[31.05.2018 18:54:18]
 Доброго времени суток. Буду благодарен, если аргументированно ответите (сам не специалист). Ситуация предельно простая. Есть помещение оборудованное АПС. Помещение не должно в обязательном порядки оборудоваться АУПТ, но по решению определенных лиц там установили МПП (бураны). Бураны не подключены к приборам управления, не связаны с АПС, просто "висят" сами по себе как стационарные самосрабатывающие огнетушители.
Вопрос: Может ли инспектор идентифицировать их как АУПТ и потребовать всю необходимую документацию, в т.ч. проект? А если он не увидит АУПТ, то может ли он потребовать документы на установку модулей, включая лицензию на соответствующий вид деятельности?
Спасибо.


[31.05.2018 19:19:16]
 Доброго, DVR ®!

Как я понимаю нормы, если в помещении не требуется АУПТ и было принято решение перестраховаться и повесить МПП как самосрабатывающие огнетушители - при претензиях инспектора я бы его попросил мне показать нормы, которые мне запрещают их повесить для перестраховки.


[31.05.2018 20:26:31]
 Реально была такая же ситуация.
Научили хозяина - на вопрос инспектора: "О как!!! А это что у вас?", директор предприятия честно глядя прямо в его алчные глаза ответил:
"Это моя заначка от жены. Я там деньги прячу. И руками прошу на трогать."
DVR ®

[01.06.2018 10:41:22]
 :) Спасибо за ответы
В инструкции на модуль сказано: "МПП является основным элементом для построения модульных автоматических установок порошкового пожаротушения". Может ли инспектор сказать, исходя из этого, что совокупность не подключенных буранов - это недоделанная АУПТ? Нигде не встретил информации, можно или нет использовать модули как самосрабатывающие огнетушители, не входящие в АУПТ. Может ли при этом пользователь самостоятельно определять место установки бурана или это определяется только проектом?


[01.06.2018 11:48:45]
 Да, все красиво, но вот такая ситуация. МПП применять не всегда можно. ФЗ-123 относит к сопутствующим опасным факторам пожара
...5) воздействие огнетушащих веществ.
Вот взорвется МПП в замкнутом помещении, человек в этом тумане задохнется. Кто будет виноват?


[01.06.2018 11:54:19]
 Т.е. тут может быть нарушение СП5
"9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих
порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более)."
DVR ®

[01.06.2018 12:15:39]
 Т.е. получается, что устанавливать МПП по отдельности (без АУПТ) тоже без проекта нельзя, и все, кто так делает, нарушают требования пожарной безопасности? Их ведь очень часто ставят где попало. Этот момент непонятен.


[01.06.2018 12:22:40]
 DVR
Лично мне попадаются автономные МПП только в серверных или электрощитовых. Во всех остальных случаях - только под управлением автоматики.


[01.06.2018 12:34:48]
 У нас в насосных на нефтебазе над насосными агрегатами висели, я тогда не задавался этим вопросом еще.


[01.06.2018 12:35:49]
 И на автоэстакаде над горловинами бензовозов


[04.06.2018 12:47:50]
 Автономные порошковые модули на нефтебазе? Смелое решение ...
DVR ®

[04.06.2018 13:16:55]
 Да, висели сами по себе, явно не проектное решение, просто чья-то инициатива) Там такая нефтебаза, вся как конструктор, деланная-переделанная, 1937 года рождения. Еще часть резервуаров была клепаных, с огромными латками на пробоинах от авиабомб. Как они их варили, еще удивлялся.


[04.06.2018 13:38:46]
 DVR ®

[01.06.2018 12:35:49] И на автоэстакаде над горловинами бензовозов

Здорово, чтоб когда нибудь это попало в бензовоз. Не было случаев?


[04.06.2018 14:18:26]
 На эстакаде - это не на нашей н/б, на другой, я туда ездил за нефтепродуктами как экспедитор и приметил. Поэтому не знаю статистику:) Видел на видео, как срабатывает, горловину тушит легко, но это скорее всего только при полном бензовозе. Если бензовоз неполный будет, может буран и не будет таким эффективным.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: В помещении МПП Буран, не объединенные в АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.