что поставить в цеху сварки?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Mar_Fi ®

[17.05.2018 16:28:42]
 Мне тоже интересен данный вопрос. У меня в цеху сварка будет на протяжении всего дня. Поэтому не понятно что поставить. Дымовые не вариант, тк будет дым от сварки. Высота также 11м. Получается надо использовать термокабель в 2яруса(на трос и под перекрытием), так можно? в табл.13.5 высота установки до 9м. Подскажите выходы из ситуации



[УВ. Mar_Fi покраска и сварка в цеху разные ситуации. У нас принято на каждый вопрос обсуждать в отдельной ветке. =Админ ]


[17.05.2018 19:00:00]
 
Цитата Mar_Fi 17.05.2018 16:28:42
табл.13.5 высота установки до 9м
--Конец цитаты------
В Таблице 13.5 указана не высота установки тепловых извещателей, а "Высота защищаемого помещения, м", максимальная высота защищаемого помещения 9 м. В более высоких помещениях их использование тепловых извещателей не допускается.
Это только у аспирационных извещателей в Таблице 13.6 указана "Высота установки воздухозаборных труб, м", а не высота помещения. Можно аспирой класса С защищать помещение любой высоты, только трубы установить надо не выше 8 м.


[17.05.2018 20:44:07]
 Bdfy ® "Можно аспирой класса С ",- можно но не нужно https://www.youtube.com/watch?v=kS-P...
Вы верите в сказки производителя. Ложные сработки каждые 30 минут.


[17.05.2018 23:11:12]
 Неужели кто-то действительно собирается в помещении высотой 11 метров подвесить трубы аспиры класса С на расстоянии 3 м от перекрытия?


[18.05.2018 5:32:37]
 А не проще убрать из помещения все горючее и провести это по категории Г или Д?


[18.05.2018 8:55:37]
 
Цитата zvygin1964 17.05.2018 20:44:07
Вы верите в сказки производителя. Ложные сработки каждые 30 минут.
--Конец цитаты------
zvygin1964, это у какого же производителя ложняки каждые 30 мин.?


[18.05.2018 9:14:34]
 Брандмауэр-СБ® "А не проще убрать из помещения все горючее и провести это по категории Г или Д?"
В помещении "Г" пожарная сигнализация должна быть, а на "Д" IMHO наличие сварки не приемлемо.

Есть извещатели пламени устойчивые к сварке в поле зрения. Но дорогие они.


[18.05.2018 13:42:39]
 Рустам74 ® "В помещении "Г" пожарная сигнализация должна быть",- на каком основании ?

(Приложение к НПБ 110-03 Таблица 1
5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий Г и Д по пожарной опасности)*)


[18.05.2018 13:46:02]
 Рустам74 ® "Но дорогие они",- только в 55 градусов северной широты.


[18.05.2018 14:13:55]
 Цитата Bdfy ® [18.05.2018 8:55:37]
"у какого же производителя ложняки каждые 30 мин.?"
--Конец цитаты------
Пульты разные, статистикой не занимался. Просто отключал после третьей сработки.


[18.05.2018 16:22:42]
 zvygin1964® "Рустам74 ® "В помещении "Г" пожарная сигнализация должна быть",- на каком основании ? "

Согласен, ошибся, я ориентировался на фразу "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности;"

а производственные категории "Г", хоть и не попадают под это "кроме", но и не присутствуют в перечне.


[18.05.2018 16:40:23]
 Хотите добавить в перечень или выполнять Майские указы ?


[19.05.2018 21:58:31]
 Рустам74 ® Вы должны заботиться о людях и имуществе собственника.

Много принято законов со времён изобретения письменности. Вы на костёр желаете ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: что поставить в цеху сварки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.