то выхода NO бы не было (как его контролировать, если цепь разорвана?).
Сегодня обучающий курс в МСК, спрошу про модуль непосредственно у инженеров Сименса.
И вообще, кто-нибудь видел у какого-либо западного бренда модули входа/выхода с контролем именно выходной линии? И я не про управление 12В сиренами и табличками, а про 220В и, например, управление вент.клапанами? Обычно все с сухими контактами.
Даже наш Болид совсем недавно выпустил свою коробочку СП4/220, а РУБЕЖовские МДУ не с каждым приводом работают, с некоторыми всё равно надо резисторы ставить, потому как контролировать цепь нагрузки 220В - непростая задача, и универсального решения быть не может.




[05.06.2018 19:37:59]
 "Подскажите, сименсовский модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA? А то пытаюсь домик один переделать, там существующая панель и нужно как-то кондиционирование отключать, 230V с контролем цепи, этот модуль вроде должен подойти, но с системой я не знаком, а маркировка отличается от остальных CP-модулей."

1. Это аналог нашего УК-ВК.
2. С панелью 724 вам нужен адресный модуль.
3. Из всех адресных модулей вам подходит этот: http://www.siemens-cerberus.ru/cerbe...
4. Только придётся расцепители (контакторы) заменить на аналогичные, нием питания катушки DC12/24/30В до 2А.
5. Этот модуль умеет мерять сопротивление подключенной нагрузки и при обрыве или при определённом изменении R выдавать сигнал неисправности. При пусконаладке подключается расцепитель/контактор и модуль "запоминает" сопротивление кабельной линии и катушки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: модуль выхода FCA 1209-Z1 будет работать с панелью CerberusPro FC724-ZA?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!