Чем проверить ДИП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[16.05.2018 9:34:00]
 Дорогие коллеги подскажите где - то регламентируется каким дымом или паром или аэрозолем допустимо проверять ДИП. Интересует проверка в условиях приближенных к боевым.....


[16.05.2018 10:59:51]
 Требования к проверке ИПДОТ-ов изложены в ГОСТ Р 533225-2012.
Тестовые пожары ТП2 - ТП5, т.е. тлеющая буковая древесина, хлопковый фитиль, полиуретан и n-гептан с толуолом.
При этом предварительно проводят испытания в дымовом канале в аэрозоли парафинового масла. Нсли изделия проходят все эти испытания, то они могут считаться уже не муляжами, а боевыми штыками...


[16.05.2018 12:35:01]
 Удобно проверять тупость наших ДИПов в шкафу объемом 1 м3 при тлении хлопковых фителей.
http://svechmag.ru/materialy-dlya-iz...
Для тупых ДИПов надо жечь не менее 50 фитилей, для асприр достаточно 1/10 фитиля, т.е. одной нитки из этого фитиля.
Оптическая плотность нарастает линейно в пределах примерно 3 - 5 мин. И по времени сработки достаточно просто оценить их чувствительность даже не имея аспирационника с измерителем удельной оптической плотности.
http://firepro.ru/images/data/adv/PO...
Если защищается электронное оборудование, то надо тестить на перегрев кабеля, но ДИПы как класс такие тесты не проходят, в ЦОДы надо ставить аспирационные извещатели класса А+.
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...
Сенин

[18.05.2018 11:48:21]
 Регламентируется документацией изготовителя


[18.05.2018 12:36:56]
 https://bezopasnostin.ru/pozharnaya-...


[18.05.2018 13:06:14]
 Синенький AquaChek TruTest - это тестер для воды, а не для пожарных извещателей. https://www.youtube.com/watch?v=YOr-...

Настоящий TruTest для измерения чувствительности ДИП на объекте выпускает компания NO CLIMB http://www.secuteck.ru/articles2/OPS...
  Ответ пойдет СЮДА