ВПВ, электрозадвжика вместо кнопоко запуска.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2018 23:15:06]
 У заказчика торговый центр 3 этажа, реализована достаточно дикая схема работы повысительной станции для ВПВ: при падении давления от эл. манометра запускается эл. задвижка на обводной линнии счетчика, далее шкаф эл. задвжики дает сигнал и тут внимание! на НОРМА сухой ход шкафа пов. станции и в рузельтате насосы запускаются (2,2к, с частотниками). Притом этот сигнал идет в разрыв реле давления сухого хода.
Т.е. при падении давления города до 2.5 у нас просто откырвается эл. задивжка и запускаются насосы.

Естественно мы предложили поставить кнопки запуска в ПК и отвязаться от давления. Типове решение
Внимание!
У заказчика для чего то стоит вторая эл. задвижка(может второй ввод воды или емкость планировалась, сейчас она не испльзуется). Он хочет эту эл. задвжик поставить на ВПВ (он изолирован от питевой воды) что бы эл. задвижка держала давление).

По факту система будет работать. при отключении или падении давления эл. задвижка должна держать давление в ВПВ и станция не будет давать ложников. Но с точки зрения нормативной базы, можно так делать?


[24.05.2018 9:06:30]
 Если я понял правильно вашу схему, то не проще ли вместо второй задвижки поставить обратный клапан?


[27.05.2018 15:47:27]
 Все правильно поняли, обратный клапан не годится по так как при грязной воде или его небольшого залипания - т.е. через него будет давление уходить, будет срабатывать эл. задвижка с насосами.


[27.05.2018 16:55:57]
 
Цитата AntonL 23.05.2018 23:15:06
Естественно мы предложили поставить кнопки запуска в ПК и отвязаться от давления. Типовое решение
--Конец цитаты------
типовое решение описано в СП10
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

Примечания:

1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.

А вы хотите
Цитата AntonL 23.05.2018 23:15:06
отвязаться от давления
--Конец цитаты------
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ВПВ, электрозадвжика вместо кнопоко запуска.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.