Радиоканальныйе системы ОПС 2018.Особенности эксплуатации и надежность.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2018 10:24:40]
 Предлагаю обсудить особенности реального применения на площадях от 500 метров и более.
Кто максимально надежен и качественен по опыту?
1.Теко
2.Аргус.
3.Болид.
4.Версет
5.Сибирский арсенал
6.Ладога


[27.04.2018 10:35:11]
 все зависит от количества помещений и этажей, если склад и одно пространство, то Гранит нормально, но новые версии это ужас. раньше было проще с рокотом монтировать, а теперь постоянно в схемах смотришь и экспериментируешь.
Если брать адрсную то Болид самый надежный, Аргус проблематичен и батареек не напасешся блюс РРОПы тупят (теряется сигнал) из за толстых стен здания.


[27.04.2018 10:45:44]
 Отлично. Еще на Болид надо бы отзывы почитать. Сейчас поставил. Пока работает вроде. Но датчики эпизодически отваливаются.


[27.04.2018 15:51:50]
 "Пока работает вроде. Но датчики эпизодически отваливаются."
Это уже работой не работа, раз отваливаются.


[27.04.2018 15:52:20]
 "Пока работает вроде. Но датчики эпизодически отваливаются."
Это уже не работа, раз отваливаются.


[27.04.2018 21:34:05]
 У меня теко с антеннами Альтоники 2 км берёт


[27.04.2018 23:45:10]
 Про болид многое могу рассказать, но правда с задержкой в лет так 5.. я конечно надеюсь что у них что то поменялось за все эти года, но есть определенные сомнения..
Короче из опыта, лучше аргуса нет ничего для пожарки и нет ничего лучше альтоники для тревожки..


[28.05.2018 11:18:32]
 Позвольте апну топик. Объект смонтировали без документации "дешево-быстро". Нынче надумали сделать проект и собираются сдаваться в экспертизу. Давно не работал с радиоканалом ввиду ненадежности и отваливаний оборудования, постоянной необходимости в замене элементов питания и т.п.
Вопрос к коллегам такого рода: расстояния по СП5 м/у извещателями и до стен для радиоканальных остаются такие же как и для проводных? Каких подводных камней ждать от экспертизы?
на объекте аргус.


[30.05.2018 15:32:08]
 Если заказчик богатый, не жадный то тогда ставим "Астра-Zитадель", а чисто для охранной сигнализации "Риф-Ринг" (в просто-народе - "Альтоника").


[30.05.2018 15:34:11]
 Аргус давным давно ставили, сейчас он слишком дорогой и батарейки дорогие, а для Болид, Версет, Сибирский арсенал, Ладога - не помню, чтоб ставили радиоканальные извещатели.


[31.05.2018 1:07:55]
 что значит дорогой? если сравнивать с ОКЛ то очень даже дешевый получается...


[31.05.2018 9:18:13]
 У "Риф-Ринг" - какие-то проблемы...то ли перестали выпускать, то ли ещё что-то. Поставщики перестали брать на них заказы.


[31.05.2018 11:59:53]
 >>У "Риф-Ринг" - какие-то проблемы...то ли перестали выпускать, то ли ещё что-то. Поставщики перестали брать на них заказы.<<

Центральники (Вневедомственная охрана)- ещё не перестали брать.

>>что значит дорогой? если сравнивать с ОКЛ то очень даже дешевый получается...<<

У нас в городе проводная пожарная сигнализация получается в разы дешевле (несмотря на то, что измеряют сколько проложено кабеля). И плюс не надо заказчику тратиться на батарейки. (Когда слышать сколько обойдётся замена батареек - сразу отказываются).


[31.05.2018 20:10:46]
 В Вашем городе не применяют ОКЛ? Ждите! Мы идем к Вам )))


[31.05.2018 21:30:32]
 А зачем нужна ОКЛ?


[01.06.2018 17:14:29]
 Ой )) давайте не будем ))


[02.06.2018 9:05:51]
 Нет уж, давайте будем!

Ррр

[03.06.2018 17:26:36]
 А че другие надо канальные системы не рассматриваете?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Радиоканальныйе системы ОПС 2018.Особенности эксплуатации и надежность.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.